1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9

Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.

  1. 65регион
    Регистрация:
    29.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    65регион

    Участник

    65регион

    Участник

    Регистрация:
    29.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Всем привет.
    Собираюсь менять проводку в 2 комнатной квартире. Дом панельный (87 года, вроде). Сейчас проводка -алюминий, розетки - 2х2,5 (похоже), эл. плита - 3х4. Ввод 40А, далее 3 линии по 25А.
    Начитавшись умных форумов пришел вот к такой схеме:

    схема.JPG
    Знаю, что распределение не самое толковое, но сделано так из-за малого места в этажном щите и минимизирования трудозатрат на прокладку проводки в квартире.
    Надо ли что-то улучшить/заменить или так вполне пойдет?
     
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.588
    Благодарности:
    37.734

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.588
    Благодарности:
    37.734
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    1. Показывайте фото, хорошее и с разных сторон, вашего лестничного щитка внутри.
    2. Меняйте всё. Кабели -медь, три жилы. Хорошо рассчитываете где будут розетки и выключатели.
    3. Смотрите внимательно- у нас на форуме-многое не раз обсуждено тщательно. Можно начать с этой темы.
    4. Этажный щиток пока оставьте в покое-не нужно в него всё пихать!
    Ставите щиток у себя в квартире.
    5. По схеме- нужно всё переделывать.
     
  3. 65регион
    Регистрация:
    29.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    65регион

    Участник

    65регион

    Участник

    Регистрация:
    29.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    @Джипер,
    Спасибо. Не ожидал такой реакции, ну да ладно.
    1. Фото этажного щита. Моё-слева.
    20200208_160251.jpg 20200208_160308.jpg
    2, 3. С этим все понятно.
    4. Такой вариант рассматривал, но тогда возникает вопрос, что оставлять в этажном щите и каким номиналом кабеля всё заводить в квартиру?
    5. "Всё" понятие растяжимое, что именно не так? Номиналы автоматов, характеристика? Сечения кабеля? Место установки УЗО?
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    В ЩЭ оставляйте только общий 2П АВ 40А. От него в домашний щит ВВГнг-LS 3×10.
    К каждому стационарному ЭП, вроде ВП или СМ должна быть проложена отдельная линия.
    Розеточные линии и линии освещения следует разделять.
     
  5. 65регион
    Регистрация:
    29.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    65регион

    Участник

    65регион

    Участник

    Регистрация:
    29.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    С этим я полностью согласен, и так обязательно сделаю, когда ремонт будет делаться с нуля и по всей квартире одновременно.
    Изначально, из-за ограниченности финансов, планировался лишь косметический ремонт. Но месяц назад, на участке от щитка до первой распредкоробки в квартире сдохли две линии. Отсюда и возникло желание менять проводку "малой кровью", отсюда и объединение линий.
    Плюс, всё-таки, желание оставить все элементы в этажном щите (по моим прикидкам, схема в посте выше туда влезет),т.к. в панельном доме встроенный щит установить не получится, а навесной на 20+ модулей займет немало места.
     
  6. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.588
    Благодарности:
    37.734

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.588
    Благодарности:
    37.734
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Малой кровью-это в кабель каналах в квартире.
    Но это на любителя.
    В лестничном щитке у вас хорошо бы всё сделать хорошо, перебрать там всё- там не пойми что.
    Не нужны, вам лично, ваши элементы модульки в лестничном щитке.
    Вводной автомат, счётчик, квартирный автомат - вводной кабель в квартиру.
    Всё остальное в вашей квартире.
    Поймите правильно- электрика это ваша безопасность и сохранность вашего имущества.
    Сделайте её хорошо.
    Да и вкладывать два раза в электрику деньги и делать двойную работу... это как -то очень на любителя.
    Щиток можно и так сделать с коробами.
    Тоже панелька и некуда углублять щиток.
     

    Вложения:

    • IMG_20180213_135141.jpg
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Упрятать хочется только плохой щиток!

    11.jpg
     
  8. 65регион
    Регистрация:
    29.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    65регион

    Участник

    65регион

    Участник

    Регистрация:
    29.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Кабель-канал это конечно перебор...лучше новые обои переклеить)
    Насчёт переделать в щитке - это и хочу сделать, что бы соседскую шинку перекинули на его сторону, а свою занять полностью.
    Насчёт безопасности все прекрасно понимаю, поэтому и предполагаю такую схему и кабели минимум 2,5 квадрата на всё. Как вариант, заменить дифавтомат на 2 отдельных автомата по 16А (ну и линии соответственно 2.5 квадрата) и УЗО к ним.
    Лестничный щит расположен в предбаннике на 2 квартиры с запирающейся дверью, поэтому доступ только у меня и соседа.
    Да и мой вариант, определенно, лучше того, что есть сейчас...
     
  9. 65регион
    Регистрация:
    29.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    65регион

    Участник

    65регион

    Участник

    Регистрация:
    29.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Красиво!
    Но толщина стен, где я могу расположить щит, у одной 80мм, у другой 120мм, толщина щита около 100мм. Соответственно, штробить панель у меня перфоратор не поднимется.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это, правда, не квартира, но...

    pict3390.jpg
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.588
    Благодарности:
    37.734

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.588
    Благодарности:
    37.734
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
  12. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.588
    Благодарности:
    37.734

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.588
    Благодарности:
    37.734
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Всё таки, на мой личный взгляд, :) лучше то что я предложил. Один раз покапались в лестничном щитке и всё. Дальше все работы ведете в квартире. Можете на один вводной кабель (в предложенном варианте он будет один идти в квартиру) повесить временной щиток в квартире, развести времянку по квартире и делайте себе спокойно свой ремонт как хотите и когда хотите.
    Подумайте.
    Так не редко делают.
     
  13. 65регион
    Регистрация:
    29.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    65регион

    Участник

    65регион

    Участник

    Регистрация:
    29.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Спасибо.
    Буду ещё общаться с товарищем, который будет это непосредственно делать. А то может он откажется такую фигню делать.
     
  14. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.588
    Благодарности:
    37.734

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.588
    Благодарности:
    37.734
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Конечно посоветуйтесь. Подумайте. Потом напишите к чему пришли и что решили.
    :)]:aga:
     
  15. star_dh
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    star_dh

    Участник

    star_dh

    Участник

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Первый раз пишу в ветке. Очень интересно мнение по схеме щита квартиры.
    По предполагаемым вопросам - установочные элементы еще не выбирали. Только номиналы подбирал.
    Интересуют также вопросы:
    1. Планируем горизонтальное размещение двух щитов Volta Hager VA24CN или похожих. (почему горизонтальное - повыше от детей). Написано - что стыкуются. Вопрос только каким образом?
    2. Надо ли с реле напряжения использовать контакторы или достаточно одного реле? Посоветуете варианты?
    3. Надо ли на вводе ставить двухполюсный автомат (фаза,ноль)?
     

    Вложения:

    • Схема щита.jpg