1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

3 фазы 15 кВт с поэтажными щитками

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Nikona, 01.12.15.

  1. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не понял на счет тока УЗО, как я читал - ток УЗО д. б. на ступень выше тока автомата, ибо при номинальном токе автомат выбьет, а УЗО сгорит. Ток у меня д. б. не выше 25 А иначе выбьет автомат на вводе - зачем тогда УЗО на 63 А, м. б. на 32 А?
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.864

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.864
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    УЗО на 32А делают только "продвинутые" производители, так что ставьте на 40А.;)
     
  3. ЛелиК188
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4

    ЛелиК188

    Участник

    ЛелиК188

    Участник

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Воо, и у меня такаяже ситуация.
    Буду падсматривать за вашей темой.
    А там можит и сваю тему саздам.
     
  4. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Присоединяйся
     
  5. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А еще интересует ряд вопросов:
    1. Нужно ли использовать реле контроля фаз?
    2. Нужны ли в схеме разрядники?
    3. Если нужны, то где - в ящике на столбе или во вводном щитке в доме?
    4. Можно ли подключить однофазный генератор к трехфазной разводке дома?
     
  6. maxxximus
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    29

    maxxximus

    Участник

    maxxximus

    Участник

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Волгоград
    Разрабатываю подобную концепцию в 2-х этажном доме. Концепцию рассматриваю такую: На опоре ВЛ либо на границе участка ставлю Щит Учета, выполняю его согласно требований снабжающей организации. Схему использую многократно отработанную на форуме от Наблюдателя, снабжающая организация охотно принимает такую схему щита.
    yaschik-TN.JPG
    Далее ввожу кабель в дом под землей. Кабель бронированный 4-х жильный. Броня подключается к земле только со стороны ЩУ, со стороны дома броня изолируется. В доме использую систему заземления ТТ, можно сказать автономное заземление.
    Далее в подвале организую Распределительный Щит в котором будут стоять устройства контроля и коммутации, в нем же бедет стоять реверсивный рубильник для подключения генератора. Из этого щита питание расходится по Этажным Щитам, тут уже используется 5-ти проводная линия. Собственно каждый Этажный Щит рассматривается отдельно со своими защитами.
    Сейчас пока верхние этажи проработал, но возможно еще будут допиливаться.
    Раскладка щитов 2 этажа.jpg
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.864

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.864
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    1. По Вашему желанию и необходимости стабильного питания потребителей на одной из фаз.
    2. Опять таки решать Вам, я острой необходимости в их применении не вижу.
    3. В ящике на столбе, в доме им делать нечего.
    4. Конечно можно, но при этом лучше резервировать только одну фазу.
     
  8. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что понимается под резервированием - посадить все важные потребители на одну фазу, к которой будет подключаться генератор?
    В таком варианте будет постоянный перекос фаз - все постоянно работающие потрубители висят на одной фазе, а остальные теоретически могут быть выключены, хотя может я и не прав...
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.864

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.864
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    ДА.
    Перекос фаз был, есть, и будет ВСЕГДА.
    Все зависит от мощности ТП и подключенной к ней нагрузке.
    Какие бы танцы с бубном Вы не устраивали. :no:
    Только в идеальных условиях бывает 230-230-230, а вот если 231-230-229 то это уже перекос. :aga:
    Перечислите пожалуйста Ваших потребителей которым необходимо резервирование.
     
  10. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да вот пишу и думаю, что не так и много:
    - холодильник (так он не постоянно молотит)
    - насосная станция (как и холодильник - только по необходимости)
    - газовый котел
    - видеонаблюдение - крохи
    - ну пару лампочек в кухне-гостиной;
    от остального в принципе можно отказаться в случае аларма, не может еще свет в гальюне и ванной.
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.864

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.864
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Все правильно, так в чем проблема ? :faq: Ну так и собирайте всех этих жизненно необходимых на одну фазу, никаких экстра-нагрузок я лично не вижу. :no:
     
  12. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообщем 2 недели электрикой не занимался, срочно решал вопросы с газом, нужно было с котлом определиться.
    Относительно генератора - возможен ли вариант включения фазы генератора ко всем фазам дома - у меня трехфазных потребителей нет, вроде никаких проблем быть не должно?
     

    Вложения:

    • Гена.jpg
  13. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. к. на 1 этаж питание пойдет через щиток цоколя, то возникает такой вопрос - по хорошему нужно защищать линию, т. е. ставить в цокольном щитке трехфазный автомат, на входе в щитке 1 этажи тоже не плохо бы поставить вводной автомат, возникает такая проблема, что установив автоматы одинаковых номиналов замучаешься бегать и проверять в каком из щитков выбило автомат.
     
  14. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А может вместо ОПН поставить УЗМ, про них тоже пишут, что защищают в том числе от грозовых разрядов, так еще и от понижения напряжения защищают, правда защита методом отключения от сети :(
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.864

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.982
    Благодарности:
    27.864
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А проблем в общем то и нет, кроме одной.
    Придется отключать часть нагрузок вручную с помощью АВ, иначе можно перегрузить генератор.
    Гораздо проще собрать все резервируемые нагрузки на одну фазу и питать от генератора только ее.