    Качество напряжения в сети
    В Интернете частенько встречаются жалобы на качество напряжения в сети, при этом иногда жалующиеся не знают какое у них действительно напряжение.
    Как на самом деле обстоят дела с качеством сети, озвучиваем результаты какие есть, плохие или хорошие. Действительно ли все настолько плохо?

    У меня 230+-10В пофазно (может только кроме как в предпраздничные дни, типа НГ), город, линия полностью реконструирована, до ТП около 50 метров.
    :hello:
     
    ink_house , 12.01.16
    #1 + Цитировать
  2. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    224

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Завидую, радуйтесь :aga:

    У меня деревня в 80 км от столицы нашей Родины, одна фаза и напряжение выше 180В в осенне-весенний период не поднимается. :no:
    А сейчас вообще трындец ... постоянно опускается ниже 155В, на входе стоит УЗМ-51,
    так оно в этом случае отрубает сеть и сигнализация шлет мне радостные СМС-ки "У вас пропало 220 В"... "У вас восстановлено 220В"
    Хорошая была новогодняя ночь ... получил около 50 таких СМС-ок:mad:

    До КТП по прямой 200 метров

    Бороться пробовал:
    ... накатал в личном кабинете энергосбыта жалобу на несоответствие ГОСТу, так они заставляют писать жалобу на бланке СО, затем ее им пересылают и типа сделав свое дело, ожидают ответа СО. Те отписываются, что ... приехали (например в понедельник в 10 часов утра) ... замерили ... все ОК (естественно в это время нагрузка на фазах 25 -20 - 45 А:)], т. е. фактически ее нет)
    Когда обращаешься напрямую к СО, те нагло спрашивают ... у вас договор с кем ? с энергосбытом ...
    Вот к ним и обращайтесь:hndshk:
    Порочный круг имени Чубайса:pioner:

    Подал заявку на три фазы и 15 кВт.
    Надеюсь, что это заставить СО модернизировать ВЛ и дотянуть до меня три фазы нормальным проводом.

    А так, наша СО в рамках работ по улучшению качества предоставляемой э/э потребителям в 2014 году ... понаставляла на опорах счетчиков Матрица и в этом тихой сапой заставила всех платить по их показаниям.
    А каждый такой счетчик ...это 5 новых соединений на итак отвратительных проводах.

    Вот так и живем:|:
     
    Yuray56 , 12.01.16
    #2 + Цитировать
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    Если интеллектуальные, то скорее всего в них должен быть журнал качества э/э. На основании этих показаний имеете право требовать перерасчета от сбыта.
     
    ink_house , 12.01.16
    #3 + Цитировать
  4. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    224

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Ха-ха-ха:)]
    Естественно интеллектуальные и естественно журнал имеется ...
    но так кто ж его читать будет? :um:
    В сбыте имеется только одна девочка:pioner:, которая умеет считывать со счетчика только показания - таким образом они видимо контролируют чтобы "нерадивые потребители" их не обманывали.
    А несчастные потребители прыгают по сугробам к этим ящикам на столбах и пытаются разглядеть что же там они насчитали и потом передают эти показания в сбыт. :mad:
    А на счет журнала был послан ... в СО, а там сказали что понятия не имеют как с этими счетчиками общаться
    Вот выйду на пенсию:|: перееду в деревню, тогда, если с 15 кВт не получится улучшить ВЛ в деревне, плотно займусь проблемой несоответствия напряжения ГОСТу.
     
    Yuray56 , 13.01.16
    #4 + Цитировать
  5. Atol55
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    23

    Atol55

    Живу здесь

    Atol55

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    День добрый всем, и с наступившими. У меня несколько другая проблема, на 2 фазах сильно завышено, иногда очень сильно. На оставшейся третьей заметно занижено. Много раз пытался бороться, все безрезультатно. Выход из положения на двух фото. Реле защиты пришлось установить после сгорания нескольких, скажем не очень дорогих устройств. \
     

    Вложения:

    • IMG_0449.jpg
    • IMG_0454.jpg
    Atol55 , 13.01.16
    #5 + Цитировать
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669
    Адрес:
    Брест
    Перегружена одна фаза ВЛ и (или) плохое состояние нулевого провода.

    По теме:
    у меня нормальное напряжение, правда давно не мерял. Думаю, не менее 220. Правда, и до ТП недалеко, метров 200.

    Бывали одно-двухфазные просадки (КЗ на ВЛ - машина опору снесла), от грозы выгорел счётчик прошлым летом, а так всё хорошо:aga:
     
    Последнее редактирование: 13.01.16
    ДмитрийМ , 13.01.16
    #6 + Цитировать
  7. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    224

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего у СО на данном фидере неравномерно распределена нагрузка по фазам, или если тут "дачники" в деревне, то приехали как раз те кто сидит на первой фазе.
    А так в сельской местности СО как правило в осенне-зимний период повышает напряжение на выходе КТП для компенсирования повышенной нагрузки.
    Вот именно для этого и необходимо не скупиться и ставить УЗМ на все три фазы
     
    Yuray56 , 13.01.16
    #7 + Цитировать
  8. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    Договор у вас не с СО и деньги вы платите не им. Пишите заявы в прокуратуру и общество прав потребителей на бездействие сбыта.

    @Atol55, Установив между N и "хорошей землей" (при системе ТТ) пару 6кВт тэнов в самопальный накопительный водогрей, можно круглый год пользоваться горячей водой. Как бы не пришлось потом желать "Давай исчо (смещение N), да побольше, побольше. Повторки начнут все отгрызать, чтобы на отопление дома...(развить источник возобновляемой энергии)":aga:
     
    Последнее редактирование: 13.01.16
    ink_house , 13.01.16