    Электрика в строящимся доме. Помогите
    Добрый день
    У меня вопрос мне электрики рассчитали все по группам 3,5кв это по словам электриков
    По мне это мало. По. Сечении кабеля в 2.5мм2
    Нагрузка на группу должна быть 4.5 КВт. Или я. Прав?
    При максимальной мощности на провод 5,8квт
    Закладные на розетки 2.5мм2 на свет 1.5мм2
    выкладываю их сумашедшие расценки.
    И все доки.
    Прошу ваши мнения.
    И ещё вопрос мне нужно докупить мощности.
    ДМП предлагает взять. 3фазы. (380 вольт)
    Планируемая мощность 12,5Квт
     

    Вложения:

    • image.jpeg
    • image.jpeg
    • image.jpeg
    • image.jpeg
    PavlovDmitry , 24.11.15
    #1 + Цитировать
  2. Teckhnik
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    17

    Teckhnik

    Участник

    Teckhnik

    Участник

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    17
    @PavlovDmitry, по работе цены не большие, материалы какие-то дорогие, это да. Насчитали как то много узо, когда можно обойтись парой.
     
    Teckhnik , 24.11.15
    #2 + Цитировать
  3. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    3.964

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    3.964
    Адрес:
    Ярославль
    Или Вы. Не правы.
    Все у Вас нормально за исключением того, что баню, беседку и четыре розеточные группы оставили без УЗО. Это плохо.
     
    Nemetzelectro , 24.11.15
    #3 + Цитировать
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.211
    Благодарности:
    8.269

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.211
    Благодарности:
    8.269
    Адрес:
    Москва
    Все у Вас нормально.
    Только часть нагрузок осталась без диф. защиты. :(
    Вообще обсуждать без схемы здесь нечего, судя по описанию применили индивидуальную диф. защиту линий.
    Будет схема - будет обсуждение.
     
    Alex992 , 24.11.15
    #4 + Цитировать
  5. PavlovDmitry
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    46

    PavlovDmitry

    Живу здесь

    PavlovDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    Техник если вы заметили это расценка ДОП. Работ, кабель по дому будет прокинут и этой цены тут нет.
    То есть другими словами стоит по вашему мнению 39 000 материалы, и 35 000 работы (по установке и подключению ЩИТа?)
     
    PavlovDmitry , 24.11.15
    #5 + Цитировать
  6. PavlovDmitry
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    46

    PavlovDmitry

    Живу здесь

    PavlovDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    В основном УЗО ставилось на влажные помещения. Или вы считаете их надо ставить и на все розетки?
     
    PavlovDmitry , 24.11.15
    #6 + Цитировать
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.211
    Благодарности:
    8.269

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.211
    Благодарности:
    8.269
    Адрес:
    Москва
    Диф. защита лишней не бывает.
    Обычно делают общую (групповую) защиту, а на "мокрых" потребителей (стиралка, бойлер, посудомойка, улица) ставят дополнительную ступень диф. защиты с меньшим током уставки.
    То есть возможно общее количество УЗО у Вас и не изменится, но под защитой были бы все потребители.
    Без схемы разговор практически ни о чем. :(
     
    Alex992 , 24.11.15
    #7 + Цитировать
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.211
    Благодарности:
    8.269

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.211
    Благодарности:
    8.269
    Адрес:
    Москва
    @PavlovDmitry,
    Немного не ясен выбор комплектующих, какая серия выбрана, (судя по ценам самая дешевая) какие АВ применены 2Р или 1Р.
    Очень неплохо было бы добавить реле напряжения.
    Зачем Вам дополнительная мощность ? У Вас и так 9кВт.
    Отопление электричеством делать будете ?
    В общем пока одни вопросы.
    ПыСы
    Постарайтесь выложить схему.
     
    Alex992 , 24.11.15
    #8 + Цитировать
  9. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.774
    Благодарности:
    3.620

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.774
    Благодарности:
    3.620
    Адрес:
    Москва
    Соотношение, как-то, совсем неверное.
     
    ZooZoo , 26.11.15
    #9 + Цитировать
  10. sergunyavasilek
    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    59

    sergunyavasilek

    Живу здесь

    sergunyavasilek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    59
    Зачем вам такое количество УЗО непонятно) У вас же не баня. По 2 шт. на каждое мокрое помещение, на сухие не надо вообще. Увлечение "узоизмом" пагубно отражается на вашем кошельке:)]
     
    sergunyavasilek , 05.12.15
    #10 + Цитировать
  11. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    3.964

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    3.964
    Адрес:
    Ярославль
    Что-то Вы из крайности в крайность; то два, то ни одного. Надо, и там и там. А чтобы по карману не сильно било, надо оптимально сгруппировать, потому и просили ТС выложить схему.
     
    Nemetzelectro , 05.12.15
    #11 + Цитировать
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542
    Адрес:
    Белгород
    Не буду долго рассуждать, просто опишу сегодняшнюю ситуацию, которую пришлось изучить ...

    Пригласили меня в один дом поправить розетки. Люди уже живут и параллельно заканчивают отделку.
    Я уже отработал розетки и собирался уезжать, но заболтался с женщиной маляром, которая в это время клеила обои. И как-то мимоходом она сказала, что ее стукнуло током от газового шланга...

    Ну я, естественно, возвращаюсь на кухню, чтобы посмотреть причину удара током...
    В результате выяснилось... на гибкой металлической газовой подводке "висит" 220 В. Пришло это напряжение по проводам заземления с одной из осветительных групп. Заземление вроде бы имеется, но качество его неизвестно. Только видно, что провод уходит через стену на улицу.

    Видимо в этой осветительной группе фаза коротит на заземление. Но автомат не выбивает, поскольку заземление ТТ и, предполагаю, не с лучшими параметрами. УЗО не применяется.

    Уж не знаю кто виноват... может электрик, который делал монтаж, может установщики натяжных потолков попали перфоратором в провод, может эти же потолочники накосячили, когда светильники присоединяли... Сейчас это уже не важно.

    Важно другое: если бы изначально на группе освещения стояло УЗО, то оно показало бы проблему в момент ее возникновения. И было бы проще исправить. А сейчас уже обои готовы, потолки натянуты и соответственно никто ничего не вспомнит.

    Но УЗО нет в группе освещения. А в результате на гибкой газовой подводке поселилось напряжение 220 В. Это еще хорошо, что газовщики, подключая котел и газовую плиту, вставили диэлектрическую муфту. Газовая магистрать металлическая. Могло бы бабахнуть.

    А Вы говорите, что УЗО только на "влажные". Вот Вам реальная проблема с сухим...
     
    Иванов Костя , 05.12.15
    #12 + Цитировать
  13. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.774
    Благодарности:
    3.620

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.774
    Благодарности:
    3.620
    Адрес:
    Москва
    Красивая, штоле? :aga::)]
    Нехрен хню гнать, идите лесом с такими вашими "советами" :mad:
     
    ZooZoo , 05.12.15
    #13 + Цитировать
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542
    Адрес:
    Белгород
    Да
     
    Иванов Костя , 05.12.15
    #14 + Цитировать
  15. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.774
    Благодарности:
    3.620

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.774
    Благодарности:
    3.620
    Адрес:
    Москва
    Ну так, завтра нужно туда же :aga:! Прибыть, так сказать, бритым, мытым и умным :)
     
    ZooZoo , 05.12.15
    #15 + Цитировать