1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен совет по выбору стабилизатора напряжения

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем dvsavtozip, 23.12.15.

  1. dvsavtozip
    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    12

    dvsavtozip

    Участник

    dvsavtozip

    Участник

    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    12
    Нужен совет по выбору стабилизатора напряжения
    Здравствуйте все! Есть проблема, неотапливаемый гараж в деревне используется под мастерскую, повесил в щиток вольтметр, напряжение скачет от 170 до 240 в среднем держится на уровне 190-200 В, использую болгарки маленькие по 500-700 Вт, сварочный инвертор, компрессор 2,5 кВт, одновременно ничего из этого не включается. Хочу выделить одну стабилизированную линию для сварки и компрессора, нуждаюсь в совете по модели стабилизатора, желательно до 15-20 т. р. или на какие марки вообще обращать внимание, а на какие нет.
     
    dvsavtozip , 23.12.15
    #1 + Цитировать
  2. Lavriki121
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    Lavriki121

    Живу здесь

    Lavriki121

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прогресс или Лидер. :super:
     
    Lavriki121 , 25.12.15
    #2 + Цитировать
  3. Валеркин
    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Валеркин

    Участник

    Валеркин

    Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    У меня в гараже "Sassin" китайский на 10 квт, значит номинал где-то 8квт. За 8 лет сломался однажды из-за постоянных скачков в просадке до 150В. Брал за смешные деньги - 8,5 т. р. Сначала не выключал 5 лет, теперь включаю когда сам там нахожусь и ночую. На линии минимум два сварочных аппарата у соседей плюс чайники и плитки. Напряжение гуляет от 150 до 210 В. В моём гараже с ним "железно" - 235В. И ! Подключён до счётчика! Иначе через счётчик пойдут лишние амперы для "поднятия", а оно тебе надо?..:faq:
     
    Валеркин , 10.01.16
    #3 + Цитировать
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007
    Адрес:
    Пенза
    Какой там адрес то вашего гаража? :)]:aga::aga::aga:
     
    olegaa2 , 10.01.16
    #4 + Цитировать
  5. Валеркин
    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Валеркин

    Участник

    Валеркин

    Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Развёл проводку сам, позвал электрика, он опечатал, почесав в затылке. Проблема, что если "полетит" стабилизатор, то опять звать на опечатку. Поэтому в моё отсутствие, уходя переключаю на режим байпас, т. е. мимо стабил-ра.:close:
    В дополнение к прошлым своим записям скажу, что провода до стабилизатора "теплеют", что говорит о большей нагрузке при включении. К сожалению, нагрузочных клещей проверить визуально у меня нет.
    DSC00021.JPG
     
    Последнее редактирование: 11.01.16
    Валеркин , 11.01.16
    #5 + Цитировать
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007
    Адрес:
    Пенза
    Это говорит только о неправильно выбранном сечении кабеля.
     
    olegaa2 , 11.01.16
    #6 + Цитировать
  7. Валеркин
    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Валеркин

    Участник

    Валеркин

    Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Кабель свежий 4 мм2. Медь. Длинна 26 метров. Заломов-перегибов нет. Нагрузка - 4,3 Квт. С "рубильника" если 220В - холодный, а если 160 - 170В, то ощутимо греется. Скруток нет, всё на колодках (клемных толстых). :nono:
     
    Валеркин , 11.01.16
    #7 + Цитировать
  8. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    671

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Липецк
    производитель, марка? ГОСТ или ТУ?
    27А

    SechKab.jpg

    в градусах приблизительно сколько? Ощутимо у всех по разному.
    А то может быть там типа такого:
    российский светодиод.jpg
    суровый российский светодиод намекает о легкой перегрузке
     
    Pleshkovpa , 11.01.16
    #8 + Цитировать
  9. Валеркин
    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Валеркин

    Участник

    Валеркин

    Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Ну и страсти на картинке, хотя раньше, года три назад часто такое видел на рубильниках на улице, особенно вечером. Даже ещё интереснее - с дугой.
    По проводу. Подбирая, исхожу из расчёта: многожильный, где один волосок от 2-х ампер и жила 4 мм. Легко посчитать. Это вбил нам в бошки мастак в училище на электромеханика.
    А в градусах - теплее окружающей поверхности (ладошкой накрываю).
    Прочитал некоторые посты - повеселился. Примеры на чайниках. Народ с пеной у рта доказывает, что и на 220В и на 170В эффект один нагрева. Ома закон поминают, а КПД прибора не учитывают. ...А я практикой ориентируюсь, пока не подводило, дурную привычку отключать эл. линию, работая, ещё в 79-м в училище бросил ...:hello:
     
    Последнее редактирование: 12.01.16
    Валеркин , 12.01.16
    #9 + Цитировать
  10. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    671

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Липецк
    Это не ответ на мой вопрос

    Если все действительно так, как Вы описываете, то дело плохо.
    это сделало мой день ...
     
    Pleshkovpa , 12.01.16
    #10 + Цитировать
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007
    Адрес:
    Пенза
    А бывает протухший? :aga::)]
    Это просто ШЕДЕВР! Тут я такое первый раз слышу, такого даже домохозяйки и откровенные неучи не произносили! :)] Кабели теперь подбираются не по току из таблиц а по волоскам в многожильном кабеле:)] шедеврометр.gif
     
    olegaa2 , 12.01.16
    #11 + Цитировать
  12. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    671

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Липецк
    Вы себе представьте эту картину при покупке ... Дайте мне вон тот кабель, я у него волоски посчитаю...:)]
    А еще, оказывается, при покупке кабеля надо не марку спрашивать, а
    главное мягкий ...
    ох ... утро начинается интересно ...
     
    Pleshkovpa , 12.01.16
    #12 + Цитировать
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.399
    Благодарности:
    4.455

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    4.399
    Благодарности:
    4.455
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Правильно сделали. За почти сорок лет то работая электромехаником, целое кладбище свое заимели бы.
     
    GBS electrik , 12.01.16
    #13 + Цитировать
  14. Валеркин
    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Валеркин

    Участник

    Валеркин

    Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Продолжайте кидаться калом, ибо его весьма набралось после Новогодних праздников. Я не переехал ни одного из вас, а выразил собственное мнение. Рафинированые суждения на уровне испытательных полигонов и стендов не по мне, я выразил лишь СВОЙ практический подход, можно сказать обывательский, значит доступный любому.
    По поводу стабилизатора, коль такая тема здесь. Можно покупать по 60 -80 т. р. ,но у меня из собственного 10-ти летнего пользования и по цене как минимум вдвое ниже предлагаемых по мощности был и есть "Sassin". Недостатки и у него есть: механический привод регулирования - большая инерционность до 0,5 сек, что критично для электроники с импульсными блоками питания, хотя это больше в теории - на практике случаев у меня небыло. Рад буду, если кому-то поможет сэкономить мой опыт. :nono:
     
    Валеркин , 12.01.16
    #14 + Цитировать
  15. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    671

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Липецк
    Вы не ответили на вопрос о марке кабеля, начав рассуждать про волоски и мифические 2 А ..
    Если кабель сделан по ТУ - то хоть 10 раз пересчитайте волоски - сечение у него занижено. Соответственно - будет греться.
     
    Pleshkovpa , 12.01.16
    #15 + Цитировать