1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Экспертиза готовой системы отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mihail_vasil, 13.12.15.

  1. mihail_vasil
    Регистрация:
    13.12.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    mihail_vasil

    Новичок

    mihail_vasil

    Новичок

    Регистрация:
    13.12.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Экспертиза готовой системы отопления
    У меня дома сделана вот такая разводка по мансарде.
    Все вроде бы работает, но очень большой расход газа!
    Автоматические регуляторы на радиаторах почти постоянно
    закрыты (очень тепло), но "обратка" у котла чуть теплая!
    Может быть автоматика котла пытается исправить это и котел
    работает почти постоянно!
    Если мое предположение верно, то как можно это исправить?
    Кстати, по первому этажу разница в температуре "подачи" и "обратки"
    не очень заметна! Отопление.jpg
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.133

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.133
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Автоматика котла работает просто - есть съем тепла включает котёл. нет съема - не включает.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14.200
    Благодарности:
    10.240

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14.200
    Благодарности:
    10.240
    Адрес:
    Касимов
    Убавьте температуру на котле.