    Если у меня термоклапан HERZ CALIS-TS-RD с Kvs 3.0 это значит я дельту в 5 град не получу?
     
  2. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.717
    Благодарности:
    2.032

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.717
    Благодарности:
    2.032
    Вопрос по смесительному узлу. Стандартно термоклапан HERZ CALIS-TS-RD является разделительным и ставится на обратке.
    smesitelnyj-uzel-dlya-teplogo-pola-4.jpg

    Но есть многочисленный практический опыт ставить его перевернутым на подачу. В этом случае он будет являться смесительным.

    И есть два варианта расположения термодатчика

    вариант 1
    на подаче
    узел1.jpg

    вариант 2
    на обратке
    узел2.jpg

    установив датчик на подаче мы получим постоянную температуру подачи и разную, зависящую
    от теплосьема обратку.

    установив датчик на обратке мы получим разную температуру теплоносителя на подаче но
    одинаковую на обратке. т. е. получим простейшую погодозависимую автоматику.

    какой вариант выбрать?
     
  3. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Получите. Просто, потери напора на клапане могут превысить рекомендуемые (например, возможно появление шума). Но это всё навскидку, точнее - считать надо.
     
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну и не надо забывать, что все эти прикидки ориентированы на расчетные температуры, т. е. на период самой холодной пятидневки. Я думаю, если в мороз, при сбалансированном гидравлическом режиме, дельта увеличится, например с 5° до 7°, то это на чем-то существенно скажется!
     
  5. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.717
    Благодарности:
    2.032

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.717
    Благодарности:
    2.032
    Добра всем!
    Приехал гидроколлектор Север М-4 заказанный на заводе изготовителе по спец заказу.
    Профиль коллектора был увеличен с 60x60 на 80x80. Межосевые расстояния с 125 мм на 105 мм. под мои СУ. А расстояния между контурами я увеличил с 125 мм. до 180 мм. чтоб соседнии трубы не мешали довольно массивной термоголовке HERZ.
    naIC6dBF680.jpg
    Начинаю собирать
    fkl2vnOTbao.jpg

    А вот мой СУ
    _ReqvngsMzo.jpg
    Клапан поставил как положено, разделительным. Сверху подключение к гидроколлектору. Подача справа, обратка слава. Снизу 32-м полипропиленом к коллекторному шкафу ТП.

    Вот как то так...Друзья, если что не так - говорите. Нуждаюсь в критике ибо сам особо то и не "шарю". Так...почитал немного и понаспрашивал у форумчан, за что им спасибо большое)
     
  6. kuzakhmedov
    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    131

    kuzakhmedov

    Живу здесь

    kuzakhmedov

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Казань
    Ну как там система отопления? Как реализовали?
     
  7. Foget
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99

    Foget

    Живу здесь

    Foget

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Иваново
    90м2*75Вт\м2=6750вт суммарная мощность контура
    Находим расход:
    Q=6,75
    dT=5*C
    L=1,18м3\час
    (посчитал на калькуляторе)
    Вам хватит клапана с KVS = 3