    Перепутали ноль и фазу при подключении АСКУЭ
    Добрый день, уважаемые форумчане!

    Помогите, пожалуйста. У нас в СНТ запускается АСКУЭ. После первого месяца эксплуатации у соседей выскочило потребление в 3000 кВт. При этот до это среднее потребление не превышало по счетчику Меркурий-201 порядка 50 кВт (бывают только по выходным). Начали разбираться, подозревая их во всех самых тяжких... В процессе выяснилось, что при подключении монтажники перепутали на столбе фазу и ноль. После переподключения потребление вернулось в норму по АСКУЭ, а счетчик, как оказалось, вышел из строя... Но возник тонкий вопрос с 3000 кВт, которые "ушли" на общем счетчике СНТ и которые СНТ пришлось заплатить. Что делать с ними? Есть возможность их повесить на монтажников, как это обосновать?
     
  2. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.766
    Благодарности:
    13.712

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.766
    Благодарности:
    13.712
    Адрес:
    Нерезиновск
    А что хоть за АСКУЭ?
    Ну что же утекло всё через повторное заземление соседа в землю. Хорошо подключили.
    Вот он недостаток системы заземления TN-C-S с повторным заземлением в точке присоединения.
    К тому же рупь за сто, вы вводили свою АСКУЮ с грубейшим нарушением действующего НПА по электроэнергетике то все ваши смелые эксперименты идут исключительно за счёт СНТ.
    А ежели бы заключили ИД, то за это было бы за счёт соседа.
    К тому же доказать вы не сможете так как актов от работников подтверждающих ваши слова нет.
    З. Ы.
    А могло бы от такой косорукой работы и соседа убить. :mad::mad::mad:
     
    Последнее редактирование: 03.12.15
  3. Dim2675
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Dim2675

    Участник

    Dim2675

    Участник

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ!
    В том то и дело, что у соседа нет своего отдельного заземления. По поводу НПА слабо информирован, прямо скажем. Провели типа тендера, выбрали компанию с нормальной ценой (до этого они делали такие же работы в соседнем СНТ).
    Т. е. компанию, по Вашему мнению, нагнуть не удастся?
     
  4. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.766
    Благодарности:
    13.712

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.766
    Благодарности:
    13.712
    Адрес:
    Нерезиновск
    Какие будут ваши доказательства? Документально подтверждённые.
    Никаких. :)
    Так модель АСКУИ огласите, пожалуйста.
     
  5. Dim2675
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Dim2675

    Участник

    Dim2675

    Участник

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
  6. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.766
    Благодарности:
    13.712

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.766
    Благодарности:
    13.712
    Адрес:
    Нерезиновск
    А фазу с нолём как перепутали? 2 фазы дали вместо ноля и фазы? Если 2 фазы, то в Матрице есть полезная штука, отключаться при напряжении линейном (необходимо настраивать) но как обычно в СНТ столь полезной функцией пренебрегают.
     
  7. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.938

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.938
    Адрес:
    Москва
    Какие документы оформлялись после монтажа? Кто вводил систему в эксплуатацию, кто и как сертифицировал АСКУЭ как средство измерения?
    Пломбы кто развешивал?
     
  8. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.766
    Благодарности:
    13.712

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.766
    Благодарности:
    13.712
    Адрес:
    Нерезиновск
    :super:
    NP-523 не пломбируют.
     
  9. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.938

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.938
    Адрес:
    Москва
    Ну вот приехали повторно и перекинули ноль и фазу. Так? После этого клеммы пломбируются? Или кто угодно снова может концы поменять?

    Что-то и где-то опломбировано и актировано.
    Что и где я лично не знаю, а ТС знать должен.
     
  10. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.938

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.938
    Адрес:
    Москва
    Старые приборы учёта (счётчики) остались на местах? Какие приборы назначены контрольными и какие расчётными?
    Вопрос задаю по-другому АСКУЭ назначена расчетной системой?
     
  11. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.766
    Благодарности:
    13.712

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.766
    Благодарности:
    13.712
    Адрес:
    Нерезиновск
    Там есть такой момент, чтобы заниматься необходимо на опору залезать. Напругу снимать. Иначе убьёт. Потому и не пломбируют.
    А оформлять, как ПП 442 предписывает. А не оформили, то се ля ви.
    Это в СНТ-то? Где от таких словей как ПП 442 людям плохо становится, главное шоб дешевше было... Не смешно. ;)
    Ну дык снача офрмить приборы учёта, затем сертифицировать шматрицу как
    Ну потом...
    А до этого как до Китая, если там такие спецы, что ноль с фазой путают.
    Мне страшно. А я сам тёмен и малограмотен.
     
  12. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.938

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.938
    Адрес:
    Москва
    Ну так это безобразие СНТешное СО к себе подключила без проверки?
    Они ж каких-то спецов по конкурсу назначали.

    С монтажной организацией договор есть? Деньги им все выплатили? Если не все, вычтите с них за перерасход.
    Это их косяк.
     
    Последнее редактирование: 03.12.15
  13. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.766
    Благодарности:
    13.712

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.766
    Благодарности:
    13.712
    Адрес:
    Нерезиновск
    Ну они типа не в курсе что там за ГБП СО/СНТ происходит. ;)
    Ну посему СНТ и отжигает по полной.
    Ага тендер с коммерческими предложениями.
    Им бы подешевше. ;)
    А с чего там перерасход?
     
  14. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.938

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.938
    Адрес:
    Москва
    Перерасход с неправильного монтажа.

    Если АСКУЭ энергосбыт не назначил расчётной, то какие могут быть претензии?
     
  15. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.766
    Благодарности:
    13.712

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.766
    Благодарности:
    13.712
    Адрес:
    Нерезиновск
    А кто Вам сказал что он неправильный? Где документ? Нет документа? А на нет и суда нет.