1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ленточный фундамент и перекрытие из плит

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем id11641652, 06.12.15.

  1. id11641652
    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    3

    id11641652

    Участник

    id11641652

    Участник

    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    3
    Ленточный фундамент и перекрытие из плит
    Добрый вечер!
    Вот ломаю голову... имеется ленточный фундамент под дом. Буду поднимать кирпичем цоколь на 60 см и делать перекрытие из жб плит. Надо мне в кирпичной кладке делать отверстия для естественной вентиляции пространства под домом? Если надо - то как добиться того чтобы в это пространство потом не залазили мыши или другие животные?
     
    id11641652 , 06.12.15
    #1 + Цитировать
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.545
    Благодарности:
    4.087

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.545
    Благодарности:
    4.087
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    надо

    сетка
     
    Rolandspb , 06.12.15
    #2 + Цитировать
  3. id11641652
    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    3

    id11641652

    Участник

    id11641652

    Участник

    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    3
    Ну вот я так и предполагал. А какую сетку надо использовать? И как много отверстий надо? (Фундамент 10х12) и сколько. Та сетка простоит? (Наверное её придется а пролив ски менять?)
     
    id11641652 , 07.12.15
    #3 + Цитировать
  4. АрхитекторПКВ
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    703

    АрхитекторПКВ

    Консультант

    АрхитекторПКВ

    Консультант

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    703
    Адрес:
    Москва
    @id11641652, СНиП 2.08.01-89* Жилые здания
    1.47. В каждой перегородке и внутренней стене техническогоподполья, за исключением противопожарных преград, необходимо предусматриватьпод потолком отверстия площадью не менее 0,02 м2 в каждой.
    В наружных стенах подвалов и техническихподполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общейплощадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномернорасположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть неменее 0,05 м.
    Сеткой вы же защитить от грызунов и прочих хотите - так и подбирайте на свое усмотрение, с мелкими ячейками и антикоррозийным покрытием или пластик.
     
    АрхитекторПКВ , 07.12.15