    Согласен... Заказуха или добровольное заблуждение!
    Для ознакомления...
    ребята или тупые или других пытаются ввести в заблуждение.
    АППАРАТЫ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ,
    РАБОТАЮЩИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА.
    ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.


    Методыиспытаний

    (сначала требования которым должны соответствовать трубы)
    4.39 Дымовые каналы должны соответствовать следующим требованиям:

    4.39.1 Материал дымового канала и теплоизоляционного покрытия на нем должен быть негорючим (НГ). Возможность применения материалов группы Г1 для теплоизоляционного покрытия должна быть обоснована и подтверждена испытаниями.

    4.39.2 Дымовой канал жидкотопливных аппаратов должен быть устойчивым против длительного (не менее 4 ч) действия температур не более 400°С.

    Дымовой канал твердотопливных аппаратов должен быть устойчивым против длительного (не менее 4 ч) действия температур не более 400°С и против кратковременного (не более 0,5 ч) действия температур не более 1000°С.

    Дымовой канал газотопливных аппаратов должен быть устойчивым против длительного (не менее 4 ч) действия температур не менее 200°С.

    4.39.3 Дымовой канал должен быть устойчивым против коррозионного воздействия продуктов сгорания и конденсата.

    4.39.4 Дымовой канал высотой более 6 м или имеющий отклонение от вертикали на угол более 30° должен быть обеспечен прочистными устройствами, плотно закрываемыми в рабочем состоянии.

    4.39.5 Нижняя часть дымового канала (кроме дымового канала, непосредственно присоединенного к аппарату) должна заканчиваться карманом глубиной не менее 250 мм для сбора и последующего удаления золы и конденсата.

    4.39.6 Дымовой канал должен иметь ровную гладкую внутреннюю поверхность, не препятствующую чистке.

    4.39.7 Дымовой канал, работающий в условиях естественной тяги, должен обеспечивать разрежение не менее 5 Па (для каминов более 10 Па), иметь сечение не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности для аппаратов, работающих на твердом топливе, или не менее 5,5 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности для аппаратов, работающих на газообразном и жидком топливе, и располагаться выше кровли здания вне зоны «ветровой тени» от соседних зданий.

    4.39.8 Дымовой канал, проходящий вблизи строительных конструкций из горючих материалов, не должен нагревать их выше 50°С.

    4.39.9 Дымовой канал над кровлей из горючих материалов должен иметь искрогаситель, например, в виде сетки с ячейкой не более 5 мм и не менее 1 мм.

    4.39.10 Соединительный патрубок между аппаратом, работающим на твердом топливе, и дымовым каналом должен обеспечивать предел огнестойкости не менее EI45.

    4.39.11 Стенки дымового канала и сочленения его элементов должны быть герметичными.

    (это как должны проводиться испытания)
    6.4.1.2 Герметичность стенок дымового канала и его сочленения проверяют визуально по отсутствию копоти на поверхности образца.

    6.4.2 Определение устойчивости дымовых каналов против действия высоких температур (4.39.2, 4.39.10).

    6.4.2.1 Внутрь образцов труб направляют дымовые газы таким образом, чтобы обеспечить равномерное повышение температуры и поддерживать ее на всем протяжении испытаний.

    (шнуровкой во внутрь!):aga:

    В качестве источника дымовых газов могут быть использованы пламена горящего топлива (дрова, газ) или иной генератор дымовых газов.

    (Ну где Вы там нашли топливо - муфельная печь?):)]

    6.4.2.2 Температуру дымовых газов повышают равномерно в течение не менее 10 мин до 400 °С (или до 200°С для дымовых каналов газотопливных аппаратов) и поддерживают ее на всем протяжении испытаний (не менее 4 часов). При этом колебания температуры в течение 0,5 ч не должны превышать 10°С.

    Температуру дыма и равномерно! Совсем не читали ГОСТ на который ссылаются?

    6.4.2.3 При испытаниях труб для аппаратов, работающих на твердом топливе, повышают температуру дымовых газов в течение 10 мин до 1000°С и поддерживают ее в течение 0,5 ч (имитация горения сажи).

    6.4.2.4 При испытаниях труб, предназначенных для соединения аппарата, работающего на твердом топливе с дымовым каналом, температуру топочных газов внутри дымового канала поднимают до 850°С и поддерживают установившийся тепловой режим в течение 0,75 ч.

    6.4.2.5 После остывания труб сборку демонтируют и производят визуальный осмотр.

    6.4.2.6 Трубы считаются выдержавшими испытания, если:

    а) отсутствует копоть на внешней поверхности у сочленений и сверху швов;

    б) теплоизоляция труб, предназначенных для соединения твердотопливного аппарата и дымового канала, обеспечивает температуру на наружной поверхности труб не более 710 °С при температуре внутри не менее 850°С, а труб, предназначенных для проходки дымового канала через горючие строительные конструкции перекрытий, стен, -температуру на внешней поверхности не более 50°С при температуре внутри не менее 400°С (или не менее 200°С для труб газотопливных аппаратов);

    в) внутренняя поверхность труб после испытаний осталась ровной, гладкой, без отслаивания окалины и уменьшения толщины стенок.

    Совсем не то и не так ребята делали!
    Трубами костры не жгут! :pioner:

     
  2. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.673
    Благодарности:
    2.010

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.673
    Благодарности:
    2.010
    Адрес:
    Пермь
    "Испытателям" говорю спасибо, им еще для испытания несущей способности сендвича нужно переезжать его камазом. :)]
     
  3. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.673
    Благодарности:
    2.010

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.673
    Благодарности:
    2.010
    Адрес:
    Пермь
    Заблуждение, это для них комплимент! :um:
     
  4. Карболка
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.449
    Благодарности:
    4.720

    Карболка

    Живу здесь

    Карболка

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    6.449
    Благодарности:
    4.720
    Адрес:
    Заволжье
    @Алексей Телегин, б) теплоизоляция труб, предназначенных для соединения твердотопливного аппарата и дымового канала, обеспечивает температуру на наружной поверхности труб не более 710 °С при температуре внутри не менее 850°С, а труб, предназначенных для проходки дымового канала через горючие строительные конструкции перекрытий, стен, -температуру на внешней поверхности не более 50°С при температуре внутри не менее 400°С (или не менее 200°С для труб газотопливных аппаратов);

    Алексей, Т на поверхности 50 град. в течении 0,5 часа, или все 4 часа обеспечивается ? 4 часа круто уж...:cool:
     
  5. Палеха
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    15.969
    Благодарности:
    21.045

    Палеха

    Владимир

    Палеха

    Владимир

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    15.969
    Благодарности:
    21.045
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здесь нет ошибки? Может 70гр, а не 710гр?
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    Достигается утолщением стенки трубы или противопожарной разделкой.
    обычная труба, даже сендвич не предназначены для прохода сгораемых перекрытий.
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего, здесь речь идет о соединительных одноконтурных трубах.