    Логи смотрел, пусто. По симптомам все точно так же как и было до этого.
    При этом видно. что произошло смещение графика целевой температуры. Он пропал на минуту раньше чем остальные. но и появился на минуту раньше. Для него ведь не было резервного канала записи информации, да и линия работы котла осталась.
     
  2. ilya zont
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600

    ilya zont

    Живу здесь

    ilya zont

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600
    @Sanchello999, удивительно, но несмотря на похожие симптомы, это уже другой баг :) Два часа разбирался с логами по вашему устройству и в итоге нашёл ошибку на серверной стороне. Ошибка такая, что проявиться может только при очень редких условиях, поэтому до сих пор мы её не замечали. Починю в понедельник, а пока вручную залатал дырку на вашем графике, загрузив заново недостающие данные с термостата.

    Кстати, то, что дырка в графике целевой температуры чуть смещена относительно дырки в графиках датчиков — это ожидаемо, потому что данные по датчикам и данные по работе термостата сохраняются в устройстве ежеминутно, но не обязательно одновременно.
     
  3. Sanchello999
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    538

    Sanchello999

    Живу здесь

    Sanchello999

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Москва, Троицк
    Это мне льстит! :)] Если что-то редкогеморройное может со мной произойти, то оно происходит)
    Хотя, ради справедливости стоит отметить, этот баг не принес мне ни какие неприятности. Термостат все равно отрабатывал заданную программу.
    Илья, еще раз спасибо!
     
  4. Fenix747
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    361

    Fenix747

    Живу здесь

    Fenix747

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    361
    Адрес:
    Москва
    О как. А у меня тоже периодически такая ерунда выскакивала. Такие же дырки в графиках. Я не обращал внимания, думал косяк какой-то с загрузкой данных на сервер. При этом как минимум один раз эта дырочка в графиках потом пропала т. е. данные появились. Были подгружены из устройства или из базы, но появились. После этого я вообще перестал обращать внимание на эти пропуски, тем более они довольно редкое явление.
     
  5. SonicAnton
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    16

    SonicAnton

    Живу здесь

    SonicAnton

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Тобольск
    Добрый день, я так понимаю зонт применяется только для поддержания заданной температуры в доме? экономии никакой получается? гистерезис стоит 0,5, котел работает примерно час и не работает примерно час, судя по моим графикам. Когда котлу надо нагреть до заданной температуры то он включает 10 Квт постепенно снижая их, если примерно разделить Квт на время когда котел не работает, получается, что котел работает постоянно на 2-4 Квт, что шпарит на 10 Квт, то на то и выходит. А по расписанию смысл кочегарить ночью по дешевому тарифу, если в комнате очень жарко и как тогда спать.
     
  6. Medvedkova07
    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Medvedkova07

    Участник

    Medvedkova07

    Участник

    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Kirov
    Возможно ли превратить GSM термостат для электрических и газовых котлов в Wi-Fi термостат для электрических и газовых котлов?
     
  7. Kriklenko
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536

    Kriklenko

    Живу здесь

    Kriklenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Купить Zont H-2 :)
     
  8. Mikhailo
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    308

    Mikhailo

    Живу здесь

    Mikhailo

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    308
    Адрес:
    Москва
    Так и не так. Zont даёт котлу команду включиться при падении температуры в контрольной точке ниже установленной на 0,5 градуса - это так. А котёл сам, проснувшись по команде Zont-a, своими мозгами анализирует температуру в подаче, обратки, и, - если подсоединён датчик наружной температуры, - забортную, и далее работает в пределах, которые вы ему сами задаёте (мощность, Тподачи).
     
  9. UrriS
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.290
    Благодарности:
    4.244

    UrriS

    Живу здесь

    UrriS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.290
    Благодарности:
    4.244
    Адрес:
    Москва
    Что-то не срастается у меня с Зонтом H-1. Точнее, с техподдержкой. Приобрел прибор - достучаться до него не могу, а до техподдержки - с большим трудом, уже второй день, и пока безрезультатно. Завтра еще попробую. Почему нельзя организовать более доступную поддержку?
     
  10. ilya zont
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600

    ilya zont

    Живу здесь

    ilya zont

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600
    @UrriS, сезон начался, плохо справляемся :( сообщите мне ваш логин или серийник устройства и опишите проблему, постараюсь помочь
     
  11. UrriS
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.290
    Благодарности:
    4.244

    UrriS

    Живу здесь

    UrriS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.290
    Благодарности:
    4.244
    Адрес:
    Москва
    @ilya zont, мой логин Urris, как здесь, только последняя буква маленькая.
    А по поводу серийника... грешу как раз на то, что серийник неправильный.

    Никак не могу достучаться до устройства, ни через кабинет, ни по смс. Смс-ки доставляются, ответа не приходит.
    Пытался через смс привязать доверенный телефон, строго до истечения 5 минут после включения, но после того, когда зеленый загорелся постоянно - 4 смс-ки послал, без ответа. Может, серийник не тот?
     
  12. ilya zont
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600

    ilya zont

    Живу здесь

    ilya zont

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600
    @UrriS, вы совершенно точно угадали — серийник не тот. Я нашёл устройство и добавил в ваш аккаунт. Прошу прощения, это наш косяк, похоже серийник перепутали на производстве :(
     
  13. UrriS
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.290
    Благодарности:
    4.244

    UrriS

    Живу здесь

    UrriS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.290
    Благодарности:
    4.244
    Адрес:
    Москва
    @ilya zont, большое спасибо за помощь!
     
  14. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    522

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    522
    Адрес:
    деревня Оболдино
    Значит будет как минимум еще один такой же
     
  15. ilya zont
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600

    ilya zont

    Живу здесь

    ilya zont

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600
    @romsik, не факт. Возможно этому устройству, например, заменили модем по результатом выходного контроля, а серийник перепечатать забыли. Серийники у Н-1 генерируются на основе IMEI.