Прямой подогрев ГВС с помощью ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.12.15.

  1. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.446
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.446
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @kmvtgn, сказали что за "2 года проблем с ней нету"
    Но толщина тоже 0.3мм...
    что узнать конкретно ? я напишу письмо.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.189
    Благодарности:
    7.141

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.189
    Благодарности:
    7.141
    Адрес:
    Таганрог
    Кто производитель гофронержи, и при выходе из строя гофронержи реально ли самому заменить
     
  3. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.446
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.446
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    узнал.
    Производитель местный, РБ. Точное название фирмы не сказал по телефону...
    Самому не заменишь т. к. гофронержа приварена изнутри к баку.

    Предложил еще один вариант: нашел производителя в Минске который согласен делать теплообменник из цельнотянутой нержавеющей трубы площадью около 0.5м2 (6 метров трубы 3/4). По цене это + 100$ к цене бойлера без змеевиков.
    К примеру эвад на 100 литров стоит 175$ + змеевик 100$ на 0.5м2 = 275$
    Сказал что можно любые доработки сделать и выпустить мелкую партию - лишь бы был спрос.
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.327

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.327
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Лучше бы поинтересовался, сколько будет стоить голый бак ЭВАД, без всякой обвязки и корпуса.
    За 100 баксов я и меди снаружи намотаю.
    С опытом, да трубой 3/16 - теперь за полдня справлюсь.
     
  5. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.446
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.446
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Gaunt, Лёх уточнил этот вопрос тоже сегодня...
    Ответ был такой: "Голый бак без кожуха итд стот 80% стоимости бойлера."
    Хотя оно и не удивительно, судя по небольшому количеству запчастей к бойлеру где-то так и есть... самое дорогое - бак из нержи.
     
  6. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.446
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.446
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Но сейчас висят на акции в одном гипере ЭВАДы на 80л без змеевика за 125$ всего... куда уж ниже?
    поеду себе брать после выходных (день рождения будет в воскресение, подарят денег надеюсь =)
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.327

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.327
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Цена ЭВАД вполне адекватная. Другое дело, что их, для полного счастья надо 2..и ещё компрессор куда-то спрятать.
    Идею с пивными кегами вовсе не забросил, сейчас не до неё...
    Пытаюсь забодяжить декоративную штукатурку на кварцевом песке, типа церезит ст77. Все мозги себе изнасиловал. Пока получается лишь в три раза дешевле розничной цены оригинала...Ещё есть над чем поработать.

    Тем не менее, идея маленького самодельного "дроида" - трубы "титан" от пола до потолка...Не покидает мой воспаленный моск:)]
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.189
    Благодарности:
    7.141

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.189
    Благодарности:
    7.141
    Адрес:
    Таганрог
    В моем самодельном БКН из 120 литров бойлера термекс с внутренней полиэтиленовой оболочкой и 10-ю метрами гофронержи оказывается сгнили гайки из некачественной порошковой латуни. Гофронержа в добром здравии! Пересобрал все на качественных латунных и нержавеющих фитингах. Так что ВКН из нержи и теплообменником из гофронержи хорошее решение!
     
  9. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.446
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.446
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Можно и нужно снимать столько, сколько требует... к примеру если гвс холодная то просто конденсация частично или полностью переползет в предкондер и будет быстро греть ГВС пока не нагреет а когда нагреет то предкондер снова станет лишь снимать перегрев.
    Отличная саморегулирующая система реализующая автоматически приоритет ГВС!
     
  10. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.446
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.446
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Отпишусь тут ибо с ГВС вопрос решен для меня.
    ТН инверторный до 10квт тепла, 410 газ, пто предкондера 0.69 м2.
    ПТО+насос гвс подключены параллельно бойлеру 80л, в бойлере сделан доп вход для вброса воды из ПТО в середину бойлера.
    Пока это просто доп труба в трубе забора воды из бойлера, которая урезана по высоте.
    Т. е. сейчас бойлер имеет три трубы: один вход для холодной воды (1см от низа бака), один для подогретой из предкондера (в середине бака), один выход для подачи в краны (с самого верха бака).
    Максимальная температура воды в бойлере примерно на 10С всегда меньше чем нагнетание. Но я еще пока не утеплил толком пто, трубы до бойлера итд. Сделаю скоро, возможно снизиться эта разница на градус-два.
    Нюансы: сразу не делал отдельный вход в бойлере для подогретой воды из предкондера, просто соединил тройником выход из бойлера и выход из предкондера. Но при открывании крана смешивалась вода из бойлера с водой из предкондера, которая при большом протоке конечно не успевала нагреться до высоких температур. Тогда я сделал еще один вход в бойлере (см. выше) и теперь все отлично. Вода забирается всегда с самого верха бойлера а нагретая вкидывается в центр бойлера. Если вкидывается горячая - она сама поднимается в верх, если прохладная то вниз, если теплая то в середине остается.
    Уставка по гвс в насосе 43С вбита, если температура в нижней части бойлера выше - выключается циркуль гвс мелкий и естественная циркуляция греет бойлер. Если температура упала ниже 42С то циркуль включается и вода греется активнее, причем если работает отопление то предкондер перетягивает на себя конденсацию и греет воду в первую очередь. Автоматический приоритет ГВС =). Если отопление выключено и температура в нижней четверти упала ниже 43С включается ТН и нагревает воду до 43С в нижней четверти бойлера. Понятно что сверху температура ваше, но пока не дошли руки воткнуть туда датчик.

    ИТОГ: Схема с предкондером рабочая и простая, реализуемая с любым бойлером. Цена вопроса = цене предкондера (мне стал 60$ новый) + циркуль (мне дядя подарил)
     
  11. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Краснодар
    Скажите температурный напор между фреоном и водой при этом режиме сильно меняется ? Какова температура конд-ии у Вас в режиме бойлер ? Я так понимаю что при работе только на пред. конденсатор 0.69 м2 (летом без отопления) компрессор раскручивается не на 10кВт. ?
     
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.240

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.240
    Адрес:
    Москва
    Для тех, кто ещё не покупал БКС.
    Ревизионный люк должен быть обязательно!
    Вот что достал из бака после 5-ти лет эксплуатации.
    Что бы было понятно, тазик на 10л, шлама примерно 3кг, магниевый анод отгнил и валялся на дне.
    DSC01724.JPG
     
  13. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.950
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.950
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Т. е раз в год желательно проверять и чистить.
     
  14. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    На каком газе лучше собрать систему для нагрева бойлера, от канализации. на 134 или на 22, задумка собрать на поршневом высокотемпературном горшке, 1,5 квт по холоду, там режым +7/+54. Для испарителя хочу попробовать ПВХ трубку 8мм, которая применяется для установки ГБО на пропане в авто.
     
  15. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    507 даст низкую температуру горшка. Нагрузка на двигатель примерно как от 22, чуть выше. Пластик фреон пропускает. И надо считать гидравлику, 8мм наружных, если в одну петлю, на 1.5кВт будет мало.