    Наверное по незнанию:) Мне казалось, что они классом ниже.
     
  2. АлексейМосква
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    АлексейМосква

    Новичок

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, а зачем у Вас справа наверху стоят два ДА после них стоят же автоматы, помоем там прекрасно УЗО справится, оно и дешевле.
     
  3. Flyback
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Flyback

    Участник

    Flyback

    Участник

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Николаев
    Справятся, но перед УЗО обычно ставиться автомат, чтобы можно было отключить всю группу, вот я и решил вместо автомата и УЗО поставить один дифавтомат.
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    А заодно ограничить потребляемый группой ток)
     
  5. АлексейМосква
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    АлексейМосква

    Новичок

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Автомат перед УЗО ставится для защиты УЗО от превышения тока. Для этого у Вас есть входной автомат на 40А, поставьте УЗО на 40А. Все группу можно отключать при помощи УЗО.

    Я думаю группу ограничивать не надо, если потребление будет большое ограничит входной автомат.
    Потом левый ДА 25А, а автоматы за ним по 10, что он тут ограничивает? Левый можно смело менять на УЗО 40А (если оно дешевле ДА 25А)
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Вводной АВ ограничит - дом отключит и всё :)
     
  7. АлексейМосква
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    АлексейМосква

    Новичок

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва


    Считаю, что это как раз относится к золотой середине.

    А раньше когда стоял АВ 16А часто он отключался или не было столько потребителей?

    Я бы поставил автоматы в соответствии с сечение провода. (автомат же защищает проводку).
    Вместо ДА УЗО.
    А мощность распределят при помощи головы. Не включать сразу все мощные потребители.

    И опять же зачем Вам в щитке ДА? У Вас есть входной АВ. УЗО 40А 100мА.
     
  8. Flyback
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Flyback

    Участник

    Flyback

    Участник

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Николаев
    Еще раз обмозговал схему щита и кое-что поменял, а также учел замечания.
    Очередной вариант, надеюсь окончательный:)


    Не часто, но мы же делаем все по "фен-шую":)Просто во-первых планируются новые нагрузки, а во-вторых не врубалось все сразу.

    На входе у меня не автомат, а пакетный выключатель - экономим:)
     

    Вложения:

    • Щит квартирный1.gif
  9. АлексейМосква
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    АлексейМосква

    Новичок

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    1. Если экономим УЗО в щитке можно на 40А. УЗО ставится на шаг больше если шаг АВ не одинаков с УЗО. АВ 16А УЗО 16А АВ 13А УЗО 16А
    2. В средней группе УЗО 25А 10мА Вы нашли его в магазине?
    3. Проводку делаем 3х1.5 и 3х2.5 входной 3х6. считаю тут экономия смешная.
    3. Если Вы все таки ставите общий АВ на группу, то не вижу смысла так жестко ограничивать потребителей. Ставьте на свет 6А, а на розетки 16А. Получится АВ на линии защищает проводку, а потребление группы и защиту УЗО группы будет выполнять АВ группы.
    4. Лоджия приравнивается к ванне УЗО нужно на 10мА.
    5. Если из за например компьютера вырубит УЗО квартира остается полностью без света. Неудобно. Разделите свет и розетки.
    6. У Вас стиралка будет в ванной стоять, если нет то ставьте УЗО на 30мА.
    Ну пока примерно так.
     
  10. Flyback
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Flyback

    Участник

    Flyback

    Участник

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Николаев
    1. В тех прайсах которые я смотрю цена на УЗО 63А и 40А либо абсолютно одинакова либо отличается на $0,5-1, думаю особо здесь не сэкономить. Да и потом если туда ставить АВ из группы С, то у него превышение по току в 5-10 раз вот и поставил УЗО с запасом, чтобы не впритирку. :)
    2. Да нашел. Я присматриваюсь к изделиям SEZ KROMPACHY (Словакия), у них есть.
    3. По поводу проводки я не против третьего провода, но что с ним делать? Оставить висеть неподключенным с двух сторон? Хм, возможно вы правы, нужно подумать еще над номиналами АВ.
    4. А что там мокрое помещение? У меня там сухо и комфортно:)
    5. ОК.
    6. Стиралка стоит на кухне и там и будет стоять.
     
  11. Flyback
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Flyback

    Участник

    Flyback

    Участник

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Николаев
    Вот учел я все замечания, а теперь смотрю но не бюджетный вариант получается совсем. Куча УЗО и ящик для щита уже на 36 модулей покупать нужно и все это для квартирки в каких-то 47м2. А ведь в начале поста я говорил, что интересует бюджетный вариант, который бы обеспечивал минимальную конфигурацию и защиту.
    И как теперь это все оптимизировать?
     

    Вложения:

    • Щит квартирный2.gif
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Как-то так :) 40А АВ из щитка перенести в квартиру, если перед счётчиком "автомат".
     

    Вложения:

    • F.png
  13. Flyback
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Flyback

    Участник

    Flyback

    Участник

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Николаев
    Ради одной лампы на лоджии ставить автомат и узо? Или я что-то не так понял?
     
  14. Flyback
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Flyback

    Участник

    Flyback

    Участник

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Николаев
    Откорректировал, но что-то мне совсем не нравится, то что все розетки под одним УЗО:(
     

    Вложения:

    • Щит квартирный2.gif
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Тогда ещё УЗО и АВ на, выделенную из общей массы, группу розеток


    По бойлеру вы меня не поняли. Уберите из его линии "нижний" 16А АВ.


    И в этажном щитке - пакетный выключатель выкинуть, на его место С40, а-то может и В40А, счётчик, потом общееУЗО. В квартире хотите ставьте общий В40А,чтобы разом всё быстро выключать, хотите не ставьте.