1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11

Помогаем новичку дельными советами по септику

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.895
    Благодарности:
    1.674

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.895
    Благодарности:
    1.674
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Господа, не смог найти в иннете и тут опыт изготовления септика на 4 куба из сборного железобетона.

    УГВ сейчас 0,5 м. Весной 0,3, в засуху понизится до 0,7-1 метра. Планировал делать монолит на поверхности, затем по-быстрому опускать в свежевыкопанную экскаватором яму. Не нравится этап заливки, опалубку тоже не любо делать - жалко время и дерево. Ребята тут натолкнули на мысль о сборном ЖБ. Трудности с этапа изготовления переносятся на этап монтажа. Ну понятно еще швы надо гидроизолировать. Если кто-то делал сборный, откликнитесь для передачи опыта.
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.799
    Благодарности:
    12.234

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.799
    Благодарности:
    12.234
    Адрес:
    Москва
    @2001photo, идея использовать сборный железобетон при высоком УГВ для строительства септика плоха.

    Не рекомендую.

    Идея с монолитным правильная.

    Можно изготовить на месте, как Вы и планировали, но можно купить и готовый, если "жалко время и дерево", но не жалко денег. :)
     
  3. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.895
    Благодарности:
    1.674

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.895
    Благодарности:
    1.674
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Спасибо. Отвели от греха. Покурю тему с переставной опалубкой.
     
  4. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.799
    Благодарности:
    12.234

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.799
    Благодарности:
    12.234
    Адрес:
    Москва
    @2001photo, мне кажется, что Ваша идея с заливкой по месту (на поверхности земли) вполне рабочая и адекватная.

    Единственное, что опалубка-стапель для отливки корпуса септика получится очень громоздкой и действительно на неё уйдёт очень много пиломатериала.
    Но используемый материал останется у Вас и его можно пустить на другие нужды. Да хоть на дрова.

    Так же надо будет всё просчитать поскольку нагрузка от бетона на опалубку будет существенной.

    Проще, конечно купить готовый, но только если средства позволяют.
     
  5. sergeyich2010
    Регистрация:
    31.07.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    sergeyich2010

    Участник

    sergeyich2010

    Участник

    Регистрация:
    31.07.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Добрый день!
    Строю дом для постоянного проживания из бревна..вопрос по септику...мне предлагают залить из бетона такой, как на картинке...дом будет находится в Московской области, грунт песок, УГВ более 2х метров, постоянно проживать буду 4-5 человек..помогите советом есть ли здесь ошибки, если да, то какие

    Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • септик.jpg
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.799
    Благодарности:
    12.234

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.799
    Благодарности:
    12.234
    Адрес:
    Москва
    @sergeyich2010, Вам предлагают не септик, Вам предлагают Аэрационную Установку, да еще с насосной камерой для насоса подымающего стоки.

    Если есть возможность организовать очистное сооружение энергонезависимое, то так и надо делать.
    Зачем лишние траты и сложности?
    Или у Вас высокий УГВ?

    И самый главный вопрос, куда отводятся стоки из АУ?
    Если в канаву или на рельеф, то это противозаконно и не гигиенично.
    Надо бы стоки в грунт отправлять на сооружение подземной фильтрации, которого нет на Вашем рисунке.

    В Вашем случае надо строить двухкамерный септик из стеновых колец и фильтрующий колодец.
    Это в Вашем случае идеальный вариант очистного сооружения. Он энергонезависим и выйдет дешевле, к тому же его обслуживание и эксплуатация значительно проще и дешевле, чем АУ.

    У Вас ведь грунты- песчаные, а УГВ низкий.
     
  7. sergeyich2010
    Регистрация:
    31.07.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    sergeyich2010

    Участник

    sergeyich2010

    Участник

    Регистрация:
    31.07.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    стоки уходят в дренажный колодец

    f2f4b99f23b59ba86a03da82f7be104c.jpg
    типа как на этом фото? а какого размера должны быть кольца и какая глубина? как часто придется откачивать из них? не будет ли в стыках колец весной вода туда попадать?

    вывод.jpg
    вот вывод из дома...правильно ли я просчитал глубину трубы? (стоки уходят через гильзы в погребе)
     
    Последнее редактирование: 06.06.19
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Типа да, но не совсем. Это, к сожалению, не фото, а дизайнерская картинка со множеством мелких технических ошибок. "Главное - шоб красиво было".
    Работоспособные эскизы есть на форуме.
     
