Вопрос по колоннам из теплой керамики

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tolix, 09.12.15.

  1. tolix
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    151

    tolix

    Живу здесь

    tolix

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос по колоннам из теплой керамики
    Вопрос на рисунке - две опорных колонны под дверными перемычками
    делать из кирпича?
    делать из керамики?
    делать верхние ряды из кирпича?
    вообще не делать?
    колонны.jpg
     
  2. Pargachevsky
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    2.576

    Pargachevsky

    Модератор-консультант

    Pargachevsky

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    2.576
    Адрес:
    Москва-Кубань
    Только под дверными перемычками или же сверху перекрытие опирается на эту колонну второго этажа? В любом случае даже из того что есть, колонна переходящая на второй этаж, держит плиты перекрытия первого этажа - керамика исключена. Черновым кирпичом или монолитная колонна - по расчету.
     
  3. tolix
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    151

    tolix

    Живу здесь

    tolix

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    сверху ничего нет, показано по итогу, внизу да - опираются плиты на перемычку а перемычка на колонну

    если можно вопрос, а если я эти колонны (из кирпича) перевяжу с перегородкой в пол кирпича которая будет идти вдоль плит? это можно? или нельзя? или никак?
     
  4. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    6.375
    Благодарности:
    5.341

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме Представитель компании

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    6.375
    Благодарности:
    5.341
    Адрес:
    Москва
    При таком раскладе я бы кирпичную колонну в обойме из металлического уголка выполнял...
     
  5. tolix
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    151

    tolix

    Живу здесь

    tolix

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    там нагрузка прикидочная - четверть плиты перекрытия с грузом, плита 1,5х3= 4,5 квадратра, 1,2 квадрата плиты с нагрузкой итого с полной нагрузкой (800 кило на квадрат плюс вес плиты) получается тонны полторы это максимум (с учетом того что никаких 800 кило нагрузки на метр там не будет то тонна)
     
  6. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    6.375
    Благодарности:
    5.341

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме Представитель компании

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    6.375
    Благодарности:
    5.341
    Адрес:
    Москва
    Несущая способность перегородки в полкирпича - никакая... В кирпич - нужно считать. Кстати, при толщине перегородки 250 можно уже рассматривать блок керамический в этом качестве при надлежащем расчете.
     
  7. tolix
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    151

    tolix

    Живу здесь

    tolix

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    нет, вопрос не про несущую способность а про устойчивость самой перегородки в связи с ее перевязкой с колонной из кирпича, можно или нельзя?
     
  8. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    6.375
    Благодарности:
    5.341

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме Представитель компании

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    6.375
    Благодарности:
    5.341
    Адрес:
    Москва
    Ключевое слово...
    Прочность конструкции из кирпича - сочетание прочности на сжатие... (выдерживает, в зависимости от марки кирпича, 75-300 кг/см2, а вот прочность на изгиб - 15-30 кг/см. Вот тут то и собака порылась...
    Вывод: такие ответственные конструкции должен считать конструктор от греха подальше...
     
  9. tolix
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    151

    tolix

    Живу здесь

    tolix

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :), там все ответственное, что ж теперь поделать, конструктор уже насчитал плиту фундаментную на 50 см (а патамуштовсегдатакстроили и этотиповоерешение), больше не хочу извините.
     
  10. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    6.375
    Благодарности:
    5.341

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме Представитель компании

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    6.375
    Благодарности:
    5.341
    Адрес:
    Москва
    Перегородка в полкирпича является самонесущей даже без перевязки - ничего страшного не будет... Сомнительный узел - несущая колонна.
     
  11. Pargachevsky
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    2.576

    Pargachevsky

    Модератор-консультант

    Pargachevsky

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    2.576
    Адрес:
    Москва-Кубань
    Тогда смысл в ж/б перемычках (на рисунке) и необходимость из несущего блока делать эту перегородку второго этажа? Возьмите перегородочный блок и уголками выполните перемычку. А уже саму колонну черновым кирпичом сделайте на втором этаже.
    Перевязать то можно, только толку. Если вы таким образом хотите усилить, то не поможет. Пол кирпича не является несущей стеной. Тем более опирать плиты можно только короткой стороной - где закладные в плите, подирать другие стороны как и среднюю часть плиты нельзя.
    Как вариант.
     
  12. tolix
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    151

    tolix

    Живу здесь

    tolix

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    в реале кстати еще меньше нагрузка будет за счет стяжки по плитам которая распределит нагрузку на две плиты частично, и, частично перевода нагрузки на стену (потому что над перемычкой пара рядов еще уложена)

    непонятно правда стоит ли арматурку мелкую в кладку уложить что б устойчивость повысить или нет
     
  13. tolix
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    151

    tolix

    Живу здесь

    tolix

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    я таким образом хочу повысить устойчивость перегородки в пол кирпича, об усилении колонн речь не идет
     
  14. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    6.375
    Благодарности:
    5.341

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме Представитель компании

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    6.375
    Благодарности:
    5.341
    Адрес:
    Москва
    Приносим вам свои извинения за трещину, образовавшуюся в фундаменте домов № 7, корпус1, и № 7, корпус 2 (ранее - дом №7)

    Типовые решения - это хорошо... ИМХО...
     
  15. tolix
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    151

    tolix

    Живу здесь

    tolix

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    на втором этаже да, согласен, но не хочу, хочу перестраховаться, сэкономить время, что б потом штукатурка от уголков не отваливалась ну и так далее - не хочу короче (цена вопроса не такая большая, там цена уголка и времени может больше встать, хотя подумаю конечно)
     

Смотрите также: