1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Частично замерзла система отопления из труб

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Антон523, 16.01.16.

  1. Антон523
    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Антон523

    Новичок

    Антон523

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Частично замерзла система отопления из труб
    Со слов хозяев, нежилой дом топили, но на праздниках забыли про него и верхние трубы полопались в двух комнатах (в третьей нет). Местные знатоки предлагают трубы заварить или (наварить заплатки), и все должно работать как раньше. Котел вроде остался в рабочем состоянии. Что посоветуете? Какой будет объем работ по времени мастера (чтобы цену прикинуть)?
    Фото прикрепил
     

    Вложения:

    • PIC_1769.JPG
    • PIC_1770.JPG
    • PIC_1771.JPG
    • PIC_1772.JPG
    • PIC_1773.jpg
    Антон523 , 16.01.16
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.470
    Благодарности:
    3.237

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.470
    Благодарности:
    3.237
    Адрес:
    Изюм
    У каждого своя цена.
    Лично мне трудно в это поверить. Советую опрессовать котёл давлением до 2 бар.
    Т. к. трубы уложены швами к стене, а длина лопнувшего участка бывает значительно длиннее пятна на стене. советую вырезать участки длиною примерно до 1м., проваривать полностью шов и потом монтировать на место. Лопнувший шов можно проварить на месте. А может стоит полностью заменить систему?
     
    Сергей192 , 17.01.16
    #2 + Цитировать