    Провода 220В в Сауне
    Добрый день! В прошлом году построил каркасную Сауну 6х4. Уже сейчас планирую заняться внутренней отделкой. Встал вопрос по проводке в парилке 2х2. Перечитал уже кучу тем по проводке в парной. Все темы сводятся к бане с водой на стены и потолок. Я планирую использовать парную только суховоздушным способом. Так ли действительно обязательно кидать провода от трансформатора или можно внутри стен через утеплитель в отдельных гофрах пустить провода РКГМ от 220В и где расположатся светильники вывести через фольгу + вентзазор + вагонку и сразу в Светильник.
    Планируется 2 светильника в углах и 2 под полками. То есть вода на светильники не попадет. Проводку тянуть по низу, поднимая вверх или 2 пары сверху и 2 пары под полками к лампам. УЗО установить.
    Итого: провода которые могут взаимодействовать с климатом парной будут 4 пары по 10 см (остальное герметично вывести в стены и увести в КО) Светильники использовать с герметичным входом и классом не ниже IP54
    Спасибо.

    Прошу прощение за возможно заданный повторно этот глупый вопрос.
     
    АндрейПоселенец , 10.01.16
    #1 + Цитировать
  2. Палеха
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.580
    Благодарности:
    17.822

    Палеха

    Владимир

    Палеха

    Владимир

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.580
    Благодарности:
    17.822
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @АндрейПоселенец, проблема не в воде, а в изоляции проводов. Найдёте провод с изоляцией выдерживающей 160 гр, то флаг в руки:flag:
     
    Палеха , 10.01.16
    #2 + Цитировать
  3. АндрейПоселенец
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    АндрейПоселенец

    Участник

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    @Палеха, так вроде РКГМ выдерживает до +180°.
     
    АндрейПоселенец , 10.01.16
    #3 + Цитировать
  4. Палеха
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.580
    Благодарности:
    17.822

    Палеха

    Владимир

    Палеха

    Владимир

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    13.580
    Благодарности:
    17.822
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это рабочая температура или предельная? Если рабочая, то всё ОК.
     
    Палеха , 10.01.16
    #4 + Цитировать
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    Не обязательно, есть и другие меры защиты.

    Не совсем так.

    Помимо общих частей стандарта Гост Р 50571 (например часть 3 - Защита от поражения электрическим током), существует спец часть, имеющая следующую значащую цифру "7". Для вас наиболее актуальными могут быть:

    ГОСТ Р 50571.12-96. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун;


    ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат.
     
    ink_house , 11.01.16