Как организовать удаленный запуск на DATAKOM DKG-105?

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем LaShark, 18.12.15.

  1. LaShark
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    LaShark

    Участник

    LaShark

    Участник

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Как организовать удаленный запуск на DATAKOM DKG-105?
    Ввод в дом 3-х фазный. Имеется щит АВР, построенный на DATAKOM DKG-105 для запуска генератора. Помимо этого в доме стоит инвертор, который может держать нагрузку часа 4 (к нему подключены наиболее важные потребители). Все работает (по отдельности), но АВР запускает генератор сразу при пропадании сети, а нужно только после разряда АКБ подключенных к инвертору.
    У инвертора такая возможность предусмотрена - есть управляющее реле на запуск генератора при разряде АКБ, а вот с этим DKG-105 не понятно.
    Собственно вопрос в том как подать сигнал от инвертора на DKG-105 для запуска/остановки генератора? Инструкцию к нему изучил вдоль и поперек, но ответа не нашел. Кто-нибудь реализовал подобное?
     
    LaShark , 18.12.15
    #1 + Цитировать
  2. GenExpert
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27

    GenExpert

    Живу здесь

    GenExpert

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Дык подключите АВР после, ивертора. ДКГ будет "видеть сеть" пока не сядут АКБ.
     
    GenExpert , 22.12.15
    #2 + Цитировать
  3. LaShark
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    LaShark

    Участник

    LaShark

    Участник

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Во первых придется перекоммутировть весь шкаф.
    Во вторых самое вредное предложение, которое можно посоветовать это разряжать в 0 аккумуляторы. Генератор должен включаться по сигналу от инвертора! В этом случае в аккумуляторах остается заряд 20-30 %.
     
    LaShark , 23.12.15
    #3 + Цитировать
  4. GenExpert
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27

    GenExpert

    Живу здесь

    GenExpert

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    1) во первых - никто в ноль разряжать АКБ не предлагал. Инвертер не должен высаживать АКБ в ноль сам по себе. Что мешает настроить параметры отключения инвертора по разряду АКБ.
    2) ДКГ105 не имеет входа на дистанционное управления (как многие другие модели ДКГ)
    3) Если уж по каким либо причинам не хотите поставить ГУ после инвертора, то переведите ДКГ в режим контроля 1-фазы и с помощью 1-го перекидного реле реализуйте запуск ГУ после разряда АКБ (до приемлемого по Вашему мнению уровня)
    4) или управляющим сигналом инвертора управляйте питанием ДКГ.
    5) самое простое. настроить параметр P09 =WAIT BEFORE START TIMER на необходимое время.
    Но это при условии относительно одинакового времени разряда АКБ. Но это позволит, как минимум, немного экономить пока будете искать другие методы победы над ДКГ.
     
    Последнее редактирование: 24.12.15
    GenExpert , 24.12.15
    #4 + Цитировать
  5. LaShark
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    LaShark

    Участник

    LaShark

    Участник

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Из всех ДКГ только у 105 похоже нет входа для дистанционного управления, хотя в инструкции это заявлено и даже есть соответствующий параметр - P19 =EMERGENCY STOP/REMOTE START SELECTION. Только нет соответствующего входа на блоке для подачи сигнала удаленного запуска.
    Пункт 4 уже давно реализовал - самое простое, но не оптимальное решение. Т. к. по достижению 100% заряда АКБ происходит отключение ДКГ и генератора под нагрузкой. Т. е. генератор глушится без необходимого времени работы на холостом ходу.
    На счет п 3 не совсем понятно как он реализуем? Шкаф АВР куплен в собранном виде в http://www.texenergoschit.ru/catalog_item_19-1-2.html с согласующим модулем МС-1. Тем более, что если Вы сами хоть раз устанавливали инвертор, то должны знать, что после инвертора 0 и фаза полностью разрываются. Следовательно, на обмотку перекидного реле никак нельзя подавать фазу от инвертора.
     
