1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем EJake, 07.12.15.

  1. EJake
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    EJake

    Живу здесь

    EJake

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Юрово
    Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт
    Всем здравствуйте.
    Прошу оценить схему энергоснабжения дома. Дом двухэтажный, из газобетона, 140 кв. м.
    На столбе через дорогу размещен ЩУ, в котором находится счетчик Меркурий 231 и перед ним автомат С25.
    Прошу любой критики, и привожу свои вопросы, которые возникли при проектировании:
    1. Размеры щитка. По моим подсчетам, потребуется 84 модуля DIN, не считая шин, кросс-модулей и запасного места. Какой щиток посоветуете, если можно, конкретную модель. Хотелось бы навесной, металлический но боюсь по таким размерам только встраиваемый придется делать (но тоже металл)
    2. Как делать отвод планируемой линии в гараж-мастерскую? Расположение гаража - с противоположной стены дома от места размещения щитка. Дилемма - или тянуть по дому в отдельной штробе NYM с выводом сквозь стену или тянуть по периметру дома снаружи?
    3. Какой провод для монтажа щитка использовать? ПВ3 10 мм?
    4. Насколько оправдано ли применение кросс-модулей для каждой фазы? Может лучше гребенки или шлейфом? Подскажите практические тонкости, которые позволят улучшить топологию размещения оборудования в щитке в части разводки нагрузки между фазами?
    5. Можно ли вести кабель СИП 4х16 от места присоединения к ВУ в штробе по стене дома? После он закроется штукатуркой.
    6. Не маловат ли номинал Imax для групповых УЗО (№1, 2 и остальных)?
    7. В ВУ будет располагаться перекидной 4-полюсный рубильник на 40А с последующим возможным подключением генератора. Номинал подходит? Может взять поменьше, на 32А? Или наоборот...
    8. Как видно, планируется система заземления ТТ. Насколько оправдано делать спуск к заземлителю из ВУ, а потом в составе одной из жил кабеля NYM 5x10 заводить РЕ к ГРЩ? Или может напрямую проложить отдельным кабелем 10мм от ГРЩ к заземлителю?
    9. Правильно ли я расположил реле контроля напряжения/тока Digitop VA-protector 40A относительно вводных УЗО/автомата? Не маловат ли номинал реле?
    10. Может предусмотреть для каждой фазы по своей шине N и PE?
     

    Вложения:

    • Проект(17).jpg
    • Проект(16).jpg
    • Проект(18).jpg
    EJake , 07.12.15
    #1 + Цитировать
  2. EJake
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    EJake

    Живу здесь

    EJake

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Юрово
    На всякий случай, если изображения в предыдущем сообщении не читаются, PDF. Если плохо прогружается PDF при открытии, это нормально. Нужно обождать 5-10 сек
     

    Вложения:

    EJake , 07.12.15
    #2 + Цитировать
  3. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    АТ42 на 96 модулей. Примеры
    Встраиваемый щит этой серии U имеет почти такой же размер.
    Ну у вас собственно два варианта, или из ЩУ, или из дома, а как проще, вам виднее.
    Правильнее ПУГВ, до 32А - достаточно 6 кв. мм., если будет в будущем выше номинал (мощность), то 10 кв. мм.
    Лучше всего - гребенки. Да и кросс-модулей 3 штуки не надо...достаточно одного 4х7.
    Вообще, он для наружней электропроводки. Вам по-хорошему все равно переходить на медь, вот после перехода и "закапывайте" ВВГнг в штробе.
    Маловат. Надо минимум 40А, и среди нормальных производителей, вы УЗО на 32А не найдете.
    А фирма какая? Если реверсивный рубильник АББ, то минимум 40А.
    И что такое ВУ и где оно находится?
    Это реле вообще, лучше заменить, на более серьезные...УЗМ-51М, Зубр, РН-106
    РЕ точно нет. А N для каждого УЗО итак должно быть свое.
     
    D_A_N , 07.12.15
    #3 + Цитировать
  4. DIONIS29
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    15

    DIONIS29

    Участник

    DIONIS29

    Участник

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    15
    А зачем ЩУ со счетчиком на столбе, да еще и через дорогу?
     
    DIONIS29 , 07.12.15
    #4 + Цитировать
  5. NikelBack
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    2.967

    NikelBack

    живу здесь и.... не здесь

    NikelBack

    живу здесь и.... не здесь

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    2.967
    Адрес:
    Москва
    Требования МосЭнерго, ЩУ на внешнем столбе или трубостойке (для доступа электрика в любой момент), а то что через дорогу, ну так это как ЛЭП по поселку протянута. ;)
     
    NikelBack , 07.12.15
    #5 + Цитировать
  6. EJake
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    EJake

    Живу здесь

    EJake

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Юрово
    Ну дело в том, что ЩУ вешалось при выполнению ТУ год назад, а электрику я делать буду этой зимой.

    Вы имеете ввиду типа такого http://www.etm.ru/cat/nn/9695873/ а там между шинами разных фаз и нулем не маловато места?

    Такой http://www.etm.ru/cat/nn/9822677/ как вам?

