1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Появились дырки на изоспаме

Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем KomCruze, 22.11.15.

  1. white master
    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    1.880
    Благодарности:
    1.248

    white master

    проектирую и строю каркасные дома

    white master

    проектирую и строю каркасные дома

    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    1.880
    Благодарности:
    1.248
    Адрес:
    Череповец
    А у изоспана есть запрет на использование АМ в не утепленной кровле? Написано в инструкции?

    Ситуация требует подробных разъяснений со стороны производителя. И если вы начали такие речи, что "Кто вас научил, мы не советовали.."

    То есть вы подтверждаете то, что изоспан АМ через пару лет рассыпается в труху в неутепленной кровле?
     
  2. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.948
    Благодарности:
    3.107

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.948
    Благодарности:
    3.107
    Адрес:
    Дедовск
  3. white master
    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    1.880
    Благодарности:
    1.248

    white master

    проектирую и строю каркасные дома

    white master

    проектирую и строю каркасные дома

    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    1.880
    Благодарности:
    1.248
    Адрес:
    Череповец
    @Изоспан, вопрос к вам:
    Есть строение, половина утеплена, это жилая часть, половина не утеплена, только каркас. Всё строение снаружи закрыто Изоспаном АМ, стены и кровля. Кровля покрыта профнастилом, стены виниловый сайдинг. И теперь скажите, через 2-3 года пленка в неутепленной части рассыплется, как и у Артёма Николаевича?
     
  4. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.948
    Благодарности:
    3.107

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.948
    Благодарности:
    3.107
    Адрес:
    Дедовск
    Кто ж вам даст гарантию по применению материала, не предусмотренному рекомендациями производителя? Не факт, что рассыплется. Но при определённых условиях может. Например - ветровые нагрузки. В неутеплённой кровле они значительно больше, чем в утеплённой (в утеплённой мембрана имеет опору в виде утеплителя; а в неутеплённой - сверху хорошая тяга в вентзазоре, снизу - хорошая вентиляция чердака, сквозняк), края материала могут обтрёпываться, затем рваться. Поэтому в неутеплённую кровлю рекомендуем более прочные материалы.
     
  5. white master
    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    1.880
    Благодарности:
    1.248

    white master

    проектирую и строю каркасные дома

    white master

    проектирую и строю каркасные дома

    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    1.880
    Благодарности:
    1.248
    Адрес:
    Череповец
    Недавно мы узнали, что "изоспан А" такой материал, что сам производитель не знает зачем его приобретают покупатели. Сегодня мы узнали что "изоспан АМ" может распасться с течением времени на неутепленной кровле даже под кровельным покрытием. Что нового про продукцию Изоспан мы узнаем завтра?
    Риторический вопрос.
     
  6. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.948
    Благодарности:
    3.107

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.948
    Благодарности:
    3.107
    Адрес:
    Дедовск
    Конечно, риторический. Любую продукцию нужно применять по назначению. Просто посмотреть в рекомендациях - и покупать соответствующий материал. Неутеплённая кровля - открываете раздел "неутепленные кровли2 - и смотрите подходящие материалы и метод укладки.
    Кстати, Tyvek® Soft также не рекомендуют на неутеплённую кровлю, а именно на утеплитель. На неутеплённую: "
    Для холодных чердаков рекомендуется применять материалы Tyvek® Solid, Tyvek®SolidSilver илиTyvek® Supro" Это цитата из инструкции по монтажу для материалов Tyvek, рекомендую. Связано это именно с прочностью этого материала, как и в случае с Изоспаном АМ.
    Изоспан А, как и Tyvek® Housewrap, применяется в каркасных стенах. Оба этих материала НЕ применяют, допустим, в кровлях - ни в утеплённых, ни в холодных. Касаемо Изоспана - можете почерпнуть такую информацию на нашем сайте: по поводу Tyvek® Housewrap - в той же инструкции по применению Tyvek® - вы почитайте, снимутся многие вопросы (и инсинуации).
     
  7. San4e
    Регистрация:
    19.12.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    San4e

    Участник

    San4e

    Участник

    Регистрация:
    19.12.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    У меня появилось нечто похожее по описанию... Кровлю постелили пару месяцев назад, только что заметил данную неприятность и такого много, но не везде, а именно в крае !
     

    Вложения:

    • 16570311366952411161085041375579.jpg
  8. Kabyki
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.113
    Благодарности:
    2.248

    Kabyki

    Живу здесь

    Kabyki

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.113
    Благодарности:
    2.248
    Адрес:
    Московская Область
    Кровля металлочерепица?)
     
  9. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    5.056

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    5.056
    Адрес:
    Московская обл
    При увеличении фото, как будто видно, что прожигали искры.
     
  10. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    37.076
    Благодарности:
    63.690

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    37.076
    Благодарности:
    63.690
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Болгарка как вариант
     
  11. San4e
    Регистрация:
    19.12.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    San4e

    Участник

    San4e

    Участник

    Регистрация:
    19.12.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Композитная черепица, да!
     
  12. San4e
    Регистрация:
    19.12.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    San4e

    Участник

    San4e

    Участник

    Регистрация:
    19.12.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Но, до сегодняшнего дня я не видел этих дырочек... Осматривал и все было нормально! Вообще много пятен черных еще нашел, тех, которых точно не было! Дело ясное, что дело темное!
     
  13. San4e
    Регистрация:
    19.12.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    San4e

    Участник

    San4e

    Участник

    Регистрация:
    19.12.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Это первое, что подумал я! Но кровельщики говорят не делали болгаркой на крыше! Хотя... Сказать конечно можно ‍♂️
     
  14. Kabyki
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.113
    Благодарности:
    2.248

    Kabyki

    Живу здесь

    Kabyki

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.113
    Благодарности:
    2.248
    Адрес:
    Московская Область
    Очень похоже на то что прожгли, по фото конечно сложно сказать, но края вроде бы запеченые.
    Химия еще может так влиять. В целом понаблюдайте, если дырок не прибавляется просто заклейте скотчем Изоспан ML
     
  15. San4e
    Регистрация:
    19.12.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    San4e

    Участник

    San4e

    Участник

    Регистрация:
    19.12.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Да, большое спасибо!