1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9

Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.

  1. Flyback
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Flyback

    Участник

    Flyback

    Участник

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Николаев
    Спасибо за проделанную работу, но есть вопросы.
    Щит этажный правильно:)
    Я написал, что бюджет ограничен, отсюда зачем мне УЗО на линиях освещения?
    Везде читал, что на розетках компов в силу специфики их схемотехники нельзя ставить УЗО, они выбивают. Можете прокомментировать? При мощности 1,5кВт почему АВ на 6А?
    Зачем АВ перед УЗО? Почему бойлеру нужно отдельное УЗО? Почему для мокрых помещений УЗО 0,03А, рекомендуют вроде 0,01А? Что с заземлением, его не делать? Что за прямоугольник с буквами после щита?
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Пронумеруйте вопросы)
     
  3. Flyback
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Flyback

    Участник

    Flyback

    Участник

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Николаев
    Ааа, дошло:) Прямоугольник с буквами после щита этажного это автомат:) Так а зачем он, если я специально поставил дифференциальный автомат?


    1. Зачем УЗО на линиях освещения?
    2. Зачем УЗО на розетки ПК?
    3. При мощности 1,5кВт почему АВ на розетки ПК 6А?
    4. Зачем АВ перед УЗО?
    5. Почему бойлеру нужно отдельное УЗО?
    6. Почему для мокрых помещений УЗО 0,03А, рекомендуют вроде 0,01А?
    7. Что с заземлением, его не делать?
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Вам надо отключить щиток в квартире, не отключая "этаж". Не надо? -как хотите)
    1. За тем же, зачем и на розетках.
    2. Всё работоспособно при исправном оборудовании.
    3. У вас там 1-1,5кВт поэтому 6А как вариант.
    4. ЧТобы можно было отключить линию и УЗО + от к. з. в самом УЗО, хотя и маловероятном.
    5. Опасен :)
    6. Не сушите голову сидя в ванне с водой и не принимайте души при сливе из стиралки в ванну - хватит и 30мА
    7. Узнайте когда у вас будет модернизация электропроводки в доме, если доживёте - сделайте "трёхпроводку", но ни к чему не подключайте)
     
  5. Flyback
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Flyback

    Участник

    Flyback

    Участник

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Николаев
    Для отключения щитка в квартире я поставил дифавтомат, это вроде АВ и УЗО в одном флаконе или я не прав? Не хочу:).
    1. Ясно, но поскольку бюджет ограничен я думаю можно не ставить.
    2. Розетки ПК наверное нужно внести в какую-нибудь группу УЗО? Подумаю.
    3. Я брал с запасом 10А.
    4. А если вместо УЗО поставить дифавтоматы? Автомат + УЗО будет дороже чем дифавтомат.
    5. Согласен, но разве стиральная машина менее опасна?
    6. Я так и не делаю, но если это единственный аргумент, можно конечно и на 30мА поставить:).
    7. А разве нельзя разделить PEN на N и PE так как я это сделал?
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    1. Ну там диф тогда общий на квартиру постоит)
    2 И можно.
    4. Не тот будет эффект, смысл в чём? Экономить место в щитке?
    5. Менее.
    7. Нет.
     
  7. Flyback
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Flyback

    Участник

    Flyback

    Участник

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Николаев
    Новый вариант схемы исходя из замечаний SB3.
     

    Вложения:

    • Щит квартирный1.png
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Розетки всей квартиры в принципе реально попробовать посадить на одно УЗО 63А 30мА тип А (на всякий случай). Но бойлер на своё.
     
  9. Flyback
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Flyback

    Участник

    Flyback

    Участник

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Николаев
    4. Смысл в экономии денег:).
    7. Т. е. можно все смело делать 2-х проводными линиями и не заморачиваться?
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
  11. Flyback
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Flyback

    Участник

    Flyback

    Участник

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Николаев
    Так уже посадил, см. новый вариант:).
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Над номиналами АВ всё же подумать)


    4. Здоровье дороже)
    7. Если перспективы модернизации проводки (или кап. ремонта дома) не ясны вообще, то смысл?
    Если надежда есть -тогда три жилы)
     

    Вложения:

    • F.png
  13. Flyback
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Flyback

    Участник

    Flyback

    Участник

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Николаев
    4. Да я согласен по поводу здоровья, я вот только не пойму почему вариант УЗО+АВ лучше чем один дифавтомат.
    7. Да какая там модернизация, хорошо хоть так работает и ничего не трогают:). Это разве если жильцы всем домом скинуться, тогда разве что, но в нашем доме такого точно не будет.

    Ну по поводу АВ по 10А не согласен. По току это как раз предел, можно конечно поставить вместо 16А автоматы на 13А, на это еще можно согласиться. Дифавтомат можно и на 20А поставить согласен, просто думал нет таких номиналов и на 32А тоже согласен изначально так и сделал, но потом подумал, что маловато:) .
     
  14. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Считается, что надежнее, чем ДИФ.
    13А, "В" сложнее купить, чем 16.
     
  15. Flyback
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Flyback

    Участник

    Flyback

    Участник

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Николаев
    Обновленный вариант щита.
     

    Вложения:

    • Щит квартирный1.png