1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Холодная обратка

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Жeка, 19.12.15.

  1. Жeка
    Регистрация:
    20.08.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Жeка

    Участник

    Жeка

    Участник

    Регистрация:
    20.08.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    ХМАО
    Холодная обратка
    Подскажите пути решения проблемы еле теплой обратки, при этом подача очень горячая. Система следующая: от котла идет в первый радиатор (очень горячий) далее на 2 этаж 4 радиатора (горячие), далее спускается на первый этаж 5 радиаторов (тут от горячего до практически холодного) и обратно в котел.
    Дом 110 кв. м, котел напольный газовый Конорд 23 кВт, стоит циркуляционный насос, труба ПП 25, длина однотрубной системы 50 м, радиаторы 8-10 секций.
    У самого в голове 2 идеи:
    1. Заменить основную трубу с 25 на 32;
    2. Сначала пустить трубу на первый этаж, а потом на второй т. о. первый этаж радиаторы будут погорячее чем сейчас, но скрее всего на втором этаже будут такие же как сейчас на первом.
     
    Жeка , 19.12.15
    #1 + Цитировать
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    1.058
    Благодарности:
    885

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    1.058
    Благодарности:
    885
    Адрес:
    Пермь
    Лучше сделайте основную трубу ПП 40, подача от котла сразу на 2 этаж и уже после 2-го идет на 1 этаж. подключения радиаторов ПП25.
     
    Юрген72 , 19.12.15
    #2 + Цитировать
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.810
    Благодарности:
    5.363

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.810
    Благодарности:
    5.363
    Адрес:
    Донецк
    Холодная обратка..jpg
     
    Next57 , 19.12.15
    #3 + Цитировать