1. Зарегистрироваться

    Вебинар "Почему нужно работать на Бирже FORUMHOUSE" состоится 27.04.2018г., с 10 до 11 часов (время Мск.).В режиме онлайн вы сможете узнать как работает Биржа, как найти заказчиков, а также сможете задать вопрос команде FORUMHOUSE.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос по расходу-оплате тепловой энергии при отоплении водяными полами

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем admkrsk, 15.12.15.

  1. admkrsk
    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    4

    admkrsk

    Живу здесь

    admkrsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    4
    Вопрос по расходу-оплате тепловой энергии при отоплении водяными полами
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться в следующем вопросе:

    У меня дом 200 м2 отапливается исключительно водяным полом, и вот на второй год проживания анализируя затраты на оплату тепла вижу, что оплата стабильно большая. Например в прошедшем месяце температура на улице была чуть ли не плюсовой и соответственно температура в коллекторе была выставлена на минимуме, а в энерго снабжающей организации предъявляют оплату как будто бы на улице минус 30 (если в цифрах то 10 т. рублей, в нее входит и горячая вода в доме). И самое интригующее в этом деле то, что как бы я не регулировал подачу тепла, счет от этого не изменяется! :(
    Температура на входе в систему 70 на выходе 67.
    Может кто подскажет как на это реагировать? Аналогичного опыта эксплуатации не было, по этому и подпрыгиваю!
    Заранее всем спасибо за ответы!
     
  2. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1.965
    Благодарности:
    1.079

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1.965
    Благодарности:
    1.079
    Адрес:
    Улан-Удэ
    А температура пола какая? Не подпрыгиваете?
     
  3. admkrsk
    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    4

    admkrsk

    Живу здесь

    admkrsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    4
    Да нет все ок, некоторые участки (комнаты в доме) вообще выключены.
     
  4. admkrsk
    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    4

    admkrsk

    Живу здесь

    admkrsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    4
    Средняя температура в каждой комнате 22-24 С (окна закрыты).
     
  5. admkrsk
    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    4

    admkrsk

    Живу здесь

    admkrsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    4
    70-67 это температура входа в дом на магестрале, до теплообменника.
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    10.060
    Благодарности:
    6.559

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    10.060
    Благодарности:
    6.559
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Теплосчетчик у Вас установлен?
    Как регулируется подача на теплообменник (не выход на ТП, а именно подача от теплосети).
    Согласно какому "Температурному Графику" теплосети деержат температуру теплоностиеля?
    Регион, как понимаю, - Московский;)
     
  7. admkrsk
    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    4

    admkrsk

    Живу здесь

    admkrsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    4
    Теплосчетчик стоит, показания по GPS уходят в энергоснаб. Подача на теплообменник - стоит термостат (как то так называется:|:), а как регулирует город при подаче в дом не знаю. Живу в Красноярске, Согласно какому "Температурному Графику" теплосети держат температуру - не знаю, но могу запросить.
    А какая идея скрывается за этими вопросами?
     
  8. admkrsk
    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    4

    admkrsk

    Живу здесь

    admkrsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    4
    Может у меня приборы учета сошли с ума?
     
  9. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1.965
    Благодарности:
    1.079

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1.965
    Благодарности:
    1.079
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Регулировать вы должны сами или автоматика;).
    Фото узла бы.
    Если не выдают ошибку, то вряд ли.
     
  10. авто-любитель
    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    7.656
    Благодарности:
    11.500

    авто-любитель

    Живу здесь

    авто-любитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    7.656
    Благодарности:
    11.500
    Адрес:
    Киров
    Почитайте договор. У Вас малая разница температур между входом и выходом. За это могут дополнительные деньги начислять. У меня такое было в договоре, правда по юр. лицу.
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    10.060
    Благодарности:
    6.559

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    10.060
    Благодарности:
    6.559
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    По теплосчетчику Вы сами можете отследить потребление тепла. Причем при различных режимах работы ТП. А так-же суммарный за отчетный период. И сравнить с предъявляемыми к оплате.
    Если они занижают или завышают параметры подачи теплоносителя, то и количество тепла, отпускаемого Вам, будет завышено.
    Если термостат связан с погодозависимой автоматикой, то регулирование будет соответствовать температурному графику (если только теплосети не занижают параметры). Если ручной, то регулировать должны Вы сами. Опять-же, согласно температурному графику.
     
  12. admkrsk
    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    4

    admkrsk

    Живу здесь

    admkrsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    4
    Фото выложу завтра! Регулировка температуры вручную.
     
    Последнее редактирование: 15.12.15
  13. admkrsk
    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    4

    admkrsk

    Живу здесь

    admkrsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    4
    Я задавал вопрос при оплате, мне сказали, что так потребляете!
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    10.060
    Благодарности:
    6.559

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    10.060
    Благодарности:
    6.559
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @admkrsk, а у Вас в договоре - теплый пол прописан, как отопление?
     
  15. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1.965
    Благодарности:
    1.079

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1.965
    Благодарности:
    1.079
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Сделайте так, чтобы температура "обратки" была в пределах 40С.
     