    Алексей, спасибо.
    Замес: в сухую щепу заливался сульфат алюминия, растворенный в воде. Объем был подобран таким образом, чтобы максимально насытить щепу этим раствором (примерно 50 литров воды на 300 литров щепы). То есть так, чтобы после последующего добавления цемента дополнительную воду нужно было добавлять в очень небольшом кол-ве (около 5 литров воды). Про воду конечно приблизительно, т. к. влажность щепы каждый раз была разной.
    Вымешивали уже добавленный цемент примерно три минуты. Этого было достаточно, т. к. лопатки в бетономешалке были переделаны. Их две и они на дне емкости. Т. е. как у кухонного стационарного блендера. Фотографии лопаток нет, но она не помогла бы, т. к. малейшее изменение положения лопатки коренным образом проявляется на качестве замеса. То есть тут поможет либо чертеж, которого у нес нет и не было, либо эмпирический метод, которым мы и пользовались вовсю.
    Если долго перемешивать, то арболитовая смесь становится пенной, что отрицательно сказывается на его прочности, как нам показалось. У Наназашвили как-то упоминалось возможное добавление пенообразователей в арболитовую смесь но тема не раскрыта.

    Трамбовка: трамбовалось все маленькими граблями (5 на 20 см.), сваренными из арматуры. Штыкование не применялось, т. к. утрамбовывали приблизительно по 30 - 40 см. вываливаемой в опалубку смеси. Трамбовали с душой) Думаю, пустоты исключены.
    В одной стене нужно было сделать отверстие под окно, а пила на тот момент вышла из строя. Наивно подумали, что можно эту работу сделать с помощью лома и топора, но через какое-то время решили, что нужно чинить пилу.

    Опалубка: Опалубку поднимали лебедкой, которая была закреплена на строительной вышке. Не всю по периметру сразу, а с каждой стороны отдельно (с восточной, западной, северной и южной). Листы ламинированной фанеры были скреплены между собой той же фанерой в виде полоски шириной 10 см., которая накладывалась в месте соединения опалубочных листов (на фото это маленькие горизонтальные прямоугольнички, которые позже были заменены на вертикальные по всей высоте опалубочного листа). На следующий день, после укладки арболитовой смеси в опалубку вынимались шпильки, которые крепили опалубку в нижней ее части, и немного ослабляли крепления опалубочных листов к брускам (верхнее крепление). Опалубка смазывалась специальным маслом для опалубки. Фанера под конец стройки выглядит так же, как и до ее начала.
    Видео с перестановкой опалубки будет чуть позже. А пока мини-презентация https://yadi.sk/i/w8mrypBVmg6m6.
     

    Вложения:

    • DSC_0497.jpg
  3. FM981
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    179

    FM981

    Участник

    FM981

    Участник

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    179
    План первого этажа прикрепил. Качество плана не очень, сори. Высота окон 1,75 м. Высота потолка 2,85 м.
    Хотел сначала попросить рабочих, чтобы они мне построили дом, но хорошо, что так не поступил. Все потому, что столкнулся с множеством нюансов, которые не увидел, если бы смотрел за процессом со стороны.
    Не смогу описать процесс постройки так, чтобы другой человек, прочтя мною изложенное, построил так же. К тому же мы порой перестраховывались. Это связано с незнанием некоторых моментов. Например залили фундамент из цемента марки 300, с запасом прочности сделан каркас мансарды... Это хорошо, но непрофессионально в то же время.
     

    Вложения:

  4. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    13.529
    Благодарности:
    12.048

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    13.529
    Благодарности:
    12.048
    Адрес:
    Коломна
    Ну я немного утрировал. Просто когда человек боле-мене по порядку описывает, раскрывает нюансы, всегда можно выцепить здравое звено. А судя по ому, как Вы строились, у Вас его можно выцепить. И не одно :super: Но подробностей до определенного момента в изложении не было :)
     
  5. FM981
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    179

    FM981

    Участник

    FM981

    Участник

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    179
    Накопилась статистика. За три недели поддержания в доме (только первый этаж, т. к. второй нет необходимости отапливать) температуры в районе 5 градусов тепла, было потрачено 150 киловатт. К сожалению градусника в доме нет, но по косвенным признакам (почти не видно пара изо рта) возможно даже больше пяти выше ноля. Работает один обогреватель с 12 ночи до 6 утра (по ночному тарифу). Средняя температура на улице за эти три недели где-то минус 15 градусов.
     

    Вложения:

    • in.jpg
  6. pai1976
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5

    pai1976

    Участник

    pai1976

    Участник

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Екатеринбург
    Хочу спросить. Как делали проемы окон и дверей при заливке-нигде на фото нет такой информации (если можно с визуализацией).
     
  7. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    32.083
    Благодарности:
    34.627

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    32.083
    Благодарности:
    34.627
    @ААлексей70, в каждом разделе администрация разрешает 6-7 закрепленных тем (генеральная линия на форуме:)), а у нас их 13 шт. закреплено и мне периодически приходится объяснять важность каждой закрепленной темы. :)] Так что закрепить тему пока точно не удастся. :hello:
     
  8. Мапасан
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    3.247
    Благодарности:
    6.389

    Мапасан

    Самостройщик

    Мапасан

    Самостройщик

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    3.247
    Благодарности:
    6.389
    Адрес:
    заимка Северный Урал
    @FM981, похоже, последний слой с повышенным содержанием цемента?
    Вот.jpg
     
  9. FM981
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    179

    FM981

    Участник

    FM981

    Участник

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    179
    Да, так оно и есть. Смесь не 350 кг. на куб, а 450 кг. на куб. Но это перестраховка. Наверно можно без него, т. к. лаги пола второго этажа лежат не на арболите, а на доске 50*200, которая лежит вдоль всех стен (внешних и внутренних). К тому же эти доски, которые вдоль всех стен, лежат еще и на досках, которые в каркасе стен. Т. е. это еще один узел прочности.
     
  10. FM981
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    179

    FM981

    Участник

    FM981

    Участник

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    179
    Вот и фото с той самой досочкой, на которой все лаги пола второго этажа.
     

    Вложения:

    • DSC_0590.JPG
  11. Мапасан
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    3.247
    Благодарности:
    6.389

    Мапасан

    Самостройщик

    Мапасан

    Самостройщик

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    3.247
    Благодарности:
    6.389
    Адрес:
    заимка Северный Урал
    @FM981, а на что опираются подпорные столбы конька и прогонов? У меня тоже несимметричное расположение несущих стен и асимметрия в будущей крыше.
    Как-то кажется, что на мансарде совсем мало места, сплошные подпорные столбы...
     
    Последнее редактирование: 02.02.16
  12. FM981
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    179

    FM981

    Участник

    FM981

    Участник

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    179
    Мапасан, все подпорные столбы стоят на стенах. Только один столб стоит на ригельной балке межэтажного перекрытия, но в том месте, где ригельная балка лежит на опорном столбе.
    Место оказалось достаточно много, но были похожие опасения. Сейчас у меня нет фотографии мансарды, но думаю, что она не получится очень зрелищной. Т. е. на фото будет много столбов). Но почти все эти столбы в будущем будут закрыты в стены. Площадь мансарды конечно поменьше площади первого этажа, но не на много. Надо как-нибудь накидать план второго этажа с высотами потолка и точно подсчитать полезную площадь.
     
  13. FM981
    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    179

    FM981

    Участник

    FM981

    Участник

    Регистрация:
    03.03.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    179
    Лучше поздно, чем никогда. Это я про свой несвоевременный ответ. Прошу прощения, но был в плену и только недавно совершил побег.
    Итак... Нашел парочку фотографий, где можно как-то разглядеть щит, который крепился внутри опалубки с помощью саморезов, которые вкручивались с внешней части опалубки.
    Перемычки над оконными проемами сделаны из бруса 100*100 и доски 50*200, соединенными друг с другом гвоздями 150-ками. Такое сочетание получилось только потому, что было много неиспользуемого бруса 100*100. Но тем не менее ширина доски оказалась очень кстати при последующей установке окон.
     

    Вложения:

    • балка.jpg
    • профиль.jpg
    • DSC_0504.JPG
    • DSC_0509.JPG
  14. kaligozhin
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    kaligozhin

    Новичок

    kaligozhin

    Новичок

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток!
    Вот почитал про преимущества домов из арболита и тоже захотелось строить дом именно из арболита.
    сам являюсь новичком в таком деле, поэтому читаю всё что вы пишите и поэтому хотелось бы сначала узнать про замес смеси арболита- обязательно ли добавлять известь? у меня есть хлористый кальций, но как и в каком количестве его добавлять его в раствор незнаю. Подскажите пожалуйста.
     
  15. inco
    Регистрация:
    25.04.11
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    736

    inco

    Начлаб

    inco

    Начлаб

    Регистрация:
    25.04.11
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    736
    Адрес: