1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Слабый прогрев ТП, причины?

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mimoprobegalo, 03.12.15.

  1. Mimoprobegalo
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.833

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.833
    Адрес:
    Москва
    Слабый прогрев ТП, причины?
    Месяц назад запустили котельную. Дом 170 кв. м., на 80 кв. м. предусмотрены теплые полы и пока дом отапливается только ими.
    Котел Protherm 30 KLOM, на нем сейчас выставлена температура 45 град. для контура теплого пола.
    На подаче в коллектор температура 42 град, а выход 34-36 град. 7 контуров, не более 70 м каждый, шаг 15 см.
    Беспокоит то, что сам ТП за месяц всего прогревается до 22 град при максимальной подаче. На улице ноль, а что будет при -20!
    Вопрос, в чем может быть причина столь малого прогрева пола? Может, насос слабоват (стоит Grundfos 25/60)? Или это в переделах нормы?
    Пирог пола такой: плита перекрытия-монолит 20 см, утеплитель Пеноплекс 10 см, труба Рехау Пинк 16, общая толщина стяжки 7 см.
    Вопрос в том, что при исправной работе ТП, насколько сильно должна нагреваться сама поверхность (стяжка)? Как это посчитать?
     
    Mimoprobegalo , 03.12.15
    #1 + Цитировать
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    5.365

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    5.365
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Mimoprobegalo, насос на какой скорости стоит? Вода или антифриз? Расходомеры есть на коллекторе ТП?
     
    ВэллИ , 03.12.15
    #2 + Цитировать
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.451
    Благодарности:
    3.217

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.451
    Благодарности:
    3.217
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. В конструкции пола ещё достаточно влаги. В конструкции ТП отсутствуют гидробарьер и паробарьер. Теплопотери здания превышают возможности ТП.
     
    Сергей192 , 03.12.15
    #3 + Цитировать
  4. Mimoprobegalo
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.833

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.833
    Адрес:
    Москва
    На какой скорости стоит насос не знаю, но вечером посмотрю...
    Вода в системе
    Расходомеры есть на коллекторах, почти все на верхней точке, т. е. минимальный расход воды...краны открыты на максимуме.
     
    Mimoprobegalo , 03.12.15
    #4 + Цитировать
  5. miaperm
    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    57

    miaperm

    Живу здесь

    miaperm

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Пермь
    А расходомеры точно открыты полностью?
     
    miaperm , 03.12.15
    #5 + Цитировать
  6. Mimoprobegalo
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.833

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.833
    Адрес:
    Москва
    Что подразумевается под гидробарьером и теплобарьером?
    У нас же 10 см утеплителя по перекрытию и еще лежит фальгированный утеплитель. Это разве не является гидро и тепло барьером?
     
    Mimoprobegalo , 03.12.15
    #6 + Цитировать
  7. Mimoprobegalo
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.833

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.833
    Адрес:
    Москва
    Да, полностью, вчера проверяли...
     
    Mimoprobegalo , 03.12.15
    #7 + Цитировать
  8. Mimoprobegalo
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.833

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.833
    Адрес:
    Москва
    Насос на второй скорости
    Сейчас подача 39 град, обратка -30 град. Большая дельта?
    Температура плиты 21 град.
    Были предположения, что воздушная пробка, но вчера этот вариант отпал, т. к. я сама присутствовала при заливке пола-контуры были уложены ровно. Также через воздушный клапан, что установлен у коллектора, вчера пытались стравить воздух, но его не было.
     
    Последнее редактирование: 03.12.15
    Mimoprobegalo , 03.12.15
    #8 + Цитировать
  9. Mimoprobegalo
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.833

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.833
    Адрес:
    Москва
    Давление в системе 1,5 атм.
     
    Mimoprobegalo , 03.12.15
    #9 + Цитировать
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    5.365

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    5.365
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Поставьте третью скорость и отпишитесь потом, что с дельтой.
     
    ВэллИ , 03.12.15
    #10 + Цитировать
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.451
    Благодарности:
    3.217

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.451
    Благодарности:
    3.217
    Адрес:
    Изюм
    :faq:
    Даже не представляю.
    Гидробарьер и паробарьер - строительные плёнки. Гидробарьер препятствует проникновению влаги, но почти полностью отводит пар. Паробарьер препятствует проникновению пара. Это сводит к минимуму количество влаги в конструкции.
    В норме. Можно увеличить температуру подачи.
     
    Сергей192 , 03.12.15
    #11 + Цитировать
  12. Mimoprobegalo
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.833

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.833
    Адрес:
    Москва
    А при таких показателях в норме какая должна быть температура стяжки?
    22 град это ведь мало?
    Я правильно понимаю, что температура должна = или на 1-3 град ниже обратки?
     
    Mimoprobegalo , 03.12.15
    #12 + Цитировать
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.699
    Благодарности:
    1.475

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.699
    Благодарности:
    1.475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну сохнет ваш дом, сохнет, если обратка 36 градусов, а пол только 22, значит тепло снимается. и куда то девается, и газ небось еще расходуется :)
     
    Хортэк СПб , 03.12.15
    #13 + Цитировать
  14. Mimoprobegalo
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.833

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.833
    Адрес:
    Москва
    Меня волнует, что расходомеры показывают почти нулевой расход...Где-то на 0, где-то на 1...так ведь не должно быть?
     
    Mimoprobegalo , 03.12.15
    #14 + Цитировать
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.451
    Благодарности:
    3.217

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.451
    Благодарности:
    3.217
    Адрес:
    Изюм
    Температура на поверхности пола будет не меньше и не больше, чем чем может обеспечить данная конструкция ТП. Можно приблизительно рассчитать возможности данной конструкции если транзит не использовался в качестве греющего контура. Нарисуйте как уложены контуры ТП.
     
    Сергей192 , 03.12.15
    #15 + Цитировать