    Последнее редактирование: 06.06.19
  9. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.799
    Благодарности:
    12.234

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.799
    Благодарности:
    12.234
    Адрес:
    Москва
    Ув. @AlexeyL, правильно заметил про ошибке на этой картинке.
    На мой взгляд эти ошибки не мелкие.

    Надо считать. Не менее 1 метра по внутреннему диаметру.
    Надо знать количество стоков, вид грунтов и их характеристики, а также расчетный УГВ.

    Отстой сточных вод из септика откачивают не чаще одного раза в год.

    Для этого и надо знать расчетный или максимально высокий УГВ и вероятность появления верховодки.

    Правильно.
    А почему так глубоко канализационный выпуск организовали?
    Какое обоснование?
     
  10. Discar
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Discar

    Участник

    Discar

    Участник

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пермь
    Назрел вопрос. Дом и участок находятся частично в водоохранной зоне, место планируемого септика точно в ней. До водоемчика (озерцо 15х5 метров, больше на болотце похоже, никто не купается точно, кроме уток) от дома метров 20. Читал, что в таких случаях только герметичная емкость и откачивать. Если же я все-таки септик или АУ поставлю, (УГВ низкий, песок), при постановке на учет дома тот же кадастровый инженер не "стуканет" в соответствующие органы, что не по правилам у меня очистные?
     
  11. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.799
    Благодарности:
    12.234

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.799
    Благодарности:
    12.234
    Адрес:
    Москва
    Нонешняя :) практика показывает, что если сток не вытекает с Вашего участка то всё нормально.

    Поэтому очистное очистное сооружение для автономной канализации в водоохранной зоне может выглядеть так:
    1. Септик и сооружение подземной фильтрации.
    2. АУ и сооружение подземной фильтрации.

    Первый вариант лучше, поскольку он энергонезависим, капитален, прост в эксплуатации и не дорог.

    Главное, что бы не каких сбросов в канаву или на рельеф.
     
  12. sergeyich2010
    Регистрация:
    31.07.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    sergeyich2010

    Участник

    sergeyich2010

    Участник

    Регистрация:
    31.07.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    добрый день! если не сложно, не могли бы Вы выложить рабочую схему, а то полазив на форуме я не увидел что то

    Расчет стоков идет от количества человек или еще есть параметры, которые нужно учитывать? (бойлер, посудомоечная машина, стиральная машина, количество раковин, душевых, унитазов)

    Участок находится на возвышенности, под дом мне сперва снимали плодородку и засыпали песком, потом выкапывали яму под погреб 2м и везде был песок...УГВ более 2х метров, весной когда снег начинает таять, земля сразу становится сухой, в колодце вода весной далеко (метра 2,5-3)

    абиссинская скважина на участке 5,5 метров глубина
    не могу на этот вопрос ответить, т. к. не я занимался фундаментом
     
  13. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.799
    Благодарности:
    12.234

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.799
    Благодарности:
    12.234
    Адрес:
    Москва
    Считайте от максимального количества проживающих человек.

    Конечно, правильней считать от количества сантехприборов (потребителей) с учётом коэффициентов неравномерности и т. д., но без профессиональной выучки это будет для Вас сложно.

    Вам повезло.

    Очень хорошие условия для строительства простого, недорогого и надёжного септика из стеновых колец.
     
    Последнее редактирование: 09.12.19
  14. bratgrey
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    bratgrey

    Участник

    bratgrey

    Участник

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Такой короткий вопрос. Не очень давно купили дачу. Есть Топас 5 пр. В ноябре сливная труба, при первых морозах без снега, замерзает примерно посередине (она 2 м длиной). (Видимо, там точка росы?). Хочу к ней прикрепить греющий кабель и сверху утеплитель. Подскажите, какой утеплитель правильно использовать. И как изолировать его от воды и нужно ли. Выводить кабель из топаса, видимо, придется сверху, проделав желоб в борте. С изоляцией и герметизацией не очень понятно.
     
  15. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.799
    Благодарности:
    12.234

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.799
    Благодарности:
    12.234
    Адрес:
    Москва
    @bratgrey, сливная труба смонтирована не правильно, поэтому и перемерзает.

    Греющий кабель можно устанавливать и в трубу, это более эффективно.
    Греющий кабель, как правило не боится воды, а вот питающие кабель надо защитить или применить водостойкий ("погружной")кабель.

    В качестве утеплителя желательно использовать утеплитель предназначенный для установки в грунт, например экструдированный пенополистирол.
     
Статус темы:
Закрыта.