1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как вытянуть ПВХ из стали?

Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Alexanders79, 04.01.16.

  1. Alexanders79
    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    28

    Alexanders79

    Живу здесь

    Alexanders79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Владимир
    Как вытянуть ПВХ из стали?
    Пробурил летом скважину внутри помещения методом УКБ глубиной 21м. Грунт- ложные плывуны с прослойками водоупора. Обсадка сталь 159 на сварке, внизу щелевая нарезка болгаркой 0,5 м. Внутрь вставил НПВХ 125 на резьбах, зона резьб с уширением. Фильтр самопальный щелевой 0,5 мм, длинной 1,7м. Оголил фильтр, приподняв сталь на его высоту. При подъеме обсыпал межтрубное очень крупным песком на высоту примерно 3м.
    Прокачка показала малый дебет (0,3 м3/ч) и большое содержание железа, на трубах черный налет. Понял, что промахнулся с водоносом и было принято решение подняться на горизонт 10м. Заодно переделать фильтр на сетчатый из синтетической сдвоенной сетки П64.
    На днях начал вытягивать домкратами пластик из стали: труба вытягивается на 8 см и не выходит. В итоге начали подниматься обе колонны вместе. Пластик вынулся на 3 см над сталью (но возможно просто рястянулся). Попробовал выкрутить пластик, выкрутилось на отметке 10 м. Получается, что держит песок в межтрубном, хотя я считал, что крупный песок не уплотняется, но возможно в него затянуло плывун.
    Как действовать дальше? Разрушить пластик на глубине мне не представляется возможным. В случае обрыва пластика, думаю, придется глушить скважину. Может натянуть трубу и повибрировать вибрационником?
     
    Alexanders79 , 04.01.16
    #1 + Цитировать
  2. Alexanders79
    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    28

    Alexanders79

    Живу здесь

    Alexanders79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Владимир
    На фото процесс оголения фильтра.

    Скважина.jpg
     
    Alexanders79 , 06.01.16
    #2 + Цитировать
  3. Uksvologdа
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    1.200
    Благодарности:
    526

    Uksvologdа

    Живу здесь

    Uksvologdа

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    1.200
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Череповец
    Попробовать промыть между пластиковой и обсадной путем закачки воды в пластик под давлением не вариант?
     
    Uksvologdа , 06.01.16
    #3 + Цитировать
  4. Alexanders79
    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    28

    Alexanders79

    Живу здесь

    Alexanders79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Владимир
    По идее все должно уйти в водоносный слой. Ведь фильтр на пластике ниже обсадной трубы.
     
    Alexanders79 , 06.01.16
    #4 + Цитировать
  5. Uksvologdа
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    1.200
    Благодарности:
    526

    Uksvologdа

    Живу здесь

    Uksvologdа

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    1.200
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Череповец
    Дебит скважины небольшой, много не уйдет. Я бы попробовал поставить заглушку, подержать под небольшим давлением и попробовать потянуть. Возможно, песчаная засыпка между труб чуть разжижится. А так через влажный песок протянуть достаточно тяжело.
     
    Uksvologdа , 06.01.16
    #5 + Цитировать
  6. Alexanders79
    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    28

    Alexanders79

    Живу здесь

    Alexanders79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Владимир
    Но ведь давить-то будет через плывун. Не может получиться так, что песок в межтрубное еще выше подкинет?
     
    Alexanders79 , 06.01.16
    #6 + Цитировать
  7. Uksvologdа
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    1.200
    Благодарности:
    526

    Uksvologdа

    Живу здесь

    Uksvologdа

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    1.200
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Череповец
    Может. Надо заниматься серьезно и сразу. иначе жиделягу подкинет, если оставить, она уплотнится, и ситуация ухудшится. А в межтрубное пространство ничего не засунутьи размыть? типа тонкой трубки/шланга?
     
    Uksvologdа , 06.01.16
    #7 + Цитировать
  8. Alexanders79
    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    28

    Alexanders79

    Живу здесь

    Alexanders79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Владимир
    Длина 20 м, зазор невелик, пластик не точно по центру, на резьбах утолщения. Хотелось бы, но не реально. У меня пока один вариант: дать трубе натяг и повибрировать в зоне заклинивания.
     
