1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оцените надежность стропильной системы

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем adshome, 26.12.15.

  1. adshome
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    42

    adshome

    Живу здесь

    adshome

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Оцените надежность стропильной системы
    Есть дом с нежилым вторым этажом, что-то вроде мансарды. Хочу сделать эту мансарду жилой, прошу специалистов оценить надежность стропильной системы. Имеются сомнения в ней, и в процессе работы по благоустройству возможно как-то компенсировать недочеты. Домик 9*9 брус 150*150. Крыша простая двускатная. Шаг между стропилами ~75см. стропила - доска 150*50. Угол ската 45град. Смущает отсутствие нижней затяжки в месте соединения стропил и стены. Достаточно ли прочности стены чтобы выдержать распор? И если предпологатся нахождения людей на чердаке (пусть временное), так же - хватит ли прочности? Схемку прилагаю
    Стропила.jpg
     
    adshome , 26.12.15
    #1 + Цитировать
  2. Дмит Рий
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    149

    Дмит Рий

    здесь

    Дмит Рий

    здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Смоленск
    Ну и делайте.
    Сколько уже крыша отстояла?
    А что в конструкции изменится если вы полы настелите?
    А если вагонкой обошьёте?
     
    Дмит Рий , 27.12.15
    #2 + Цитировать
  3. adshome
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    42

    adshome

    Живу здесь

    adshome

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Стоит уже 4 года.
    Вычитал, что без нижней затяжки можно ставить кровлю при ширине до 6м. у меня 9. Вот это и смущает.
     
    adshome , 28.12.15
    #3 + Цитировать
  4. Дмит Рий
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    149

    Дмит Рий

    здесь

    Дмит Рий

    здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Смоленск
    Что такое нижняя затяжка?
     
    Дмит Рий , 28.12.15
    #4 + Цитировать
  5. unkas
    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    680

    unkas

    Живу здесь

    unkas

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    680
    Адрес:
    Люберцы
    @adshome, если верить вашей схеме, то у вас есть аж 2 ригеля, которые вполне должны заменить одну затяжку. Кроме того, сделав внутреннюю отделку вы ещё больше увеличите жёсткость стропильной системы. Если крыша уже 4 года простояла, то должна и дальше стоять нормально. Хотя я не эксперт по стропильным системам.
     
    unkas , 28.12.15
    #5 + Цитировать
  6. adshome
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    42

    adshome

    Живу здесь

    adshome

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    @unkas, то что на схеме выглядит как верхний ригель, это... черт его знает как назвать. дополнительный элемент крепления, его длина менее полуметра и менее полуметра от конька отстоит.
    Как я понимаю ничего критичного не видно?
    Возможно, изначально я не совсем удачно сформулировал вопрос. Есть дилемма, оставлять один объем площадью 9*9=81квм, с дизайнерской точки зрения для меня предпочтительнее; или ставить перегородки, делать комнаты, а перегородки наделять функциями несущих стен. Подпорки ставить если совсем по простому. Если по нижнему ригелю (потолок второго этажа) положить пол - не прогнется это все если человек туда залезет или нажитое непосильным трудом добро ляжет?
     
    adshome , 28.12.15
    #6 + Цитировать
  7. Дмит Рий
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    149

    Дмит Рий

    здесь

    Дмит Рий

    здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Смоленск
    @adshome, что такое нижняя затяжка?
     
    Дмит Рий , 28.12.15
    #7 + Цитировать
  8. unkas
    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    680

    unkas

    Живу здесь

    unkas

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    680
    Адрес:
    Люберцы
    Это, видимо, ригель, но установленный максимально возможно низко, на уровне мауэрлата.
    Это, видимо, накладка.
    А вот это неожиданно. По моему выше ригеля может быть только чердак. Или вы там тоже жить собираетесь? Тогда я ваше сообщение №1 совсем не понял. :faq:
     
    Последнее редактирование: 28.12.15
    unkas , 28.12.15
    #8 + Цитировать
  9. unkas
    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    680

    unkas

    Живу здесь

    unkas

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    680
    Адрес:
    Люберцы
    Да, "кегбус кроксворд" у вас в сообщении №1. Если вы решили заселить то, что на схеме показано как "чердак", то я бы на вашем месте, конечно, чем-нибудь укрепил снизу ригель, например, перегородкой. Или ригель надо делать двойным. По науке надо считать прогиб этого ригеля программой и по результатам расчёта принимать решение.
     
    unkas , 28.12.15
    #9 + Цитировать
  10. adshome
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    42

    adshome

    Живу здесь

    adshome

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Конечно чердак. Жить там никто не будет. Там будут положены доски по ригелю, чтобы можно было ходить, не провалившись в утеплитель, при необходимости свалить барахло. Типичный чердак. Жилое помещение под этим самым ригелем. Если по схемке - жилое помещение в самом низу, между перекрытием и ригелем
     
    adshome , 28.12.15
    #10 + Цитировать
  11. adshome
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    42

    adshome

    Живу здесь

    adshome

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    чердак он и есть чердак. там никого не будет
     
    adshome , 28.12.15
    #11 + Цитировать
  12. unkas
    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    680

    unkas

    Живу здесь

    unkas

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    680
    Адрес:
    Люберцы
    Тогда у вас, по-моему, проблем вообще нет. :hello:Проблема в том, что вы неправильно называете элементы стропильной системы и дома, поэтому вас сложно понять, извините.
     
    unkas , 28.12.15
    #12 + Цитировать
  13. Фотон2
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    34

    Фотон2

    Живу здесь

    Фотон2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте, очень нужен совет по конструкции стропильной системы для большого пролета под металлочерепицу. Длина пролета по наружным краям стен 16,25 м. Какой максимальный шаг между стропилами можно допустить и какую конструкцию для целей максимальной экономии материала использовать?
     

    Вложения:

    • 20150826_141204.jpg
    Фотон2 , 29.12.15
    #13 + Цитировать
  14. Дмит Рий
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    149

    Дмит Рий

    здесь

    Дмит Рий

    здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Смоленск
    Простите вы - максималист?
     
    Дмит Рий , 29.12.15
    #14 + Цитировать
  15. Фотон2
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    34

    Фотон2

    Живу здесь

    Фотон2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет. Если большой объем работы и материалов, то приходится экономию материала ставить на одно из первых мест. Поверьте, что разница между шагом стропил в 0,6 и 2 м существенно отражается на стоимость работ.
     
    Фотон2 , 29.12.15
    #15 + Цитировать