    Впрочем Виктор, кажется и так я много чего, уже написал ...;):close:
     
  2. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198
    Ну да ладно, еще один рисунок..хотя я уже выкладывал его
     

    Вложения:

    • kociol fex.gif
  3. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198
    Так вот тут, подача ВВ идет трубой, в горелку, сверху.
     
  4. Витэк
    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    624

    Витэк

    учусь

    Витэк

    учусь

    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Казань
    Нет активного смешивания как в газовой конфорке, воздух не подогрет.
     
  5. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198
    Нет Виктор, воздух всё же подогревается слегка, так как тут не ГО а горелка .
     
  6. Витэк
    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    624

    Витэк

    учусь

    Витэк

    учусь

    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Казань
    Я бы вот так подавал kociol fex.gif
     
  7. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198
    резонное замечание. Кстати я уже писал, что котел FEX прототип котла IRLEH. Но разница в деталях, конечно же различает их.
    Пока вот жарко нужно попробовать поработать с жаростойким бетоном. Самое время, не правда ли Виктор?
     
    Последнее редактирование: 28.06.16
  8. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198
    Специально для Вас Виктор, фильма, обратите внимание на момент розжига и на укладку основной закладки.

     
  9. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.598
    Благодарности:
    1.896

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.598
    Благодарности:
    1.896
    Адрес:
    Уфа
    Да уж. 390 градусов уходящих впечатляет. За что бьются?
     
  10. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198
    Чистка этого же котла, видимо после прогорания той закладки, что в первом фильме.

     
    Последнее редактирование: 30.06.16
  11. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198
    А это фильм специально для Оксфорда, думаю он обратит внимание на узел подачи воздуха.
    Кстати, я не исключаю применение подобного узла, в случае необходимости на Золотоноше2.

     

    Вложения:

    • foto_38.jpg
  12. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198
    Фильмы я привел для того чтобы пояснить задачу, необходимо не допускать пламён в заштрихованной зоне. Сложно ? Да, но нужно.
     

    Вложения:

    • defro.jpg
  13. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198
    Вот Виктор, имеем один из первых эскизов загрузочной шахты Золотоноши1 ,подача ПВ, аналогично как в одном из вариантов котла Холмова, снизу прямоугольной трубой под колосник, третичный воздух, несинхронный сверху, склонен применить многосекционную стенку воздуховод .
     

    Вложения:

    • Zolotonosha1.jpg
  14. pik
    Регистрация:
    03.01.10
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    58

    pik

    Живу здесь

    pik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.10
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Киев
    Так обычно шахту внизу расширяют, а вы наоборот заужаете-зависание дров при такой компановке обеспечено .
     
  15. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198
    В котле не будет "газового окна" в традиционном понимании. Преследуется цель простого опускания топлива, без лишнего перегрева в шахте. Золотоноша1 котел малой номинальной тепловой мощности.