1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Котел ТТ на смену электрическому. Прошу помощь

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Elenkaa, 21.12.15.

  1. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    ЕленаОренбургу информации не нашёл.
    Взял Уфу.
    Итак статистика.
    Расчетная температура за бортом -31 градус. При температуре в доме +20 имеем разницу в 51 градус.
    Допустим такая температура держится месяц и вы тратите 5000 квт часов.
    Тогда при средней температурой отопительного сезона в -6 вы приблизительно в среднем в сезон будете тратить 2500 квт час в месяц.
    Продолжительность отопительного периода для Уфы 218 суток.
    Или 7 месяцев. Итого вам нужно на сезон 18500 квт час тепла.
    1 кг дров даст около 4 квт часов.
    Имеем в сезон 4,5 тонн дров в сезон или около 10 кубов.
    Брикетов выйдет 450 пачек.
    Это при условии сжигания в нормальном котле, а не огненном ящике. Далее уже нюансы.
     
  2. чавдаров1964
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    131

    чавдаров1964

    Живу здесь

    чавдаров1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Болгария
    Уважаемой@Glaz2137, позвольте я с Вас не согласен на этие 10 кубов. Когда я топился дравами приходилось заготовлевот на сезон 10кубов драва, а у нас климат теплее, температура обычно зимой
    -4, -5 ночу и -2 +2 днем за мои годы только один раз на несколько дней стало -17 днем и -20 ночу и было страшно появлятся на улицу и мер города обявил бетственное положение. Так что считаю что
    этие 10 кубов брикетов будет мало при температуры о которые Вы пишите.
     
  3. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    @чавдаров1964, конечно если замок отапливать неутепленный выйдет далеко за 10 кубов. А если хорошоутепленный дом, то выходит и меньше. Некорректное сравнение.
     
  4. Elenkaa
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    1.192

    Elenkaa

    Елена

    Elenkaa

    Елена

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Оренбург
    К дому подведено 15 чего-то. Этого хватит?
    Как я хотела...
    4-5 раз в день закладываю дровишки в аккуратную печку. Тепло, красота...
    Уехала или надоело - эл. котел САМ врубился - тепло, красота...
    Из этого и исходим. :um: Если нужен мощно-заумный котел, я не осилю. Гуманитарий я до "мозга костей". :nono:
    Дети прибегают только если аврал. Я их зря не гоняю. Муж вникать не будет. :(
    Ваши мысли мне понятные и понравились -
    +Утепляться и завести альтернативу на случай... на всякий случай.
    +ТА к моему котлу приделать
    +Оставить всё как есть:aga:
    Остальное не успеваю изучать - куда вы меня посылаете, но много чего нравится просто так, без понимания процессов. :super::|: Спасибо, товарищи! :)
     
  5. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    Glaz12 работает без ТА. А теплоаккумулятор стоит около 1$ за литр емкости. Так, что есть над чем подумать.
    Подружить тт и электрокотел нет проблем.
     
  6. Elenkaa
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    1.192

    Elenkaa

    Елена

    Elenkaa

    Елена

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Оренбург
    @Glaz2137, Ваша печка влезет в мою котельню? Она у меня 1,8 на 2,4. Ваш котел, про который я нашла инфу - 12-й, вроде, достаточно большой. Где бы технические мелкие подробности про него найти. Еще меня очень беспокоит труба. Дом одноэтажный, крыша вальмовая, труб нет. Есть трубочки фанового стояка и вентиляции, они не в счет. Высота трубы не менее 5-ти метров. Как мне ее крепить? На растяжки как телевышку? И цена вопроса, опять же. Люди к нам посылки из Беларуси не присылают, говорят - приехать дешевле. "А в остальном, прекрасная маркиза...":)]
     
  7. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    Само тело котла без выступающих лючков и терморегулятора имеет размеры 630х930.
    У человека в Салавате прекрасно встал даже 16 квт.
     
  8. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973
    Адрес:
    Днепропетровск
    Если ТА на куб, то нужен эл. котёл примерно на 15кВт из которых 5кВт/ч будет забирать дом, а 10кВт забирать на себя ТА, а потом когда он нагреется с 40° до 90°,то Вы получите запаса 50кВт которые должны потом растянуться плавным отбором на целый день. При теплопотерях 5кВт/ч Вам хватит на 10ч.Но для этого ешё нужен ночной тариф который как минимум два раза дешевле дневного. Какие у Вас там тарифы и лимиты я не знаю. Но схема эта рабочая и если б у меня была достаточная мощность эл. сети, я б се так и сделал. ТА у меня есть и ТТ котёл тоже. Вобщем это как вариант.
     
  9. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973
    Адрес:
    Днепропетровск
    При всём уважкнии к Glaz как к спеиалисту, считаю не целесообразно везти котёл за тридевять земель, когда аналоги есть и в Росси. Тормозите тогда на шахтных Пересвет, Калвис, Вирбел, либо тот же универсал Бурнит. Перые с болие высшим КПД и горением 6-8ч,а Бурнит прост и лёгок в обслуживании с длительностью горения 3-4ч.В оба варианта потом можно вставить горелки.
     
  10. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    И опять же всем нужны теплоаккумуляторы.
     
  11. Elenkaa
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    1.192

    Elenkaa

    Елена

    Elenkaa

    Елена

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Оренбург
    Беру на вооружение. Читаю сейчас инструкцию котла. Написано - эл. напряжение 6-28кВт. Что это значит? Господи. почему я не физик-ядерщик?:nono:
     
  12. Elenkaa
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    1.192

    Elenkaa

    Елена

    Elenkaa

    Елена

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Оренбург
    @Олег9293, Вот этот шахтный. А маленький - Яик-16 - местных моих не рассматриваем вообще? У меня от характеристик котлов каша в голове образовалась. :(:(:(
     
  13. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.197

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.197
    Пользоваться можно и им, но при этом немало времени придется у него же и проводить. Топить же как понял придется вам.
    Определитесь с суточным потреблением топлива и все будет ясно сразу.
     
    Последнее редактирование: 24.12.15
  14. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    Кст-16. Не лучше и не хуже ЯИКа.
    Но бегали подбрасывать каждый час.
    IMG_20151023_151436.jpg
     
  15. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973
    Адрес:
    Днепропетровск
    Не нагоняйте страстей. Топил я этим КСТ, ток у нас он Маяк называется. Да, 1-2ч и дозагрузка. Потом топил чугунком (огненный ящик) без ТА и загрузка горит не мение 4ч.На их Аналогах КЧМ, вся Россия сидит, т. к не все се могут позволить приличные котлы. Ну и самое основное, что не у кого нет истерики, что у него нет этого ТА. Да, комфортней, но до меня не доходит, зачем строить сложную котельную, когда у ТС есть эл. котёл и она от него отказываться не собирается. Ну у становил я се ТА, но это ток потому, что у меня ТТ котёл как основной, а кочегаром я себя чуствовал когда когда у меня стоял КСТ и я топил дровами. Не сравнивайте КСТ и тот же универсал Бурнит. КСТ даже с чугунком нельзя сравнит, т. к на самом деле этот котёл с мини топкой под кокс и антрацит, даже не угли марок Д, а все почему то пытаются в нём сжигать дрова.