1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газгольдер. Проблема с подачей газа при минусовых температурах

Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Bur542, 06.01.16.

  1. Bur542
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    16

    Bur542

    Живу здесь

    Bur542

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Газгольдер. Проблема с подачей газа при минусовых температурах
    Здравствуйте !
    Может кто подскажет в каком направлении искать проблему. По порядку:
    Днем 05.01.16 при температуре воздуха -15 газовый котел (китурами) работал, но иногда выдавал ошибку 97.
    С наступлением ночи, температура опустилась до - 18 и котел отказался работать. Высвечивал ошибку 02. Думал, что замерз редуктор. В люк опустил греющий мат доброе тепло. Отогревал часа четыре, но толку - ноль. Проверил ввод газа в дом, газ идет. Не знаю, может идет с недостаточным давлением и поэтому не срабатывает поджиг в котле ?
    Утро 06.01.16 в районе 11 утра температура воздуха повысилась на несколько градусов и все заработало. Вопрос такой, подскажите где может быть проблема кроме редуктора ? Может ли газ замерзать после редуктора до входа в дом ? И можно ли согревать пространство внутри горловины греющим матом 350 Вт при работающем редукторе ?
    От газгольдера до дома около 10 метров. Труба под землей на пол метра, потом ползет по стенке в дом метра два вверх и входит в дом.
    Заранее благодарен за советы.
     
    Последнее редактирование: 06.01.16
    Bur542 , 06.01.16
    #1 + Цитировать
  2. Daemon
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.427
    Благодарности:
    439

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.427
    Благодарности:
    439
    Адрес:
    Хотьково
    Начните с замеров давления газа при работающем котле.
     
    Daemon , 06.01.16
    #2 + Цитировать
  3. sven
    Регистрация:
    11.05.08
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    sven

    Участник

    sven

    Участник

    Регистрация:
    11.05.08
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    У меня была такая же ситуация. При сильном холоде бутан в трубе замерзал, сжижался и, сливаясь обратно, образовывал пробку в трубе. Скорее всего в месте ее изгиба (или на горизонтальном участке, если такой есть). Поскольку дело было ночью, то на пару часов помогал чайник с кипятком, вылитый на трубу. Утром купил греющий кабель, обмотал им уличную часть трубы и сверху обернул теплоизоляцией для труб. И вот, все хорошо уже третий год).
    Стоит также обратить внимание на количество газа в газгольдере. Зимой пропан выгорает намного быстрее бутана, и поэтому даже если датчик показывает, что газа еще прилично, на самом деле в газгольдере может быть непропорционально много бутана, который хуже испаряется. От этого и падает давление.
     
    sven , 06.01.16
    #3 + Цитировать
  4. Bur542
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    16

    Bur542

    Живу здесь

    Bur542

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Буду утеплять. Газа еще 50 % показывает.
    А замерить давление газа можно самостоятельно и что для этого нужно ?
     
    Bur542 , 06.01.16
    #4 + Цитировать
  5. Daemon
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.427
    Благодарности:
    439

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.427
    Благодарности:
    439
    Адрес:
    Хотьково
    U образная трубка вам в помощь
     
    Daemon , 06.01.16
    #5 + Цитировать
  6. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    385

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    385
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Труба под землей на пол метра, потом ползет по стенке в дом метра два вверх и входит в дом.
    я вижу проблему в этом! кто ВАм монтировал газгольдер? берите их за шкирбан пусть переделывают! глубина прокладки трубы МИНИМУМ 1.5 м! а лучше 1,8 -2 метра!
    как раз чтоб не было таких плясок с бубном!

    совет сейчас такой...если есть компрессор...
    отсоедините газовую магистраль от газгольдера и котла и тщательно ее продуйте! желательно дуть сверху вниз. чтоб все что там есть точно вышло наружу! и снова запустите всю систему. если сразу заработает то однозначно перекапывать газопровод как писал строчками выше!
    у вас газ ЗАМЕРЗАЕТ в трубе! когда сильный мороз!
     
    mbl , 06.01.16
    #6 + Цитировать
  7. Bur542
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    16

    Bur542

    Живу здесь

    Bur542

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Спасибо большое за совет. Буду пробовать.
     
    Bur542 , 06.01.16
    #7 + Цитировать
  8. Bur542
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    16

    Bur542

    Живу здесь

    Bur542

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    А где подробней об этом можно почитать ?
     
    Bur542 , 06.01.16
    #8 + Цитировать
  9. Bur542
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    16

    Bur542

    Живу здесь

    Bur542

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, всех с Рождеством Христовым !
    Еще такой симптом: при работающем котле из коаксиальной трубы идет пар. При любой температуре воздуха ниже нуля градусов. Может ли это говорить о плохом качестве газа или содержании в газе или в трубопроводе воды, конденсата ?
     
    Bur542 , 07.01.16
    #9 + Цитировать
  10. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    385

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    385
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Если возникают такие вопросы не лезьте в систему ! вызывайте спецов! ;))
    "пар" из дымохода это нормально!

     
    mbl , 07.01.16
    #10 + Цитировать
  11. Bur542
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    16

    Bur542

    Живу здесь

    Bur542

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Спецов еще найти бы нормальных...Ведь именно спецы мне и сказали, что пар из трубы это не нормально...:)
     
    Bur542 , 07.01.16
    #11 + Цитировать
  12. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    385

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    385
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Пар это выхлопные газы образующиеся при сжигании метана или пропан бутана. Когда монтировали газгольдер? Что за фирма его монтировала?
     
    mbl , 07.01.16
    #12 + Цитировать
  13. Bur542
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    16

    Bur542

    Живу здесь

    Bur542

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Астин. Установка и заправка была летом 2014 г. Осень 2014 - зима 2015 все работало как часы. Весной 2015 было затопление люка газгольдера паводком, после чего начались проблемы точно такие же как и сейчас. Но тогда мог замерзать редуктор, т. к. мембрана была мокрая после затопления. Летом редуктор я высушил, осенью этого года запустил котел, все работало отлично до настоящего времени. Сейчас работает только днем когда температура повышается. Вчера утеплил флексом газопровод, который идет по улице в дом. Пока работает...но сегодня тепло.
     
    Bur542 , 07.01.16
    #13 + Цитировать
  14. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    385

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    385
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Вот не верю что такая контора закопала газопровод на под метра! Вы астину проблему озвучивали? Что они говрят на этот счет?
     
    mbl , 07.01.16
    #14 + Цитировать
  15. Bur542
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    16

    Bur542

    Живу здесь

    Bur542

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Вы знаете, надо проверить, может и глубже, но сделать это можно будет только ближе к лету.
    Я оценил глубину визуально, возможно, что ошибаюсь. При монтаже я не присутствовал.
    Дело в том, что если открыть люк газгольдера, то от поверхности земли до начала газопровода в районе 50 см. Поэтому сделал такой вывод о глубине прокладки.
    В Астин звонил, разговаривал с инженером и на тот момент пришли к выводу, что редуктор после затопления подмерзал. Вчера температуру в люке с помощью греющего мата была доведена до 20 градусов, а проблема осталась.
     
    Bur542 , 07.01.16
    #15 + Цитировать