1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23

Установка окон в каркасном доме

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 08.12.15.

  1. Maxbrovin
    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.502
    Благодарности:
    8.029

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.502
    Благодарности:
    8.029
    Адрес:
    Москва
    Без комментариев! :flag:
    Понятия не имею в чём причина вашего случая - возможно множество вариантов. Но, раздавить стеклопакет вертикальной нагрузкой через слой пены и раму невозможно. Если бы проём продавило до рамы, был бы другой разговор.

    Все 4 моих треснутых стеклопакета были связаны с микросколами на торце. Трещины шли именно из скола. В 3х случаях пришлось менять мне, т. к. треснули после установки. В одном случае поменяли по гарантии, т. к. треснул в неустановленном и в нераспакованном состоянии. Все случаи рассматривали гарантийщики.
    Остаётся добавить ОСП под МДВП и станет окончательно просто :)]
     
  2. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.550

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.550
    Адрес:
    Москва
    он там есть, только очень глубоко, аж с внутренней стороны стены :)
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Вертикальной, направленной сверху, нагрузки не было. И продавиться до рамы проем не мог. Проем на 2 этаже, на фронтонной стене, сделан "по правилам" (с хедером, сдвоенными стойками, поддерживающими перекрытие проема и хедер - рисунок сейчас не отрисовать, а фото нет).
    У меня треснул даже не при установке, а только на 4 год (так что с микротрещинами или каким-либо другим заводским браком не связано). При резком потеплении на улице (нагревание и расширение рамы). А зазор верхний был как раз 10мм (пена малорасширяющаяся).
    Версии "камень прилетел" и "стреляли по окнам" - исключаются, поскольку треснуло только внутреннее стекло 2-хкамерного СП.
     
  4. CraSS123
    Регистрация:
    21.09.14
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    153

    CraSS123

    Живу здесь

    CraSS123

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.14
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Видимо, я совсем какую-то глупость спросил. :close:
     
  5. Kiral178
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    25

    Kiral178

    Живу здесь

    Kiral178

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Питер
    То бишь в Ленобласти можно не заморачиваться наклейкой пароизоляции на рамы? Просто загнуть пленку в проем до пены?

    Мне мои строители говорят, что непрерывный контур ПИ повреждается при монтаже внутренних откосов чаще всего и отказались от этого вовсе. Никто не жаловался :)
     
  6. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    12.582
    Благодарности:
    29.031

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    12.582
    Благодарности:
    29.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да конечно, что пене будет-то? :)]А вату сгноим в каркасе, её-то не видно, пусть там слизится вокруг проёмов.
    Повреждается? Топором что-ли откосы по старинки втёсывают? Чем она повреждается?
    Гнать взашей.
     
  7. Kiral178
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    25

    Kiral178

    Живу здесь

    Kiral178

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Питер
    Не знаю, дырявится крепежом видимо.

    А по наружной гидроизоляции у меня под вентфасадом МДВП будет. Если чертверти из него же сделать и откосы сверху из доски - достаточно для защиты от воды? Мыслю что если и будет попадать влага, она через МДВП будет уходить и что-то еще воротить снаружи смысла большого нет.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Мне, например, видно (отделки в комнате уже 4 года не, ПИ прозрачная). Ничего там не слизится и не гниет. ПИ пристреляна к доске оконного проема, "подклеена" к этой доске алюмоскотчем, а сверху "прижата" откосом на пене.
     
  9. Kiral178
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    25

    Kiral178

    Живу здесь

    Kiral178

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Питер
    Вот тоже кажется, что через каркасную стойку пара немного будет в утеплитель идти. а если еще и снаружи паропроницаемый слой, то чего бы ему накапливаться в вате.
     
  10. Maxbrovin
    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.502
    Благодарности:
    8.029

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.502
    Благодарности:
    8.029
    Адрес:
    Москва
    Гениально! Все вопросы решены, проблем не осталось :)
     
  11. Ssergey74
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    122

    Ssergey74

    Живу здесь

    Ssergey74

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вы, может быть уроки у строителей из ближнего зарубежья брали? математика как, знакомое слово? много окошек в своей жизни установили и телефон сразу поменяли? что людям головы морочите, учите матчасть!
     
  12. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    12.582
    Благодарности:
    29.031

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    12.582
    Благодарности:
    29.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не через стойку, а через стык досок каркаса, если стеновой аэробарьер (пароизоляция сиречь) не образует единый контур с оконным.
    Травит там воздух, даже если не задаваться вопросами пара и влаги.
    Зона конденсации не у пароизоляции, а там, в глубине, где изотерма изгибается. Весь влажный воздух (до 100% в морозы, когда конденсат уже на внутренних поверхностях окна) туда и стремится.
    Посему непрерывный аэробарьер даже важнее величины его sd.
    Любой гигроскопичный утеплитель должен быть наглухо отделён от оконного проёма.
    Это аксиома.
    Все вопросы решены в бетонных панельках, там не нужно ничего, кроме защиты пены от УФ.
    Ни один вопрос не решён в утеплённых срубах, вот там раздолье грибам, населяющим окосячку
     
  13. Maxbrovin
    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.502
    Благодарности:
    8.029

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.502
    Благодарности:
    8.029
    Адрес:
    Москва
    Любезнейший, подите-ка в игнор :)
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    У меня нет конденсата ни на стеклах, ни на рамах, ни на подоконниках. Даже в СУ, после принятия душа, окна запотевают максимум на 5мин. А через 5 мин - все сухо.
    Пароизоляцию, ради интереса, м/ду пары стоек, снимал. Утеплитель проверил - весь сухой, все 200мм толщины стены.
     
  15. Maxbrovin
    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.502
    Благодарности:
    8.029

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.502
    Благодарности:
    8.029
    Адрес:
    Москва
    Обсуждавшийся вопрос в каркасниках не решён так же. Деревянный откос продырявит пароизоляцию саморезами, пластиковый не приклеится к свободному полиэтилену, что делать будем? ;)