1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13

Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.

  1. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Получится. Только если котел поддерживает ОТ и к нему подключен БКН.

    Тогда советую. Проложите витую пару в возможные места установки датчиков во все помещения.
    СО смонтируйте так, чтобы было возможно независимо управлять контурами отопления. Проложить провода 3х1,5 с резервом к предполагаемым устройствам управления в коллекторах. Это задел для многозонного управления с Л1000. Если, конечно, это Вам нужно.
     
  2. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.631
    Благодарности:
    3.729

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.631
    Благодарности:
    3.729
    Адрес:
    Москва
    Под проводку сделаны закладные каналы. Многозонное управление не сильно интересно... только в части раздельного управления бойлером и отоплением.
    Возможно сделаю независимую автоматику на электробойлер (поскольку схема включения незамысловата), а Зонт будет только показывать температуру...
     
  3. Россиянин
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    206

    Россиянин

    Живу здесь

    Россиянин

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Талдом
    Совсем не чудеса. У меня сегодня было сообщение о потери связи с котлом ночью с 1.16 до 6.20. А котёл работал нормально и в статистике отображалась нормальная работа.

    Кстати, подключил котёл к контактам подписанным как "НР" как и требовалось. А там оказался контакт "НЗ". Вот это чудеса!
    А можно как-то настроить ZONT на отправку тревожных сообщений на телефон, если управление и статистику осуществлять по интернету?
     
  4. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    9.111
    Благодарности:
    6.277

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    9.111
    Благодарности:
    6.277
    Адрес:
    Москва
    Потеря связи в 99% не сопровождается прекращением работы котла. Только если зонт сам отрубается из-за поломки. А так связь зонту не нужна, чтобы выполнять свою программу.
    По поводу смс - они есть только в зонте с сим картой. Если у вас вайфай зонт, то пуш сообщения и почта.
     
  5. Россиянин
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    206

    Россиянин

    Живу здесь

    Россиянин

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Талдом
    Связь не могла прерваться - вышка рядом. Впрочем в будущем выясню причину.
    Зонт с симкой. СМС не высылает. Хотя в настройках указаны телефоны.
    Может левые зонты уже начал кто-то делать? Белорусы или китайцы?
     
  6. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    9.111
    Благодарности:
    6.277

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    9.111
    Благодарности:
    6.277
    Адрес:
    Москва
    То, что вышка рядом - не гарантирует стабильную связь. У меня вышку из окна видно, зонт иногда отваливается на час. И это сто процентов изза потери сигнала, я при этом был. Да и др термостат с симкой тоже отваливается нередко.
    А по поводу смс - проверяйте настройки и тариф, уж с gsm функционалом там точно проблем быть не может.
     
  7. Россиянин
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    206

    Россиянин

    Живу здесь

    Россиянин

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Талдом
    А как ещё можно проверять? В настройках всё установил как написано справа в справке. Симка была в комплекте с зонтом. Нормально зарегистрировался. Скорее всего это косяк производителей. Как и перепутанные "НЗ" и "НР".
     
  8. ilya zont
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600

    ilya zont

    Живу здесь

    ilya zont

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600
    @Россиянин, сообщите логин, пожалуйста. А также, если не трудно, опишите, какой из контактов оказался на практике НР, а какой — НЗ. У вас H-1 или H-1V?
     
  9. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    522

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    522
    Адрес:
    деревня Оболдино
    Нет там косяка с реле, просто есть не совсем понимание. В схемах рисуют контакты в дежурном (рабочем) режиме при поданном питании, т. е. включенном термостате. А вот в термостатах н1 и н1v дежурный режим разный, читайте форум с начала
     
  10. Россиянин
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    206

    Россиянин

    Живу здесь

    Россиянин

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Талдом
    Логин написал в личную почту.
    Написано на коробке ZONT H-1, а на аппарате ZONT H-1V. Котёл Вайлант электрический.
    P3170198.JPG
    Переставил контакт с "НР" на "НЗ" и всё заработало. Может что-то сделал не так?
    Теперь бы СМС тревожные получать на телефон.
     
  11. ilya zont
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600

    ilya zont

    Живу здесь

    ilya zont

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600
    @Россиянин, про контакты — см. выше. У нас не очень внятно описано в инструкции что означает «нормально» в выраженях «нормально-замкнутый/разомкнутый» :-(

    У вас правильно настроены номера телефонов для оповещений. Попробуйте устроить термостату «аварию» с помощью соответствующего входа, должен отправить смски.
     
  12. Россиянин
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    206

    Россиянин

    Живу здесь

    Россиянин

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Талдом
    Ага. В первой части 200 страниц и ещё здесь 19. Может лучше в инструкции написать правильно?
     
  13. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.631
    Благодарности:
    3.729

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.631
    Благодарности:
    3.729
    Адрес:
    Москва
    @ilya zont, а не подскажете назначение контакта "аналоговый вход" из картинки в вашей вики? shema_podklucheniya_h1.jpg
    У меня в инструкции про этот контакт ничего не сказано.
     
  14. sskriblo
    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    735

    sskriblo

    Живу здесь

    sskriblo

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    735
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Инструкция на сайте microline. ru обновилась. Теперь это "вход 1". Назначение задается в веб-интерфейсе, там он тоже "вход 1"
     
  15. Attila1
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    10.796

    Attila1

    Антон

    Attila1

    Антон

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    10.796
    Адрес:
    Московская область, Кратово
    Илья, добрый день!
    Скажите, а ОТ в режиме ПЗА сможет работать, если у меня сейчас к нему подключены два цифровых датчика (один на подаче СО, второй как регулятор температуры в доме), а датчик уличной температуры аналоговый и подключён к плате котла (Baxi Slim 1400 iN), а не к ZONT. На графиках показания датчика уличной температуры ОТ показывает (см. скриншот).
    2016-03-18 12-15-25 Скриншот экрана.png