1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13

Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. -FILL-
    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33

    -FILL-

    Живу здесь

    -FILL-

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33
    Овраг через 20 метров после септика вниз от участка. И немного в сторону, к оврагу примыкает участок соседей, это СНТ, соседи не часто, только в летний сезон приезжают.
     
    Последнее редактирование: 11.03.16
  2. -FILL-
    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33

    -FILL-

    Живу здесь

    -FILL-

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33
    На самом деле все сложней. Внизу нашего участка-практически граничит с ним-пруд,по весне пруд переполняется талой водой, получается с нашим участком что то вроде сообщающегося сосуда, если весной копнуть в месте предполагаемого дренажа после септика то сантиметров через 30-40вода,вода еще там и по причине уклона участка в ту сторону, весной все туда течет, дренажа никакого на участке нет. Если строить поле доочистки то весной септик будет наполняться талой водой, обнаружилось это неделю назад, под фильтрационное поле уже трактор раскопал некое подобие глубиной 60 см котлована 3х5 метров-он за эти дни стал-полным водой! Почва на вид глинистая, я не разбираюсь в ней, суглинок или нет, но после дождей вода в том месте уходила в почве. Хотелось бы чтобы система очистки после септика какая нибудь была функционирующая и весной тоже.
     
    Последнее редактирование: 11.03.16
  3. -FILL-
    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33

    -FILL-

    Живу здесь

    -FILL-

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33
    Вот фотка-септик стоит на предполагаемом поле фильтрации, далее пруд, правее-овраг.Яма под септик-правее фотографа.
     

    Вложения:

    • IMG_6227.JPG
  4. -FILL-
    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33

    -FILL-

    Живу здесь

    -FILL-

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33
    Овраг довольно глубокий-на вскидку метров 5-6.
     
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.220
    Благодарности:
    19.469

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.220
    Благодарности:
    19.469
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну тогда я склонен думать что у Вас не УГВ а поверхностная вода стоит по поверхности глины. В принципе делаете поле фильтрации, от него фильтрационную траншею ведете в овраг.
     
  6. -FILL-
    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33

    -FILL-

    Живу здесь

    -FILL-

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33
    Вадим, спасибо за Вашу помощь! Ну может и меньше глубина оврага, суть не в этом-а в том что пруд по весне наполняется водой. Получается что всю весну вода из за пруда и из за талых вод стоит в низине участка. То есть грунт получается очень насыщен водой. Если делать отвод дренажный из поля фильтрации в овраг есть сомнения что поможет-это надо воду в пруду понижать, мне так видится.
     
    Последнее редактирование: 11.03.16
  7. -FILL-
    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33

    -FILL-

    Живу здесь

    -FILL-

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33
    Вообще уже мысль приходит такая, чтобы с началом весны перекрывать трубу в поле фильтрации, пуская поток с септика в колодец с щебнем, из него-в овраг. Как только вода из грунта уйдет-в начале лета, пустить поток в поле доочистки, Реализовать вентили можно в первом колодце со слоем щебня1,5-2 метра, диаметром колодца скажем в 1метр.Колодец якорить (как с септиком-он заякорен).Что скажете про этот вариант?
     
  8. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.220
    Благодарности:
    19.469

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.220
    Благодарности:
    19.469
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Колодец дренажный, без дна, зачем его якорить? Я не любитель решений которые требуют каких то телодвижений с перекрытием труб, включением насосов в межсезонье.
     
  9. -FILL-
    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33

    -FILL-

    Живу здесь

    -FILL-

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33
    Колодец с дном! В нем доочистка стоков, перед сбросом в овраг. Что бы не было запаха соседям, и что бы никто не предъявлял претензий. Вся мысль в том что бы колодец был герметичным, не соприкасаясь никак с водой в дренажном поле весной. Никаких насосов-все самотеком, просто с началом весны перекрыть выход в дренаж-просто,одним движением, c началом лета-одним движением, без заморочек-открыть выход в поле фильтрации.
     
  10. -FILL-
    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33

    -FILL-

    Живу здесь

    -FILL-

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33
    Мге уже представляется вариант с установкой дополнительного септика, двухкамерного, что бы доочистить до нужной кондиции стоки перед сбросом в овраг.
     
  11. -FILL-
    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33

    -FILL-

    Живу здесь

    -FILL-

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33
    Так же подумывал и с выпускаемым промыщленно геофильтром с керамзитом и торфом-но слишком много мороки.
     
  12. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.220
    Благодарности:
    19.469

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.220
    Благодарности:
    19.469
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дополнительная ёмкость или колодец или септик не доочистит сток до приемлемого качества. Бетонные кольца даже с дном пустые не всплывают.
     
  13. -FILL-
    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33

    -FILL-

    Живу здесь

    -FILL-

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33
    Вадим! На 3 месяца 1,5-ра метровый колодец с: щебень+керамзит Вы думаете не доочистят стоки до приемлемой кондиции? Сам септик-3-х кубовый, это дача, с приездом на нее в выходные и то не каждые (Хотя как дальше будет неизвестно, вдруг на пенсии кто то из семейных захочет там жить постоянно).Про бетонные кольца знаю что тяжелые и не всплывают, но не хочу с ними связываться тк негерметичны со временем и очень тяжелые, ибо систему монтируем своими силами, два человека.
     
  14. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.220
    Благодарности:
    19.469

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.220
    Благодарности:
    19.469
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надо что бы стоки как то не в одну точку лились, трубу пластиковую перфорировать и над загрузкой расположить.
     
  15. -FILL-
    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33

    -FILL-

    Живу здесь

    -FILL-

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    33
    Вы имеете ввиду в самом колодце? Диаметр наверное колодца тогда чем больше тем лучше, а глубина имеет значение, то есть слой засыпки в колодце?
     
Статус темы:
Закрыта.