1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1

3ф,15кВт +эл. котел + генератор

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kilirrka, 09.01.16.

  1. Kilirrka
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    521

    Kilirrka

    Живу здесь

    Kilirrka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Владимир
    Котел только по ночному тарифу будет включаться. Забыл про это... Какое реле посоветуете
    В бане будет свой РЩ и от генератора только свет в бане. печь и самовар на дровах, может тогда туда одну фазу?

    принял. уберу!
     
  2. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Уже не раз ставил аналогичный ТДМовский рубильник, самый могучий 4П 63А стоит рублей пятьсот, максимум. Единственный минус - клеммы и винты, похожие на те, что в дифах DSH-941. Винты крутить аккуратно, желательно правильной отверткой (PZ1/FL).
     
  3. Kilirrka
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    521

    Kilirrka

    Живу здесь

    Kilirrka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Владимир
    @Avs7153, я схему поправил.
    Что то из "мира монстров" получается. 92 места, может как-то сократить можно?
     

    Вложения:

    • Схема электрики v2.2.jpg
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    29.686

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    29.686
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вот этот ?
    Уже далеко не 500, :no: конечно Хагер SFT440 стОит в 2 раза больше, но с учетом сказанного о качестве винтов, то головной боли раз в 5 меньше.
    ИМХО
    УЗО№13 для чего? :faq:
    Откуда появилась "кучка" №8 ? И зачем ?
    Линия к бане - может там будет достаточно 1-й фазы ?
     
  5. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    2р поменять на 1р ...
     
  6. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Видимо желание включать котел по таймеру.
    Тогда надо выносить ДО реверсивного рубильника. Т. к в РН-16-ТМ01 уже есть контроль напряжения.
     
  7. Kilirrka
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    521

    Kilirrka

    Живу здесь

    Kilirrka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Владимир
    по этому хагер оставлю, тем более на конечную стоимость щита не сильно повлияет...
    генератор на удалении, в сарае, УЗО для защиты кабеля от генератора
    для использования котла ночью, по ночному тарифу
    тогда не принципиально, можно и вынести. Или принципиально? Наверное чтобы при утечке на ТЭНах не отрубалось все... тогда вынесу!
    Скорее всего да достаточно одной
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    29.686

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    29.686
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Объедините линии 21+22 и 30+31, там нагрузки позволяют это сделать, и как уже сказал @Pleshkovpa, все АВ ставьте 1Р.
     
  9. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Сорри, действительно, около тыщи. Пятьсот - это двухполюсный.
    Справедливости ради замечу, что хагер на 63А серьезно дороже.
    Что касается клемм и винтов, то лично я стал более внимательно следить за усилием затяжки и не закручивать клеммы до одури.

    К слову, у них есть одна очень интересная модель, на 8 полюсов. Не помню, когда и зачем :) но мне как-то ужасно нужен был рубильник на более, чем четыре полюса.
     
  10. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    ну тогда УЗО надо ставить рядом с генератором. Чтобы оно отслеживало утечку ... Хотя, может быть я и не прав ..
    При текущем раскладе получается масло масляное. Срабатывает индивидуальное РН и следом за ним уходит в защиту и РН котла ...
     
  11. Kilirrka
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    521

    Kilirrka

    Живу здесь

    Kilirrka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Владимир
    тоже думал о том, что бы объединить...
    А по поводу однополюсных... Бытует мнение, что если будет утечка, замучаешься Нолевые проводники отворачивать... хотя... думаю не проблема!
    Так и планировал, узо и АВ на генератор рядом с генератором
    Понял переделаю
     
  12. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    тогда зачем это показано в щите? Рисуйте отдельно.
     
  13. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Двухполюсные даже просто удобнее при сборке-подключении. Ну да, щиток побольше надо, подороже выйдет. Но по сравнению со стоимостью, скажем, УЗО, разница в цене 1П и 2П автоматов не настолько уж заметна.
     
  14. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Ну если на нулевой шинке висит 50 линий, то да, немного неудобно.
    При Вашем количестве линий - не забивайте себе голову с 2p АВ ...
     
  15. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    А щиток-то какой будет? Как по мне, подключать внешние линии на динреечные шинки совсем неудобно (я лично их иногда использую, если кросс-модуль ставить смысла нет).
    И если вдруг речь идет о нулевых клеммах на краях щита, то иногда с ними сильно секаса много. Точнее, места сразу мало. Типичный пример - АТ32.