1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Безопасные расстояния от труб распределения горячего воздуха

Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Kianiv, 07.12.15.

  1. Kianiv
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Kianiv

    Участник

    Kianiv

    Участник

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Черкассы
    Безопасные расстояния от труб распределения горячего воздуха
    Уважаемые форумчане! Существуют ли нормы (или по опыту) расстояний от труб распределения горячего воздуха (от каминной топки) до защищенного (не защищенного) дерева. В частности, при проходе деревянного потолочного перекрытия? И как посоветуете утеплять эти трубы (толщина теплоизоляции)?
     
    Kianiv , 07.12.15
    #1 + Цитировать
  2. Mrdonkihot98
    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    328

    Mrdonkihot98

    Живу здесь

    Mrdonkihot98

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Россия
    Норм не существует, т к никто никогда не тестировал эти системы официально
     
    Mrdonkihot98 , 07.12.15
    #2 + Цитировать
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.728
    Благодарности:
    7.724

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.728
    Благодарности:
    7.724
    Адрес:
    Москва
    Отвечая на вопрос решил создать тему...
    Норм действительно не существует, однако, в воздуховодам разводки нагретого воздуха требования я бы изложил следующим образом:
    1. Должны изготавливаться из несгораемых материалов, выдерживающие многократный нагрев и охлаждение без деформаций, усадки и выделения вредных веществ; (пластик запрещен! оцинковка не желательна!)
    2. При пересечении сгораемых конструкций должна быть выполнена разделка не менее 50 мм с заполнением несгораемыми теплоизоляционными материалами (пределе огнестойкости не менее EI 30);
    3. Транзитные воздуховоды должны иметь предел огнестойкости не менее EI 150;
    4. Пересекающие ограждающий конструкции здания воздуховоды не должны снижать огнестойкость данный конструкций;
    5. Выход горячего воздуха не ближе 25 см от сгораемый стен и потолка;
    6. Периметр решетки снабжения горячим воздухом, следует защищать несгораемыми материалами по тепловой изоляции
    7. Рекомендуется проектировать воздуховоды с подъемом в сторону от источника нагрева, прямолинейные, без изгибов и контруклонов;
    8. На всем протяжении воздуховодов следует устраивать люки и тройники для очистки позволяющие чистить воздуховоды полностью;
    9. Увеличением площади сечения воздуховодов и (или) интенсивностью движения воздуха в каналах, следует добиться температуры выходящего воздуха не превышающей 150 гр.;
    10. Воздуховоды должны очищаться не реже 1 раз в 2 года.

    Вот, как-то так.
    :hello:
     
    Алексей Телегин , 08.12.15
    #3 + Цитировать

Смотрите также