    LaShark , 24.12.15
    #5 + Цитировать
  6. GenExpert
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27

    GenExpert

    Живу здесь

    GenExpert

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    а не пробовали? выставить параметр =0, и использовать как дист. запуск
    мы так, честно говоря не делали (не было необходимости),
    но судя по описанию должно работать 99,9%.
     
    GenExpert , 24.12.15
    #6 + Цитировать
  7. LaShark
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    LaShark

    Участник

    LaShark

    Участник

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Я же указал - параметр есть, а входа для дист. запуска в DKG-105 нет. Если только вскрывать корпус 105 и смотреть не оставили ли на плате возможность подключения дист. запуска.
    Теория это 99,9, а практика 0,00001.
     
    LaShark , 24.12.15
    #7 + Цитировать
  8. GenExpert
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27

    GenExpert

    Живу здесь

    GenExpert

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    1) контакт 14 контроллера - там где у Вас сейчас EMERGENCY STOP
    2) Вам бы поработать над вежливостью и терпением:)
     
    GenExpert , 24.12.15
    #8 + Цитировать
  9. LaShark
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    LaShark

    Участник

    LaShark

    Участник

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    13 и 14 контакты контроллера DKG-105 это - и + DC. Терпеливо и вежливо:)
     
    LaShark , 24.12.15
    #9 + Цитировать
  10. LaShark
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    LaShark

    Участник

    LaShark

    Участник

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    https://cloud.mail.ru/public/GMYd/5Q6BgAbAF
    для практики...
     
    LaShark , 24.12.15
    #10 + Цитировать
  11. GenExpert
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27

    GenExpert

    Живу здесь

    GenExpert

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    вот теперь гут:)
    я уже посмотрел, при отрубании 14 контроллер просто погаснет...
    уже года 2 к 105 не прикасался - поэтому не помню.
    входы по темп. и маслу не пробовали привлечь? (8 и 9)
    Если происходит самовосстановление (не требуется ручного сброса ошибки), после нормализации параметра, то можно их использовать
     
    GenExpert , 24.12.15
    #11 + Цитировать
  12. LaShark
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    LaShark

    Участник

    LaShark

    Участник

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Пояснение: прерывание контакта 14 приводит обесточиванию всего контроллера. Собственно то что и делает Большая красная кнопка. Параметр P19 к этому не имеет никакого отношения.
     
    LaShark , 24.12.15
    #12 + Цитировать
  13. LaShark
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    LaShark

    Участник

    LaShark

    Участник

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Входы 8 и 9 сейчас не используются, т. к. темп и масло контролирует блок согласования МС-1. На счет самовосстановления после ошибки... Не думаю что турки такие добросовестные, чтобы предусмотреть автоматический повторный запуск после исчезновения ошибки.
     
    LaShark , 24.12.15
    #13 + Цитировать
  14. LaShark
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    LaShark

    Участник

    LaShark

    Участник

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Из инструкции к 105: "Сигнализация светодиодов будет остаться и при отключенной генераторной установке, даже если источник тревоги удален. Для сброса тревоги, сначала выберите OFF режим, потом вернитесь в предыдущий режим работы." (орфография сохранена).
     
    LaShark , 24.12.15
    #14 + Цитировать
  15. GenExpert
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27

    GenExpert

    Живу здесь

    GenExpert

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Я бы все таки попробовал 8 и 9 - хрен их знает чего от турок можно ожидать
    или остается 2 пути
    1) обманывать дкг с помощью доп. реле - подавая на вход ДКГ выход с инверт
    2) собственно если напрягает
    поставить реле выдержки времени на топливо - нога 10 (оно у Вас скорее всего выполняет роль зажигания и соответственно глушит двигатель мгновенно). и выставить на нем необходимое Вам время. Тогда - контроллер погаснет, контактор отвалится, а генератор продолжит работу заданное время уже в холостом режиме.
     
    Последнее редактирование: 24.12.15
    GenExpert , 24.12.15
    #15 + Цитировать