    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Прошу рассмотреть и покритиковать выбранный мной вариант фундамента для 1,5-этажного каркасного сооружения в МО (Яхрома, Дмитровский район). Дом 9,5х10 м с террасой 3х10 м, второй этаж - мансардный. Использование - дача с перспективой в дальнейшем проживать постоянно. Каркас из доски 45х145 мм, с утеплением 150 мм + 50 мм внутри. Отделка фиброцементным сайднгом снаружи и ГКЛ 15 мм внутри.

    Почему нравится именно такой вариант, не смотря на то, что он практически вдвое дороже стандартной мелкозаглубленной ленты:
    1. Сразу готовый черновой пол.
    2. Решена проблема с вентиляцией цоколя - она не нужна (гнить нечему)
    3. Жесткость пола. Как ни крути - плита лучше чем пол по деревянным лагам.
    4. Возможность сделать "теплый пол" - хочу уйти от батарей на первом этаже.

    Что вызывает сомнение:
    1. Толщина плиты 10 см и армирование плиты в 1 слой. Понятно, что она не несущая и служит только как основа для пола, да и максимальный проем не большой (4,225х3,43 м), но сомнения есть. Стандартная формула, что толщина перекрытия должна равняться 1/30 длины проема выдает 14 см.
    2. Тепло в доме. Если делать по деревянным лагам, то можно заложить 200-250 мм утеплителя и не беспокоиться. Здесь у меня 100 мм ЭППС, но... цоколь ведь закрытый, под плитой 400 мм воздуха - на сколько я понимаю сам по себе воздух в состоянии покоя - очень хороший теплоизолятор. Цоколь так же планирую утеплять.
    3. Отсутствие предложений по строительству данного вида фундаментов, и видимо опыта строительства.
    4. Цена - на вскидку мне называют сумму вдвое дороже стандартной ленты, но если учесть что это уже практически готовый черновой пол и перекрытие (минус около 200 т. р. на мой дом) выходит не так уж и накладно.

    1et-plita.jpg 1-plita.jpg 6bf111043f722eb64ebe5eb09223a2fb-877x1024.jpg
     
    Igor_Temnohudov , 16.12.15
    #1 + Цитировать
  2. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948
    Адрес:
    Молдова
    При выборе того или иного вида фундамента должно быть твердое обоснование а не симпатии)
    Правильно сомневаетесь, 13м2 'плита ' 10см, да еще с армированием что на чертеже) будет прогибаться.
    И никому не охота заиметь геморрой.
    Может проще залить МЗЛФ+ пол по грунту?
     
    costeapechnik , 16.12.15
    #2 + Цитировать
  3. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    1.924

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    1.924
    Адрес:
    Щёлково
    Как планируете заливать перекрытие?
    Одна сетка с таким пролетом не подойдет однозначно.
    Не понял конструкцию теплого пола...

    Если хотите высокий цоколь, то МЗФЛ и полы по грунту. Если хотите низкий цоколь - УШП.
     
    Smart2305 , 16.12.15
    #3 + Цитировать
  4. ledymur
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ledymur

    Новичок

    ledymur

    Новичок

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Заливать планирую за 1 раз. Технологию заливки подсмотрел тут.
    По теплому полу - все вроде стандартно. Описание прицепил.
    УШП, если не ошибаюсь от 900 т. р. на мои размеры - совсем другой бюджет.
    По поводу сетки Вы подтвердили мои сомнения, посчитаю увеличение толщины до 14 см и двойную сетку.
     

    Вложения:

    ledymur , 16.12.15
    #4 + Цитировать
  5. ledymur
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ledymur

    Новичок

    ledymur

    Новичок

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Точно не проще. мой вариант заливается за 1 раз. Экономнее (на н-ное количество кубометров песка) и теплее за счет воздушной прослойки.
    Ок, допустим увеличили толщину до 14 см и сделали 2 ряда арматурной сетки. Что теперь скажете?
     
    ledymur , 16.12.15
    #5 + Цитировать
  6. Igor_Temnohudov
    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26

    Igor_Temnohudov

    Живу здесь

    Igor_Temnohudov

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26
    Сорри, супруга на домашнем компе залогинилась, не заметил что с ее аккаунта отвечаю)
     
    Igor_Temnohudov , 16.12.15
    #6 + Цитировать
  7. Игорь Коханов
    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    2.277
    Благодарности:
    678

    Игорь Коханов

    Гость

    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    2.277
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Риодежанейро
    Сколько запросили за фундамент и что в цену входит?
    Армирование только в 2 слоя. Соответствующий шаг и диаметр арматуры. Толщина 15 см минимум.
     
    Игорь Коханов , 16.12.15
    #7 + Цитировать
  8. Андрей_Дачник
    Регистрация:
    17.10.08
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    1.032

    Андрей_Дачник

    дачный автор

    Андрей_Дачник

    дачный автор

    Регистрация:
    17.10.08
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    1.032
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Минимальная рекомендуемая толщина плиты - 12 см. Английские строительные нормы говорят о минимальной толщине плиты применим к полам по грунту - 15 см. Армирование в один слой допустимо (если очень надо сэкономить) при смещении арматурной сетки в нижний слой плиты. При этом под плитой должен быть сминаемый слой негигроскопичного сминаемого утеплителя толщиной минимум 6 см. При пучении грунта это слой деформируется и предупредит давление на плиту и ее растяжение в верхнем неармированном слое.
     
    Андрей_Дачник , 16.12.15
    #8 + Цитировать
  9. Igor_Temnohudov
    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26

    Igor_Temnohudov

    Живу здесь

    Igor_Temnohudov

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26
    Спасибо,
    по толщине плиты склоняюсь к тому чтоб увеличить.
    У меня не полы по грунту, под плитой снизу 40 см воздуха, т. е. ничего давить и сминать не может.
     
    Igor_Temnohudov , 16.12.15
    #9 + Цитировать
  10. Igor_Temnohudov
    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26

    Igor_Temnohudov

    Живу здесь

    Igor_Temnohudov

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26
    450 т. р. "под ключ"
     
    Igor_Temnohudov , 16.12.15
    #10 + Цитировать
  11. Игорь Коханов
    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    2.277
    Благодарности:
    678

    Игорь Коханов

    Гость

    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    2.277
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Риодежанейро
    Нада брать!
    Но я сильно сомневаюсь что вложетесь. Только на подготовительные работы по фундаменту и материалы по Вашей технологии думаю тысяч 350-400 уйдёт. И то если тем летом что было будите строить. Ну а если с нормальной толщиной и армированием то тысяч 450-500 на материалы. Не считая работы.
     
    Игорь Коханов , 16.12.15
    #11 + Цитировать
  12. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948
    Адрес:
    Молдова
    Похороненную опалубку посчитали?)
     
    costeapechnik , 16.12.15
    #12 + Цитировать
  13. Игорь Коханов
    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    2.277
    Благодарности:
    678

    Игорь Коханов

    Гость

    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    2.277
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Риодежанейро
    Вы что имели ввиду?
     
    Последнее редактирование: 16.12.15
    Игорь Коханов , 16.12.15
    #13 + Цитировать
  14. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948
    Адрес:
    Молдова
    Плита перекрытия на что- то заливается, потом внутренняя часть опалубки ленты, речь об опалубки формирующая полость под плитой перекрытия.
     
    costeapechnik , 16.12.15
    #14 + Цитировать
  15. Igor_Temnohudov
    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26

    Igor_Temnohudov

    Живу здесь

    Igor_Temnohudov

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26
    Да, конечно
     