    Глядя на -22 на термометре, и перечитывая отчеты форумчан о замерзших вводах, решил-таки спросить совета. Итак:
    Дом для ПМЖ, ленточный фундамент с глубиной залегания 120см. Сейчас ввод сделан по вар. 1. (см. вложение) Вода из трубы на зиму слита (дом пока нежилой). Описание вариантов:
    1. ПНД32 проходит под фундаментом (под двумя нитками), без гильз. До укладки плит перекрытия цоколя проложили кусок трубы, в расчете на установку электросварной муфты. Как оказалось, такая муфта ставится только на трубу со стенкой 4мм (разумеется, купили дешевую, 2мм). Пришлось закопать обычную компрессионную. Вдобавок когда укладывали трубу от муфты до колодца не сделали опрессовку. В результате есть сомнения в герметичности такого "трубопровода". Участок трубы на выходе из грунта у ввода в дом, конечно, утеплен. Но это, как я понял, без греющего кабеля, не работает (подпол вентилируемый).

    Как думаю это исправить.
    Вар1. Выполнить опрессовку, и, в случае положительного результата, уложить по трубе греющий кабель и доделать утепление.
    Вар2. Заново сделать подключение к воде, цельным куском ПНД, заложить стальную гильзу под фундамент, сделать обогрев и утепление участка под домом. Минусы: земляные работы в стесненном пространстве (даже не представляю как копать имея всего 50 см высоты), необходимость греющего кабеля.
    Вар3. Также, меняем весь участок ПНД от колодца до дома, но ввод делаем в помещение где нет холодного подполья. Из трудностей вижу пересечение с трубой газа (потребуется аккуратность), и необходимость "попасть" трубой в вертикальный канал, пробитый через плиту по грунту.

    Подскажите, какой вариант лучше?
     

    Вложения:

    Rkon31 , 09.01.16
    #1 + Цитировать
  2. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.271
    Благодарности:
    2.711

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.271
    Благодарности:
    2.711
    Адрес:
    Екатеринбург
    Меняем весь участок ПНД. Соединения в труднодоступных местах нежелательны
     
    Костя9 , 09.01.16
    #2 + Цитировать
  3. Rkon31
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    68

    Rkon31

    Живу здесь

    Rkon31

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Белгород
    Уже усвоил. Тогда из оставшихся вариантов, что лучше?
     
    Rkon31 , 09.01.16
    #3 + Цитировать
  4. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.271
    Благодарности:
    2.711

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.271
    Благодарности:
    2.711
    Адрес:
    Екатеринбург
    Выбирайте между 2 и 3 вариантом.
     
    Костя9 , 09.01.16
    #4 + Цитировать
  5. Rkon31
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    68

    Rkon31

    Живу здесь

    Rkon31

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Белгород
    Добавил изображение в jpg:
    СхемаВвода.jpg
     
    Rkon31 , 10.01.16
    #5 + Цитировать
  6. Rkon31
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    68

    Rkon31

    Живу здесь

    Rkon31

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Белгород
    Сегодня проверил трубу по вар. 1 на герметичность. Результат отрицательный, давление в 3 атм. за 10 мин. упало до нуля.
    Надо выбирать как делать новый ввод. Повторю свой вопрос: реально-ли откопать траншею 1,5 метра, сидя на корточках в подполе высотой 70 см?
     
    Rkon31 , 09.04.16
    #6 + Цитировать
  7. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.574
    Благодарности:
    9.201

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.574
    Благодарности:
    9.201
    Адрес:
    Орел
    @Rkon31, как делается сам ввод без лишних раскопок - https://www.forumhouse.ru/threads/65169/page-5
    Далее несколько "моментов"...
    Ввод делается в отапливаемое помещение. Если труба проходит через подпол/погреб, то там не должно быть минусовой температуры. Для защиты от промерзания через фундамент на вертикальный участок трубы одевается теплоизоляция от уровня пола до дна траншеи. Ввод под фундамент желательно проводить перпендикулярно фундаменту. При прокладке трубы/траншеи вдоль фундамента сделать отступ в пару метров, в противном случае возможно сползание грунта (и фундамента вместе с ним) в траншею. Все повороты трубы выполняются изгибом.
    Вот теперь можете сами прикинуть свои возможные "варианты".
     
    Protasevich , 10.04.16
    #7 + Цитировать
  8. Rkon31
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    68

    Rkon31

    Живу здесь

    Rkon31

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Белгород
    Спасибо, я учитывал Ваш пост, задавая вопрос. Мне не очень хочется, точнее - совсем не хочется делать подкоп под ленту. Отверстие на 132, чуть выше нижнего ряда арматуры, в фундаменте нравится больше. Пусть труба пойдет выше на 20 см, но лишать ленту опоры не хочу (у соседа угол гаража уже поплыл...).
    Собственно, все варианты я уже описал. Остается нанять исполнителей.
     
    Rkon31 , 10.04.16
    #8 + Цитировать
  9. Rkon31
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    68

    Rkon31

    Живу здесь

    Rkon31

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Белгород
    Подскажите пожалуйста порядок опрессовки: ПНД32, рабочее даление - 3атм.
    Нужно-ли делать опрессовку до засыпки землей, при том, что исполнитель гарантирует исправность трубопровода?
     
    Rkon31 , 14.04.16
    #9 + Цитировать
  10. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.271
    Благодарности:
    2.711

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.271
    Благодарности:
    2.711
    Адрес:
    Екатеринбург
    Рекомендую засыпать землей гильзу из пластиковых канализационных труб. А в эту гильзу протолкнуть утепленную ПНД. Опрессовку обычно не делают.
     
    Костя9 , 14.04.16
    #10 + Цитировать
  11. Rkon31
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    68

    Rkon31

    Живу здесь

    Rkon31

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Белгород
    Так и делаю, только частично: гильза на участке под домом и крыльцом. Под опрессовкой я имел ввиду проверку куска ПНД-трубы на герметичность. А то дважды, да по одним граблям... Перебор.
     
    Rkon31 , 15.04.16
    #11 + Цитировать
  12. Rkon31
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    68

    Rkon31

    Живу здесь

    Rkon31

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Белгород
    Сделал ввод по варианту 2. Заложил футляр из ПНД63 на участке от границы фундамента крыльца (будущего) и до выхода в санузел. Надо еще над утеплением подумать...
     