1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9

Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.

  1. alexbrown
    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    alexbrown

    Новичок

    alexbrown

    Новичок

    Регистрация:
    27.01.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    Сразу приношу свои извинения что в чужой теме спрашиваю. Прошу посмотреть схему щитка в новой двухкомнотной квартире. Что лишнего или что наоборот добавить. Спасибо!
     

    Вложения:

    • Электрощиток.jpg
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.489
    Благодарности:
    37.617

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.489
    Благодарности:
    37.617
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите мистралевскую серию ABB.
     
  3. AVA63
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    104

    AVA63

    Живу здесь

    AVA63

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Номинал УЗО Должен быть больше или равен номиналу защищающего его автомата, тоесть если вводной автомат 63А, то следующее за ним УЗО должно бвть минимум 63А, а ни как не 40А.
     
  4. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    @alexbrown, хм. зачем диф. автоматы? УЗО + обычные АВ.
    Кто выделил такую мощность? (63А)
    УЗО на 300мА не имеет смысла. В этажном щите ставьте с током утечки 100мА селективное.
    Свет в мокрых помещениях под УЗО.
    розетку в туалете (а не под водонагреватель ли?) под УЗО 10мА
     
  5. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604
    Адрес:
    Москва
    Да хоть в воде его топите :aga:, но бокс нужно выбирать только после того, как схему полностью "вылижете" :). Либо, если совсем уж приспичило, то считайте от текущей схемы +50%.
     
  6. cat333
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    cat333

    Участник

    cat333

    Участник

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Омск
    ОК! В приложении финальная схема на данный момент.
    1. Есть какие-либо замечания?
    2. Войдет в IEK Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-П-36 IP40 пластиковый прозрачная дверь?
    Схема0702.jpg
     

    Вложения:

    • Схема0702.jpg
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604
    Адрес:
    Москва
    А почему-бы и нет? Наверное, в итоге размером счетчика все будет определяться. Только места на какой-либо апгрейд уже нет.
    На СМ лучше УЗО тип А. Все АВ 13А нафиг :), баловство это. Ставьте везде 16А. Сечение 10мм2 только до УЗО. Остальную разводку щита удобнее делать 4-6мм2.
     
  8. cat333
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    cat333

    Участник

    cat333

    Участник

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Омск
    Уважаемые форумчане, компоновку щита и вопросы сюда пристроить, чтобы темы не плодить? Или в другой раздел?

    В щите IEK на 36 модулей будут жить:

    1. УЗМ-51М 63А 10сек/6мин
    2. УЗО Hager 2P 63A 30мА AC
    3. АВ LegrandTX3
    4. УЗО Hager 2P 16A 10мА

    Щит на 36 модулей практически полный, поэтому хочу минимизировать количество проводов. Внутри щита будет использован Провод ПУГВ 1х10мм.

    Оцените общую компоновку, может что-либо поменять местами?

    Вопросы по коммутации в щите (номера вопросов на схеме в желтых кружках):

    1, 2, 6 использовать Шина соединительная типа PIN (штырь) 2-фазная 63А (1м) или Шина распределительная на 12 автоматов Legrand 1-фазная (2 шины одна за одной)? Нашел в сети рисунок с подключением двух шин одна за одной. В данном случает такое возможно?

    3 Оптимально такое соединение?

    4 последовательно будет оптимально или использовать Шина распределительная на 12 автоматов Legrand 1-фазная?

    5 Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-12-Д-С или что-либо иное?

    Щиты IEK на 36 модулей идут в комплекте с шиной заземления?

    Если там нет, какую использовать?

    Прошу любых комментариев, особенно если есть какие-либо приемы монтажа именно УЗО Hager 2P и АВ Legrand.

    Схема12-02.jpg Схема2-12-02.jpg 4940_2.JPG
     
  9. cat333
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    cat333

    Участник

    cat333

    Участник

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Омск
  10. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    811
    Благодарности:
    677

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    811
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Ярославль
    5 узо на двухкомнатную квартиру, не маловато?
     
  11. parasolo
    Регистрация:
    17.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    parasolo

    Участник

    parasolo

    Участник

    Регистрация:
    17.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Одесса
    Доброго всем дня.

    Подскажите, пожалуйста, по формированию схемы.
    Квартира "чешка" двухкомнатная, разводка кабелей сделана по потолку.
    Счетчик с автоматом стоит в парадной.
    Планирую сделать две группы.
    Рационально ли я поделил потребителей на группы?
    Может, нужна третья группа?
    На "мокрые" потребители поставил УЗО 10мА. Не многовато ли 10-милиамперных УЗО? Может объединить каких "мокрых" потребителей? Тогда, если я буду объединять потребителей, то не смогу их отключать раздельно (только отверткой в щитке)?

    Заранее благодарен за советы.
     

    Вложения:

  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.347
    Благодарности:
    24.261

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.347
    Благодарности:
    24.261
    @parasolo, квартира с заземлением или это старый жилой фонд?
    Слово "чешка" ни о чем не говорит.
     
  13. parasolo
    Регистрация:
    17.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    parasolo

    Участник

    parasolo

    Участник

    Регистрация:
    17.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Одесса
    Старый жилой фонд.
    Дому лет сорок.
    Заземления нет.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.347
    Благодарности:
    24.261

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.347
    Благодарности:
    24.261
    @parasolo, цитируйте или щелкайте на ник собеседника.
    Тогда у собеседника выскакивает сообщение об ответе. Иначе тема теряется в куче других.

    УЗО 10 мА Вам действительно лучше оставить. Но, например, можно на одну линию объединить полотенцесушитель и теплый пол.

    Освещение комнат можно объединить, освещение кухни и ванной тоже, а коридор отдельно сделать.
    Розетки комнат можно тоже объединить.

    Холодильник можно объединить с другими розетками. Реле времени там не нужно. Оно есть в УЗМ.

    Отдельная линия на вытяжной вентилятор тоже не нужна. Запитайте от кухонных розеток.
     
  15. parasolo
    Регистрация:
    17.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    parasolo

    Участник

    parasolo

    Участник

    Регистрация:
    17.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Одесса
    @Иванов Костя, Про цитирование спасибо, буду знать.

    Хотелось бы вместиться в 48 модулей (4 по 12), сейчас буду объединять.