    У меня как то все неоднозначно, с виду подстанция совсем не старая, марку посмотрю, с первого же столба идет не изолированная линия вдоль по улице и ответвление в наш переулок (4 дома) уже изолированная, пока одна фаза 5 кВт и стабильно 230В (при том что и у меня и у соседа отопление электрическое), жду подключение на 3ф 15 кВт
    Вводный автомат поставил на 6кА и думаю нужно ли и в распределительном щите тоже все на 6кА или 4,5 хватит?
     
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    хватит 4.5.
     
  3. myg60
    Регистрация:
    29.04.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    274

    myg60

    Любитель

    myg60

    Любитель

    Регистрация:
    29.04.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Новокузнецк
    После прикидки схемы в свою квартиру, меня несколько ошеломило количество необходимых мест на DIN рейке. Поэтому я сразу отказался от АВ+УЗО. Пришлось поискать, но я нашел, например, в одном корпусе дифф. автомат на 63А (максималка, тепловуха, УЗО на 30мА) и защитой от перенапряжения! (это было самое экзотичное).
    Так что рекомендую рассмотреть такой вариант, меньше места, меньше коммутации.
     
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    и какие линии предлагаете им защитить?
     
  5. myg60
    Регистрация:
    29.04.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    274

    myg60

    Любитель

    myg60

    Любитель

    Регистрация:
    29.04.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Новокузнецк
    У меня такой аппарат используется в качестве вводного. После него идет счетчик и более мелкие автоматы для селективности. Дом новый, в квартиру заходит 3х10 мм2 меди, новая подстанция под окнами, в 15 метрах от дома. Так что запас по току КЗ ох... какой большой:|:.
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    что-то как-то сомнительно ставить дифф на дифток 30мА в качестве вводного.
     
  7. myg60
    Регистрация:
    29.04.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    274

    myg60

    Любитель

    myg60

    Любитель

    Регистрация:
    29.04.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Новокузнецк
    Тем не менее. 9 лет пашет без единого замечания. Из мокрых подключены проточник, стиралка. Везде сухо, ложных срабатываний не было.
     
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    вагон щебня в огород любителей десятка узо :)]
     
  9. myg60
    Регистрация:
    29.04.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    274

    myg60

    Любитель

    myg60

    Любитель

    Регистрация:
    29.04.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Новокузнецк
    Я тоже так считаю! Хватит одного! Это в каком состоянии надо иметь домашнюю сеть, чтобы на каждую линию ставить УЗО? А чтобы локализовать утечку или не остаться без света во всем доме, достаточно иметь автоматы на отходящих линиях. Во всем нужна разумная достаточность. Паранойя заразна.
     
  10. Максим1801
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    171

    Максим1801

    Живу здесь

    Максим1801

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @myg60, :hello:Про разумную достаточность полностью согласен:hndshk:. Но...сугубо для квартиры. Рассмотрите такой вариант: загородный дом, приезжайте раз в неделю на выходные, дом тёплый, т. е. постоянно работают пара-тройка обогревателей/котёл/другой источник тепла, плюс холодильник, плюс сигнализация, плюс - дальше... Одно УЗО на всё. И куча импульсных источников питания (хорошо, если они надёжного производителя). Сельские линии, почти стабильное напряжение 160-260 вольт. Скажем, чему-то, что включено в розетку, почему-то поплохело. :faq: Сработало УЗО. Как положено:super:, защитило, спасло, сберегло. Это было в понедельник. На улице - 30. Дольше можно до бесконечности продолжать нагонять жуть, но по приезду в пятницу Вас ожидает масса сюрпризов, стоимость которых будет не соизмерима со стоимостью дополнительных 2-5 УЗО. Наверное, каждый для себя определяет количество разумной достаточности, надёжности и щебёнки.
    Кстати, к вопросу о состоянии домашней сети. Дом новый, три кабеля по монолитному потолку в трубе. Совершенно случайно обнаружил, что у двух на 1,5 - 2 метра снесена изоляция (по видимому, при протяжке об острый край бетона).
     
  11. myg60
    Регистрация:
    29.04.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    274

    myg60

    Любитель

    myg60

    Любитель

    Регистрация:
    29.04.15
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Новокузнецк
    Дьявол кроется в деталях. О том и речь, что все зависит от входящих условий. Для нестабильного напряжения, например, очень полезно ставить УЗМ на критичных потребителей, с восстановлением питания после того как напряжение входит в допустимые пределы. Хотя это не отменяет разделение таких нагрузок по отдельным линиям. А в условиях стабильного напряжения, без критичных потребителей, достаточно общего отключения по перенапряжения.
     
  12. lostfox
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    lostfox

    Новичок

    lostfox

    Новичок

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Набросал схему электрощита в своей двухкомнатной квартире. Подскажите пожалуйста, работоспособна ли она? Может будет правильнее как-то по-другому объединить группы под УЗО?
     

    Вложения:

    • 0001.jpg
  13. lostfox
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    lostfox

    Новичок

    lostfox

    Новичок

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Вынес из щитка нагрузку.
     

    Вложения:

    • 0002.jpg
  14. lostfox
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    lostfox

    Новичок

    lostfox

    Новичок

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Не будет ли в этой схеме выбивать УЗО, что в этажном щитке, что в квартирном?
     
  15. indigodin
    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    indigodin

    Участник

    indigodin

    Участник

    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Живу в двухшке хрущевке, соответственно старая алюминиевая проводка + счетчик в квартире с еще автоматами в виде пробок:)
    Короче решил поменять на новую медную проводку с разделением на группы и т. д. и поставить новый квартирный щиток, в него же модульный эл. счетчик который в схеме отсутствует но обязательно будет, только вот еще думаю ставить до вводного автомата или после.
    В общем по интернету есть схемы где идет такой порядок: Вводной автомат - счетчик - вводное УЗО
    Но я задумываюсь над тем можно ли сделать так: Счетчик - вводной автомат - вводное УЗО?

    С электроникой на "ты" но вот с электрикой да еще и в таком плане имею дело впервые поэтому прошу советов, замечаний и предложений по данной мною схеме. На схеме сопротивление земли 0, но это ерунда у меня его вообще нет, вся проводка 2 проводная.
    Схема.png