    Проект(16).jpg
    Ну как сказать, может и глупо но я захотел на стене дома сделать небольшой шкаф, обозвать его ВУ и в нем разместить перекидной рубильник. В ВУ заводится СИП а NYM 5x10 идет уже к ГРЩ.
    Насколько это оправдано?
    А да, и еще я в этом ВУ планировал разделить ноль для организации TNCS, однако передумал и решил делать систему TT (т.к. делить PEN после счетчика нельзя - а счетчик у меня на столбе через дорогу и еще неизвестно, PEN ли ко мне приходит со столба)

    Хотелось бы с индикацией...
     
    EJake , 07.12.15
    #6 + Цитировать
  7. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Смотря для чего. Если подключать щит вначале, то нормально, если что-то перекидывать с фазы на фазу, то возможно и маловато, но есть 4х15)
    Если потянет мощность генератора, то это обычный вариант
    Ну отчего же, нормальный вариант, возможно вам даже оттуда будет удобнее Гараж-Масетрскую подключить.
    5х10 можно оттуда также вести.
    Зубр и РН 106 и есть с индикацией.
     
    D_A_N , 07.12.15
    #7 + Цитировать
  8. EJake
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    EJake

    Живу здесь

    EJake

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Юрово
    Благодарю за активность)
    Еще вопрос. Насколько оправдано применение селективного УЗО на входе? 40А номинал не маловат? И если можно (никак не могу найти) у АББ конкретную модель селективного УЗО 40А/100мА подскажите...
     
    EJake , 07.12.15
    #8 + Цитировать
  9. EJake
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    EJake

    Живу здесь

    EJake

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Юрово
    Мне индикация еще и тока нужна.
    А может посоветуете трехфазное реле с индикацией, по типу digitop v380 (его бы взял, да оно всего лишь на 10а)? Амперметр бы я отдельно поставил.
     
    EJake , 07.12.15
    #9 + Цитировать
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.211
    Благодарности:
    8.269

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.211
    Благодарности:
    8.269
    Адрес:
    Москва
    Если нет 3-х фазных потребителей, то установка 3-х фазного РН не имеет смысла.
    Лучше поставьте 3 отдельных РН.
    Раз есть желание контролировать ток нагрузки по фазам, то пожалуй лучший вариант связка УЗМ-51 + ВАР-М01.
    Ну и у DigiTop тоже есть однофазные РН с такими функциями МР-63 и VA-protector 63A, здесь уже здорово сэкономите место в боксе.
     
    Alex992 , 07.12.15
    #10 + Цитировать
  11. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Тогда вам лучше всего поставить в связке УЗМ+ВАР М01
    CAM00583.jpg

    DSC_7941.JPG
     
    D_A_N , 08.12.15
    #11 + Цитировать
  12. EJake
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    EJake

    Живу здесь

    EJake

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Юрово
    Вот поджалуйста, более читаемая блок-схема ГРЩ и остального (без N и PE). Прошу покритиковать) про то, что номинал тока групповых узо на розетки маловат, я понял. Брать 40а/30? А остальное? На насосную станцию (арезианская скважина планируется) может автомат С поставить, т. к. пусковые токи значительные?
    Да, и может кое-какие розеточные линии объединить под один автомат?
     

    Вложения:

    • Проект.jpg
    EJake , 08.12.15
    #12 + Цитировать
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.211
    Благодарности:
    8.269

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.211
    Благодарности:
    8.269
    Адрес:
    Москва
    ДА и ДА.
    Вы так и будете в 2-х темах спрашивать ?
    Количество ответов от этого не прибавится. :no:
    Теперь по схеме.
    Сильно перемудрили с количеством УЗО и номиналами.
    1. Зачем в ЩР общее селективное УЗО, что оно там делает ?
    2. Все групповые УЗО 40А
    3. АВ с хар. С только на насос, остальные хар. В.
    4. АВ 19 и 20 изменить на 16А, после АВ 20 поставить УЗО 16А/10мА.
    5. УЗО 10мА ставят индивидуально для каждого потребителя, иначе возможны ложные срабатывания.
    6. УЗО 4 40А/30мА, далее после АВ УЗО 16А/10мА для всех в этой группе кроме насосной станции.
    7. Если хотите 2-х уровневую диф. защиту в детской, то см. пункт 6.
    8. Поставьте на каждой фазе 2 групповых УЗО, далее под каждое групповое УЗО 4-6 АВ, при необходимости мокрые УЗО, смотрите на красной фазе.
    9. Сильно сомневаюсь в необходимости кроссов для каждой фазы.
    10. АВ 28 ? Мощность эл. котла и сечение кабеля на него ?
    11. АВ 29 изменить на 16А.
     
    Alex992 , 08.12.15
    #13 + Цитировать
  14. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Добавлю, что УЗО на 20 и 32 А у нормальных производителей не бывает.
     
    D_A_N , 08.12.15
    #14 + Цитировать
  15. DIONIS29
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    15

    DIONIS29

    Участник

    DIONIS29

    Участник

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    15
     
    DIONIS29 , 08.12.15
    #15 + Цитировать