    Даже супер правильный монтаж не отменяет важность применения УЗО.
    В частном доме при 3-х фазном подключении достаточно 3-5 штук УЗО. Если взять Леграндовские УЗО, то это будет 5 х 1700 = 8500 р. Если взять Шнайдер, то 5 х 1300 = 6500... Даже близко не приближаемся к 20-ти тысячам.
     
  2. PavlovDmitry
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    46

    PavlovDmitry

    Живу здесь

    PavlovDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    Ребята вы вообще в ту тему пишите ? Или просто пофлудить?
    Без обид
     
  3. PavlovDmitry
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    46

    PavlovDmitry

    Живу здесь

    PavlovDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    Доброе время суток
    всем
    прошу помощи
    вот схема подключения
    интересуют ваши замечания.
    1PNG.JPG 2PNG.JPG
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    • на свет автоматы не более 10А
    • диф. защита на свет
    • в целом лучше заменить АББ SH200 на Домовой Шнейдер или ТХ3 Легранд, деньги теже, но качество хуже
    @PavlovDmitry,
    Сами схему делали, или заказывали?
     
  5. PavlovDmitry
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    46

    PavlovDmitry

    Живу здесь

    PavlovDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    1) Автоматы на свет 10А понял, прогледел. Спасибо.
    2) Скажите про ДИФ. На свет можно 1 на весь свет?
    3) SH200 не понял АВВ хуже?
    Купим легранд. Если так.
    4) заказывал. Не настолько силён в этом.
    5) у меня сомнения насчёт DS 941.
    Читал что много подделок, и ещё какие то проблемы.
    Спасибо.
     
    Последнее редактирование: 20.05.16
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    Только УЗО, а не Диф. Можно, конечно, но лучше "перемешать" с розеточными группами, а то отключится это одно УЗО и дом весь потух.
    Нет. Просто у АББ есть другая лучшая серия S200 (без H), а серия SH - эконом серия, вы переплатите за имя.
    Да. Лучше поставить УЗО F200, будет в итоге и дешевле и надежнее.
    Разбивка есть, маленькие буквы "a.b.c" в начале каждой линии на схеме.
     
  7. PavlovDmitry
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    46

    PavlovDmitry

    Живу здесь

    PavlovDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    2) свет не хотел бы перемешивать,
    Тогда поставить 2- УЗО.

    Ещё вопрос если все брать легранд,
    Он дешевле, а что скажете про качество?
    УЗО - ТХ3 2п 30мА
    Выключатели ТХ3 2п 16А типС 6кА
    И ТХ3 2п 20А типС 6кА
    ТХ3 2п 6А типС 6кА
     