1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Еще немного автоматики на обычный Будерус G211

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ykosty, 10.01.16.

  1. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Уфа
    Естественно, и получится классический пиролизный котел с окном малого сечения. На шахтном можно получить практически такое же горение на ЕТ.
     
  2. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.021

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.021
    Адрес:
    Новосибирск
    А чего тогда мудрить? Мне кажется, что с естественной тягой лишь нужен шаговик. Да и там трудно будет. Не лучше ли задать "жару" с искусственной тягой, а потом слегка отрегулировать?
     
  3. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Уфа
    Ну так только шаговик и используется. Просто там немного сложнее процессы происходят чем, кажется некоторым товарищам.
     
  4. lipaal
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    42

    lipaal

    Живу здесь

    lipaal

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    А процессы упростить, применив стабилизатор тяги - это разве так сложно?
    Тогда появляется простая зависимость - количества воздуха от сечения поддувала.
     
  5. lipaal
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    42

    lipaal

    Живу здесь

    lipaal

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Так дымосос и наддув как раз и применяют с контроллерами - потому что они именно нормируют объем поступаемого воздуха.
    И никто не делает серийного контроллера с регулировкой шибера и или поддувала - потому что неизвестно разряжение в топке - а если ещё его измерять - то это обойдется гораздо дороже.
     
  6. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Уфа
    А заслонка что нормирует?
     
  7. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Уфа
    Ну так примените. Кто мешает на деле доказать что не только диванный теоретик.
     
  8. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.021

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.021
    Адрес:
    Новосибирск
    Как это не делает? Я делаю. Не нужно никаких измерений. Настраивается шибер просто- вручную.
     
  9. lipaal
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    42

    lipaal

    Живу здесь

    lipaal

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Кому
    Да он у меня применен...А у вас мелкое хамство переходом на личность - это метод разговора?
     
  10. lipaal
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    42

    lipaal

    Живу здесь

    lipaal

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Если в топке разряжение гуляет - то ничего не нормирует.
    При одном и том же сечении, но разном разряжении - разное количество воздуха поступает.
     
  11. lipaal
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    42

    lipaal

    Живу здесь

    lipaal

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Так можно много чего делать вручную - и настраивать, и уголь подкидывать, и автоматику не применять...
     
  12. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Уфа
    Было бы логичным, после слов, что все вокруг делают не правильно, показать какие-то результаты.
     
  13. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.021

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.021
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну, если получится раз в год закинул и без автоматики попёр, то да. Настойка шибера явление более редкое чем раз в год:|:
     
  14. lipaal
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    42

    lipaal

    Живу здесь

    lipaal

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Пардентес, но я отреагировал не на слова что кто то что неправильно сделал, а на Ваши слова что "много программистов сдулось".
    И обосновал что надо сделать что бы не сдувалось - тупо по методологии...
    По методологии описанной мной - претензии есть? По тому что надо нормировать разряжение - претензии есть?
    От Вас была одна претензия - по моей личности...
     
    Последнее редактирование: 06.07.16
  15. lipaal
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    42

    lipaal

    Живу здесь

    lipaal

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    С КПД неизвестным... а там за год на мелкий процент КПД сгорит в атмосферу дофига...
    Скажу сразу - у меня котел дачный - топится и углем и дровами... да и без ТА.
    Но для начала улучшения КПД - я нормировал разряжение в топке тягостабилизатором, и поставил в этом году термометр на дымогазы. Если температура дымогазов будет в пределах нормы во время топки и углем и дровами - то использую этот параметр только для закрывания поддувала при окончании горения.
    Я этим летом котел меняю - посмотрим насколько изменится характер котла - но тягостабилизатор все сгладит.
     
    Последнее редактирование: 06.07.16