1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как поменять ТУ с 220 на 380

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем putiatishna, 18.12.15.

  1. putiatishna
    Регистрация:
    25.07.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    putiatishna

    Участник

    putiatishna

    Участник

    Регистрация:
    25.07.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Как поменять ТУ с 220 на 380
    Доброго всем дня и с наступающим НГ!
    Подскажите, возможно ли убедить СО изменить ТУ и как?
    Мы хотели три фазы 15 кВт, как более надежное обеспечение электроэнергией, а дали нам 220 В те же 15 кВт (Владимирская область, Александровские электросети).
    Была мысль, что с тремя фазами можно будет "взять" обещанные 15 к кВт, в то время как с одной фазой инженер соседу при подключении максимум 10 из заявленных 15-ти предвещал. Линия старая и имеющаяся нагрузка для неё тяжела. Есть на границе деревни новая линия, но к ней не подключают.
    Заранее спасибо всем ответившим :)
     

    Вложения:

    • TU1.jpg
    • Dog1.jpg
    • Dog2.jpg
    • TU2.jpg
    putiatishna , 18.12.15
    #1 + Цитировать
  2. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    13.332
    Благодарности:
    7.590

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    13.332
    Благодарности:
    7.590
    Адрес:
    Гатчина
    @putiatishna, правилами не предусмотрен такой класс напряжения как 0,22кВ, самый минимальный 0,4- от него и пляшите.
     
    Вячеслав76 , 18.12.15
    #2 + Цитировать
  3. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    225

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Москва
    О, знакомая контора ...:mad: у меня ТУ и договор пришли практически слово в слово

    А какой класс напряжения Вы указали в заявке и как далеко от Вашего дома находится эта новая линия ? Заявку случайно подавали не через личный кабинет на сайте ?
    Что указали в качестве ЭПУ ?
     
    Yuray56 , 18.12.15
    #3 + Цитировать
  4. leons4
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    471

    leons4

    Живу здесь

    leons4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    471
    Адрес:
    Белгород
    Моя СО считает что это одно и тоже:aga:. Написал в Минэнерго по этому поводу.
     
    leons4 , 18.12.15
    #4 + Цитировать
  5. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    2.002
    Благодарности:
    2.147

    razor1

    Живу здесь

    razor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    2.002
    Благодарности:
    2.147
    Адрес:
    Великий Новгород
    Вот из ГОСТ 1516.3-96 3.1 Класс напряжения электрооборудования - номинальное междуфазное напряжение электрической сети, для работы в которой предназначено электрооборудование.
    Но в стандартах МЭК отсутствует параметр « класс напряжения » согласно ГОСТ 1516.3-96
     
    razor1 , 18.12.15
    #5 + Цитировать
  6. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    13.332
    Благодарности:
    7.590

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    13.332
    Благодарности:
    7.590
    Адрес:
    Гатчина
    ага, именно межфазное) А 220 это линейное)
     
    Вячеслав76 , 18.12.15
    #6 + Цитировать
  7. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    2.002
    Благодарности:
    2.147

    razor1

    Живу здесь

    razor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    2.002
    Благодарности:
    2.147
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Вячеслав76, Напряжение между линейным проводом и нейтралью (Ua, Ub, Uc) называется фазным. Напряжение между двумя линейными проводами (UAB, UBC, UCA) называется линейным.
     
    razor1 , 18.12.15
    #7 + Цитировать
  8. putiatishna
    Регистрация:
    25.07.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    putiatishna

    Участник

    putiatishna

    Участник

    Регистрация:
    25.07.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    @Yuray56, конечно через личный кабинет. Мы сначала в Александров приехали (нас туда из Киржача направили), а там сообщили что заявки принимают исключительно через интернет.
    В заявке указала:
    Наименование энергопринимающих устройств - земельный участок, ВРУ (так посоветовали в СО, т. к. первоначально я писала - жилая бытовка с электроплитой на 380 В - сказали что отсебятина, не годится, хотя правил по заполнению заявки нет).
    Класс напряжения ВЛ, к которым планируется технологическое присоединение, кВ - низкое (ниже 1 кВ). Собственно выбрать можно было только из трех - низкое, среднее, высокое.
    Нигде в заявке не предлагается выбрать что тебе нужно - 220 или 380.
    Сколько до новой линии не скажу, но точно ближе 500 м. Некоторые в деревне подключили три фазы, но за отдельные деньги.

    Подскажите, что делать сейчас, что писать или кому звонить. Боюсь, что истечет срок ответа на заявку и придется её по новой отправлять и снова ждать тех же условий...
     
    putiatishna , 18.12.15
    #8 + Цитировать
  9. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    2.002
    Благодарности:
    2.147

    razor1

    Живу здесь

    razor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    2.002
    Благодарности:
    2.147
    Адрес:
    Великий Новгород
    @putiatishna, А Вы загляните в Правила технологического присоединения, там расписан весь порядок тех. присоединения и типовые формы заявок и еще много чего http://base.consultant.ru/cons/cgi/...647180649875863;;ts=01803123666204602173082#3
     
    razor1 , 18.12.15
    #9 + Цитировать

Смотрите также