1. Объявления

    Дорогие форумчане!

    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Несколько вопросов по системе (шум и перепады давления)

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DaR_FH, 06.12.15.

  1. DaR_FH
    Регистрация:
    19.06.08
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    327

    DaR_FH

    Живу здесь

    DaR_FH

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.08
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    МО
    Несколько вопросов по системе (шум и перепады давления)
    Здравствуйте, прошу совета.
    Система такова на первом этаже ВТП около 80м2, на втором этаже радиаторы.
    От котла идет основная труба, которая через трехходовой клапан после батарей идет на теплый пол.
    насос 25-60
    Вопросы:
    При прогреве ТП на обратке начинает расти давление, с 1.2 почти до 2 может вырасти, какие могут быть причины?
    Также при прогреве начинает шумнее работать ЦН.
    Может ли это быть из-за того, что клапан 3/4 начинает душить подачу и насос недополучает напор?

    Еще вопрос не совсем по ТП. Где-то есть течь, за 2 недели с 1.4 до 1 упало давление, течет так медленно, что не могу найти место, как можно устранить, посоветуйте, пожалуйста.
     

    Вложения:

    • IMG_20150808_223727.jpg
    DaR_FH , 06.12.15
    #1 + Цитировать
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.342
    Благодарности:
    5.443

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.342
    Благодарности:
    5.443
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @DaR_FH, что за котел? Емкость РБ? Вид теплоносителя?
     
    ВэллИ , 06.12.15
    #2 + Цитировать
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.342
    Благодарности:
    5.443

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.342
    Благодарности:
    5.443
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Воздух с центральной заглушки насоса сбрасывали? Воздухоотводчики открыты на коллекторах?
     
    ВэллИ , 06.12.15
    #3 + Цитировать
  4. DaR_FH
    Регистрация:
    19.06.08
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    327

    DaR_FH

    Живу здесь

    DaR_FH

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.08
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    МО
    Воздух сбрасывал, открыты, с батарей тоже выгонял
     
    DaR_FH , 06.12.15
    #4 + Цитировать
  5. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    2.920

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Екатеринбург
    Термическое расширение теплоносителя.

    Но при этом открывается проток через байпас, поэтому "душиться" ничего не должно.
    Уверены, что шумит насос, а не клапан?
    - клапан крупным планом сфотографируйте.
    - укажите длины петель ТП.
    - какой расход показывают расходомеры, не изменяется ли расход когда начинает шуметь насос?
     
    Ovit1 , 06.12.15
    #5 + Цитировать
  6. DaR_FH
    Регистрация:
    19.06.08
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    327

    DaR_FH

    Живу здесь

    DaR_FH

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.08
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    МО
    Носитель вода, котел временный 6 квт, электрический самый простейший.
    Честно говоря, по расходу не совсем понимаю как должно быть.
    В пдф файле схема раскладки ТП
     

    Вложения:

    • IMG_5601.JPG
    • IMG_5602.JPG
    • IMG_5603.JPG
    • IMG_5604.JPG
    • IMG_5605.JPG
    • IMG_20150808_223727.jpg
    Последнее редактирование: 06.12.15
    DaR_FH , 06.12.15
    #6 + Цитировать
  7. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    2.920

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Екатеринбург
    В таблице Вашего файла указан расход теплоносителя.
    И не ответили - уверены, что шум от насоса, а не от клапана?
     
    Ovit1 , 06.12.15
    #7 + Цитировать
  8. DaR_FH
    Регистрация:
    19.06.08
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    327

    DaR_FH

    Живу здесь

    DaR_FH

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.08
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    МО
    кажется от насоса, т. к. при включении на повышенные скорости трубы возле насоса начинают даже вибрировать, если рукой держать.
    Я вот думаю, трубы 1", а клапан 3/4 не может он все же поток душить и насос из-за этого бурчит? потому что иногда корпус насоса теплее чем его труба...
     
    DaR_FH , 14.01.16
    #8 + Цитировать
  9. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.852
    Благодарности:
    1.369

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.852
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Москва
    Бурчит это воздух. А давление растет потому что нет расширительного бака.
     
    Mad_dog , 14.01.16
    #9 + Цитировать

Смотрите также: