1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Сильно гудит СИП

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Ciola, 13.01.16.

  1. Ciola
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    828

    Ciola

    Живу здесь

    Ciola

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Россия
    Сильно гудит СИП
    Имеется ВЛ, выполненная СИП 50 сечения. Замечено, что в морозы сильно гудит в одном месте, слышно с расстояния 10-15 м. В этом месте СИП как-бы немного перегнут. Это прямо напротив окна на расстоянии около 2-х метров от жилого дома. Насколько это опасно, чем это может грозить и как с этим бороться?

    DSC03847.JPG DSC03846.JPG
     
    Ciola , 13.01.16
    #1 + Цитировать
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.245
    Благодарности:
    3.665

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.245
    Благодарности:
    3.665
    Адрес:
    Брест
    А что за провода рядом с СИПом?

    Может, от ветра гудит?
     
    ДмитрийМ , 13.01.16
    #2 + Цитировать
  3. Ciola
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    828

    Ciola

    Живу здесь

    Ciola

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Россия
    @ДмитрийМ, рядом световой кабель (освещение дороги) и оптоволокно интернетчиков.

    Так нет ветра и гудит только в одном месте.
     
    Ciola , 13.01.16
    #3 + Цитировать
  4. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    3.962

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    3.962
    Адрес:
    Ярославль
    Вот это место бы поподробней:
    DSC03846.JPG
    В темное время суток свечения нет?
     
    Nemetzelectro , 14.01.16
    #4 + Цитировать
  5. Ciola
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    828

    Ciola

    Живу здесь

    Ciola

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Россия
    @Nemetzelectro, свечения замечено не было, но и темное время суток сейчас не очень темное из-за белого снега. СИП теплый, т. к. снег на нем сразу тает и висит капельками.
    И прошу прощения за неверную информацию. Сегодня ещё раз внимательно погуляла под СИПом, гудит не в этом месте, а метра на 3-4 подальше, но там СИП совершенно ровный, без заломов. Что это может быть? Раньше гудел только в морозы, а сейчас не холодно, но он все равно так-же гудит. Может пожарникам написать?
     
    Ciola , 14.01.16
    #5 + Цитировать
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    3.962

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    3.962
    Адрес:
    Ярославль
    Это не дроссель светильника уличного освещения гудит?
     
    Nemetzelectro , 14.01.16
    #6 + Цитировать
  7. Ciola
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    828

    Ciola

    Живу здесь

    Ciola

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Россия
    @Nemetzelectro, нет, уличного освещения вообще нет, только кабель старый остался. А гудит между столбами, там никаких дросселей нет (правда, я не знаю, что это такое:|:), но там ничего нет, только кабели.
     
    Ciola , 14.01.16
    #7 + Цитировать
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    3.962

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    3.962
    Адрес:
    Ярославль
    @Ciola, а вокруг оснований близлежащих опор (столбов) нет талой земли? Если увидите - близко не подходите, сфотографируйте издалека.
     
    Nemetzelectro , 14.01.16
    #8 + Цитировать
  9. Ciola
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    828

    Ciola

    Живу здесь

    Ciola

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Россия
    Да нет вроде. Кстати, столбы деревянные (если вдруг это важно). Но Вы не пугайте так, скажите уже что это может быть.
     
    Ciola , 14.01.16
    #9 + Цитировать
  10. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    3.962

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    3.962
    Адрес:
    Ярославль
    Да так, версия про замыкание фазы на повторное заземление на опоре...
    А если прогуляться вдоль линии, в других местах не гудит?
     
    Nemetzelectro , 14.01.16
    #10 + Цитировать
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    @Ciola, Вы лучше в Аварийку позвоните и объясните ситуацию - пусть приезжают - разбираются! :um:
    Потому как когда высоковольтная ЛЭП гудит - там понятно, а здесь ...полтергейтс какой-то.
     
    max68.2011 , 14.01.16
    #11 + Цитировать
  12. Ciola
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    828

    Ciola

    Живу здесь

    Ciola

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Россия
    Нет, совсем не гудит.
     
    Ciola , 14.01.16
    #12 + Цитировать
  13. Ciola
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    828

    Ciola

    Живу здесь

    Ciola

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Россия
    @Nemetzelectro, сегодня ещё узнала информацию. Гудит примерно в 5-7 метрах от опоры. На этой опоре СИП соединяется с другим СИПом меньшего сечения. Может это как-то влияет? Но на самом столбе ничего не гудит.
     
    Ciola , 14.01.16
    #13 + Цитировать
  14. Ciola
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    828

    Ciola

    Живу здесь

    Ciola

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Россия
    Здесь вопрос поедут ли. Дело в том, что сети СНТшные. Сегодня был разговор с председателем, говорит, что ерунда, не стоит обращать внимания. Это ему ерунда, у него дом далеко.
     
    Ciola , 14.01.16
    #14 + Цитировать
  15. Ciola
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    828

    Ciola

    Живу здесь

    Ciola

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Россия
    Там заземления вообще никакого нет. Столбы деревянные без заземления.
     
    Ciola , 14.01.16
    #15 + Цитировать