Выбивает два автомата при КЗ

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Hameltaik, 16.01.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это как раз не проблема. :no:
    Проблема купить сам держатель по цене брендового АВ с хар. К или Z. :)]
    Не, ну я готов подогнать такой держатель по "нужной" цене, так сказать со скидкой. :aga: :close:
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Вот только автор говорил про КЗ;)
    Мне попадались модульные держатели предохранителей с отсеком для запасных:super:. Европейские, древних (95-05), годов.
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Так кажется кто-то из брендовых производителей до сих пор такие выпускают.
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Добавил в пост выше ещё пару строчек. Их ещё не было на форуме.

    B2A – C6A – D20A;
    B4A – C13A – D40A;

    , ещё раз доказывающих, что стОит применять автоматы на малые токи. Там, где это возможно, разумеется.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Бренд не помню, возможно, FAEL.
     
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458
    Адрес:
    Ярославль
    Так, по порядку.
    Вот это:
    я ответил, поддержав следующую фразу:
    Да, к селективности при КЗ это отношения не имело.
    А селективности на буковках все равно не добиться, поскольку "D" в жилье - вне закона. Из ГОСТ 32395-2013 "Щитки распределительные для жилых зданий":
    "6.6.5 Автоматические выключатели и автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током (АВДТ) по 6.6.3, должны иметь расцепители перегрузки (тепловые) и расцелители токов короткого замыкания (электромагнитные типов В, С)."
     
    Последнее редактирование: 18.01.16
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Да я в курсе, просто намекнул, о чём тема собственно. И даже смайлик помойму поставил.
    Ну, если хорошо взглянуть, то ГОСТ на распредщитки, а применительно к нашим стройкам, характеристику D надо (можно, стОит) ставить как правило на вводе, и это обычно улица, ну и не распредщиток. ;)
     
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458
    Адрес:
    Ярославль
    Я бы сказал - с большой осторожностью, зная ожидаемый ТКЗ. В большинстве случаев ОТКЗ не измеряют, поэтому заочно рекомендовать "D" не стОит. ;)
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Ну, применительно к топикстартеру, наверное стОит.
    В любом случае, при сдаче объекта в надзор есть протокол по срабатыванию защит (по-старому, Rпетли фаза-нуль).
    Насколько качественно делают измерения - вопрос другой.
    Или у вас не так?
    Ток КЗ у себя я 1измерял и 2расчитывал. Правда, не для надзора, а для себя.
     
  10. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458
    Адрес:
    Ярославль
    В многоквартирных - не знаю, возможно меряют, но не дальше ВРУ. А в индивидуальных - учет есть и ладно.
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    В Моск. обл. никто и ничего не измеряет, им это не нужно. :no:
    Главное повесить пломбу на счетчик, а дальше хоть трава не расти.
     
  12. neomatrix
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    38

    neomatrix

    Живу здесь

    neomatrix

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Новосибирск
    Очень много полезной информации.
    К слову о характеристике D, у нас в городе во всех новостройках в этажных щитах ставят перед счётчиком автоматы с такой характеристикой, ну часть освещения с розеточной группой монтируют 1,5 при этом ставя аппарат защиты 16 А, С., причём везде проекты почти одинаковые. :(
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.968
    Благодарности:
    24.746

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.968
    Благодарности:
    24.746
    Часто бывает, что подключение и опломбировка производятся в тот момент, когда и крыши-то еще нет. А уж внутренней разводки кабелей тем более. Так какой ток КЗ можно измерить? Измерять его в щитке на столбе - толку мало. Надо измерять в дальней розетке, а ее еще и в планах нет..:)
     
  14. PapaSer
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1.723
    Благодарности:
    444

    PapaSer

    Живу здесь

    PapaSer

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1.723
    Благодарности:
    444
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А иначе как же крышу-то строить, без вилки в розетке? :)
     