Перепутали ноль и фазу при подключении АСКУЭ

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Dim2675, 03.12.15.

  1. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.468
    Благодарности:
    19.209

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.468
    Благодарности:
    19.209
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "В процессе выяснилось, что при подключении монтажники перепутали на столбе фазу и ноль"
    Бред сивой кобылы.
    Нормальные монтажники используют элементарную индикаторную
    отвертку, чтобы определить ноль-фазу,а не используют цвет проводов или их расположение на столбе.
    В розетку вилку вставляют не задумываясь какой штырек спрова, а какой слева.
    Если даже допустить, что у Вас сделано повторное заземление после
    счетчика, то должен сработать вводной автомат-"замыкание фазы на землю".
    Если это не происходит из=за неправильного номинала АВ или большого сопротивления линии, то должно стоять УЗО.
    Похоже у вас в счетчике был запрограммирован коэфициент трансформации.
     
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    В счетчиках прямого включения нет никаких коэффициентов трансформации.
    Коэффициенты трансформации, а правильнее расчетные коэффициенты, есть у счетчиков полукосвенного и трансформаторного включения, т. е. у тех, которые подключаются через трансформаторы тока и напряжения.
     
  3. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.468
    Благодарности:
    19.209

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.468
    Благодарности:
    19.209
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я про систему расчетов АСКУЭ-там вводятся всякие Кт и Кн в табличках.
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Я так понимаю, что эти 3000 кВт*ч видят на дисплее счетчика, а не где-то на компьютере АСКУЭ, поэтому коэффициенты исключены.
     
  5. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.468
    Благодарности:
    19.209

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.468
    Благодарности:
    19.209
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    После переподключения потребление вернулось в норму по АСКУЭ, а счетчик, как оказалось, вышел из строя...
     
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Еще раз... у счетчиков прямого включения (именно таковым и является Матрица NP-523) нет никаких коэффициентов трансформации.
    В данной теме, больше вопросов, чем ответов и 99.9% счетчик был неисправен, либо программный "глюк".
    Да и ...счетчик NP523 все-таки пломбируется.
     
  7. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.468
    Благодарности:
    19.209

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.468
    Благодарности:
    19.209
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    эти 3000 кВт*ч видят на дисплее счетчика
     
  8. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    9.768
    Благодарности:
    12.446

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    9.768
    Благодарности:
    12.446
    Адрес:
    Нерезиновск
    Не-а, не пломбирует МЭС их.
    Ну дык и пустили в землю, у суседа повторное заземление PEN было.
    Это если ток будет выше уставки. А так ток оказался ниже уставки и просто подогревал землицу.
     
    Последнее редактирование: 06.12.15
  9. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    17.366
    Благодарности:
    15.535

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    17.366
    Благодарности:
    15.535
    Адрес:
    Великий Новгород
    Это называется присоединение земельного участка:)].
     
  10. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.468
    Благодарности:
    19.209

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.468
    Благодарности:
    19.209
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так кого и как к земле присоединили ?
     
  11. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    9.768
    Благодарности:
    12.446

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    9.768
    Благодарности:
    12.446
    Адрес:
    Нерезиновск
    Счётчик.
     
  12. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.468
    Благодарности:
    19.209

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.468
    Благодарности:
    19.209
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Общий через индивидуальный?
     
  13. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    9.768
    Благодарности:
    12.446

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    9.768
    Благодарности:
    12.446
    Адрес:
    Нерезиновск
    Там ИМХО и общего расчётного нетути.
    А так, да устроили замыкание фазы на землю... ИМХО сопротивление заземлителя 12 Ом, судя из исходного.
     
  14. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.468
    Благодарности:
    19.209

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.468
    Благодарности:
    19.209
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Причем их больше одного- основного рядом с КТП (не более 4 Ом)
     
  15. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Я о том, что техническая возможность опломбировать счетчик есть.
    А так да, как такого смысла пломбировать нет, потому как на опору менять схему подключения вряд ли кто полезет)