    Alexanders79 , 07.01.16
    #8 + Цитировать
  9. Uksvologdа
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    1.200
    Благодарности:
    526

    Uksvologdа

    Живу здесь

    Uksvologdа

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    1.200
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Череповец
    не получится насухую - попробуйте залить водой между труб, натянуть и повибрировать.
     
    Uksvologdа , 07.01.16
    #9 + Цитировать
  10. Alexanders79
    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    28

    Alexanders79

    Живу здесь

    Alexanders79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Владимир
    Забыл уточнить, что начиная с глубины 10 м скважина получилась напорная, воду подкидывает на уровень +0,5м. Вот такой вот парадокс: напор есть, а дебита нет. Склон оврага. Воды что внутри пластика, что в междутрубном хватает с избытком.
     
    Alexanders79 , 07.01.16
    #10 + Цитировать
  11. ВятскийБригадир
    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    23

    ВятскийБригадир

    Участник

    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Киров
    Я доставал пару раз, вот таким вот способом:
    1. Крутил трубу по часовой стрелке до тех пор пока полностью не затянутся все резьбы и труба провернется.
    2. Забивал в 125 трубу полено 115 диаметра, длиной 1 метр, что бы трубу тросом не порвало.
    3. В полене высверливал отверстие 40мм, вставлял туда соответствующую пнд трубу почти до дна, крепил её, что бы не выскочила.
    4. Обматывал примерно на 6-10 витков трос против часовой стрелки и крепил его к каретке.
    5. Одновременно подавал в трубу воду под давлением, через пнд, натягивал трос, чтобы он раскручивал трубу и поднимал её и кувалдами стучали по кондуктору.

    В 2 из 3х случаев помогло, в третьем доставали вместе с кондуктором.
     
    ВятскийБригадир , 08.01.16
    #11 + Цитировать
  12. Alexanders79
    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    28

    Alexanders79

    Живу здесь

    Alexanders79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Владимир
    Сегодня посетило фиаско: пластик оборвало по резьбе на глубине 14 м. Завтра попробую выкрутить и заменить оборванную трубу. Если не получится, наверное можно бетонировать.
     
    Alexanders79 , 10.01.16
    #12 + Цитировать
  13. Alexanders79
    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    28

    Alexanders79

    Живу здесь

    Alexanders79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Владимир
    Может кому пригодится. Удивительно, но удалось зацепить, устранить заклинивание и поднять оборванный пластик. Зацеплял трубу конструкцией на тросе, типа обратной цанги, сделанной из куска стальной трубы меньшего диаметра. Первый раз конструкция проскальзывала внутри пластика; доработал- выдержала около 5 тонн. Если кому интересно- фотографии могу выложить.
    Межтрубное пространство прочищал эйрлифтом. Взял стальную проволоку 5 мм в бухте, к ней прихватил изолентой пневмотрубку 6 мм. Запустил это дело в межтрубное и подал воздух. Через 40 мин. промывки песок из межтрубного перебросило внутрь пластика и труба пошла. Проблема была только в том, как вынуть пластик с песком наружу (около 300 кг). Откачка малышом рулит.
     
    Alexanders79 , 11.02.16
    #13 + Цитировать
  14. Петровичъ
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    41

    Петровичъ

    Живу здесь

    Петровичъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Ярославль
    Интересно, выкладывай.
     
    Петровичъ , 11.02.16
    #14 + Цитировать
  15. Alexanders79
    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    28

    Alexanders79

    Живу здесь

    Alexanders79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Владимир
    Вот обратная цанга. Сделана из одной трубы. Тут, думаю, все понятно, главное подобрать угол и длину. На наружной трубе надо сделать много поперечных насечек зубилом или болгаркой тонким диском, на высоту, большую, чем на фото.
    IMG_20160121_205108.jpg IMG_20160123_161551.jpg IMG_20160123_161612.jpg

    А вот способ фиксации и перехвата троса без повреждений оного. Основан на трении. Достаточно 4 витка. Под последний виток нужно вставить щепку, иначе трос размотается с ненатянутой стороны. На домкратах лежит швелер, на нем лежит кусок трубы, с приваренными к нему уголками. Уголки нужны от проворачивания трубы.
    IMG_20160126_182643.jpg IMG_20160126_182656.jpg

    Не забывайте про технику безопасности при работе с тросом под нагрузкой! Трос мне порвать не удалось, а вот домкраты, при несоосности с тросом, выстреливало. Работал за щитом.
     
    Alexanders79 , 12.02.16
    #15 + Цитировать