1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Как собрать схему щитков для себя

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Evi74, 14.01.16.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.859

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.859
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, все верно.
    Бронированный медный ВВБШВ 5 х 10, или бронированный алюминиевый АВВБШВ 5 х 16.
    Да, все так.
    Почти.
    Не вижу часть важных потребителей.
    1. Насос скважины или колодца ?
    2. Септик ?
    3. Наружное освещение и наружние розетки ?
    ПыСы
    По комплектующим и их номиналам обсудим чуть позже. ;)
    Отлично, вводной АВ 32А.:super:
    А далее на их "рекомендации" можно забить.
    Зона ответственности СО заканчивается на вводных клеммах АВ.
    Они не имеют никакого права рекомендовать или требовать установку определенной марки или модели счетчика. :no:
    Там только одно требование - установленный счетчик должен быть классом точности не ниже 2.0 и внесен в список Госреестра.
     
  2. Evi74
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    375

    Evi74

    Живу здесь

    Evi74

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Омск
    С конца отвечу: свет и розетки веранды, как и розетки котельной висят на одном узо.
    по потребителям, для ЛОС тоже нужен свет ? мама дорогая...насос будет стоять в котельной, розетка под него там заложена. Надо в схеме поменять местами розетки кухни, и розетки гостиной, а то там где кухня, нагрузка большая получается мне кажется

    По насосу, колодец уже есть, воды правда мало, всего 1,5 кольца, но на время стройки хватит, будет или нет скважина, зависит от того сколько выставят коммунальщики за подведение воды и канализации (собственно и ЛОС тоже исходя из этого).
     
    Последнее редактирование модератором: 16.01.16
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.859

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.859
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А это зависит от того какую модель будете ставить.
    ПыСы
    Вы его как то далеко от въезда планируете ставить, если понадобиться его откачать (а понадобиться) то как машина подъедет ? :faq:
    Это точка деления PEN проводника на N (нейтраль) и защитное заземлени PE.
     
  4. Evi74
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    375

    Evi74

    Живу здесь

    Evi74

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Омск
    Оставлен проезд шириной три метра, как раз для этих целей. Насколько я помню, ширина грузовой машины 2,50, впритык конечно, можно еще отступить для гаража на полметра, а от забора до дома 4 метра.
    Сразу вопрос о кабеле. Разница в цене почти в 2,5 раза, стоит ли переплачивать? По каким показателям (кроме проводимости) медь лучше алюминия?
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.859

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.859
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Незнаю где Вы смотрели, но разница в 3-4 раза.
    Разница только в удобстве монтажа (подключения), но это делается только один раз. ;)
     
  6. Evi74
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    375

    Evi74

    Живу здесь

    Evi74

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Омск
    Точно 5*16? Я такой найти не могу. :(
     
  7. Evi74
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    375

    Evi74

    Живу здесь

    Evi74

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Омск
    Нашла из похожих по аббревиатуре АВБШв 5*16- 0,660 и АВББШВ 5*16-0,660 (он у нас под заказ)
    судя по описанию, он не бронированный.

    Посчитала (грубо) без крепежа и проч, на первом попавшемся сайте наполнение щитка получилось 61 тыс. автоматы sez. и со шкафом не все понятно, смотреть один очень большой, или два на 54 места? Еще вопрос, на УЗО 25/10 и 25/30 надо везде ставить индикаторы ЛС-47 ? Я так поняла по описанию на УЗО 40/30 какие-то индикаторы есть, а на меньших номиналах нет? И еще вопрос, а как считают на сколько модулей надо ящик? Это искать в описании каждого устройства? Там есть такое?
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.859

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.859
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ну, это нормально.
    Только рано Вы начали считать количество АВ и УЗО + боксы, может сначала доведем схему ?
    А это еще зачем ? :faq:
    Для любого УЗО не нужно никакой дополнительной индикации. :no:
    Это совсем о другом, не забивайте себе голову ненужной информацией.
    Размер бокса определяют общим количеством занимаемых модулей + делают запас 10-30% от этого количества.
     
  9. Evi74
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    375

    Evi74

    Живу здесь

    Evi74

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Омск
    Тогда о чем мне сейчас стоит подумать ?
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.859

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.859
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Нужно довести схему до полного логического завершения, при этом постараться предусмотреть возможные в будущем хотелки-переделки.
    Затем подбор комплектующих и выбор бокса.
     
  11. Evi74
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    375

    Evi74

    Живу здесь

    Evi74

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Омск
    Вроде бы все учла
     

    Вложения:

  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.859

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.859
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    ОК.
    Если все учли, то это уже хорошо.
    Добавьте в каждую группу по одному АВ 16А, уж поверьте, лишними не будут.
    Подумайте о раздельных линиях на розетки кухни + линию на холодильник. ;)
    Реверсивный рубильник минимум на 40А.:nono:
    Правьте схему и можно приступать к подбору комплектующих (боксы в последнюю очередь).
    ПыСы
    Не понял :faq: где Вы насчитали 78 модулей ? :faq:
    ПыСы 2
    Я бегло насчитал 57. :|:
     
    Последнее редактирование: 16.01.16
  13. Evi74
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    375

    Evi74

    Живу здесь

    Evi74

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Омск
    Это не я насчитала) это я не убираю из того что было написано, не знаю как считать модули на кухне розетки разделены, есть духовка чайник, и есть остальные. посудомойка тоже отдельно. линию на холодильник ... хорошо подправлю, рубильник на АВВ ОТ40FN2 пойдет ? а какой из двух рубильников надо исправить? :faq:
     
    Последнее редактирование: 16.01.16
  14. Evi74
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    375

    Evi74

    Живу здесь

    Evi74

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Омск
    Подправила
     

    Вложения:

  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.859

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.859
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    ОК.
    Осталось разобраться с рубильниками.
    Лучше оба.
    Вводной рубильник лучше поставить ИЕК ВН-32 на 63А (100А) 4Р, надежный и дешевый. :super:
    Реверсивный рубильник АВВ ОТ40F4C - дорогой и неудобный, более приемлемый вариант Хагер SFT440 (40А) или его более дешевый собрат ТДМ МП-63 4Р 63А.
    И еще, АВ D1 лучше поставить 3Р, незачем лишний раз коммутировать ноль.