    Там вроде по описанию только на его участке голый.
     
  2. filini23
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542

    filini23

    Живу здесь

    filini23

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Сургут
    С установкой защиты от перенапряжения.
     
  3. Shisha_79
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    7

    Shisha_79

    Живу здесь

    Shisha_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Истра
    обычно под нулем имеется в виду рабочий нулевой проводник, не?
    так вот до разделения он таковым не является, ну т. е. он совмещен с защитным нулевым =PEN.
    учите или правильно оперируйте терминами.
    еще раз прошу отсыл к НТД.
    устоявшаяся личная точка зрения - не ЗАКОН.
    Даже если нет разделения и на УЗО заводим PEN, после УЗО это чистая N и никак по-другому.
     
  4. filini23
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542

    filini23

    Живу здесь

    filini23

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Сургут
    функции нуля он выполняет или нет? :)]
     
  5. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.583
    Благодарности:
    4.358

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.583
    Благодарности:
    4.358
    Адрес:
    Саратов
    При чем здесь УЗО? УЗО работает по утечке на землю, оно же на пол, оно же на стену, оно же на воду из крана через тело человека. PEN для экономии металла на эл. проводку, что бы не вести отдельный провод от ТП допустив возможность ее разделения у потребителя нейтраль это провод нейтральный к земле и может быть совмещен как защитный, фазный имеет потенциал к земле следовательно стоя на земле шарахнет, если на резиновом коврике то не шарахнет, а может пощипать. Ноль это общая точка в трансфрорматоре ТП в которой сумма токов равна нулю, если эту точку заземлить то получим ноль по всей семле от этой ТП и нейтрально относительно земли. НТД для прочтения и вольной трактовки либо с дополнительными пояснениями типа эту фразу понимать так или так. :hello:
     
  6. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.926
    Благодарности:
    1.257

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.926
    Благодарности:
    1.257
    Адрес:
    Москва
    Скажем проще. Из счетчика выходит всегда рабочий ноль.)
    Так безопаснее будет.
    Поэтому кривая схема деления PEN в ВРУ после счетчика всегда вызывает ложные чувства уверенности, что все сделано правильно.
    А делить на улице и помещать ГЗЩ в такие условия, думаю, что не совсем верное решение, когда мы говорим про надежное заземление.
    Вот тут и возникает соблазн, сделать ТТ.)
     
    Последнее редактирование: 23.03.17
  7. Shisha_79
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    7

    Shisha_79

    Живу здесь

    Shisha_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Истра
    верно! за любым "разрывом" PEN он уже таковым не является.
    про узо мне начинают что-то рассказывать.
    "на пальцах" поговорить я и с соседом могу, Вы же себя позиционируете как профессионала-советника? так соответствуйте.
    всем "в ЩУ землить нельзя!" и слабо различающим PE, N и PEN, перечитать п. 1.7.131-135.

    ЗУ щитка 30 Ом.
    ЗУ дома 10 Ом.

    у меня нет ГЗШ на улице.
    Считайте мой щиток на участке опорой ВЛ с повторным заземлением ;)
     
    Последнее редактирование: 23.03.17
  8. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.926
    Благодарности:
    1.257

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.926
    Благодарности:
    1.257
    Адрес:
    Москва
    Опять уточним 10 Ом это ВСЕ..т.е. ОБЩЕЕ, включая заземления на ВЛ.
    У дома допускается 30 Ом. в расчете, что на ВЛ имеются заземления.
    Но практика показывает, что не всегда.
    Поэтому при устройстве заземления, надо стремиться к 10 Ом, т. к. может оказаться, что больше заземлений нигде нет на ВЛ.
     
  9. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.926
    Благодарности:
    1.257

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.926
    Благодарности:
    1.257
    Адрес:
    Москва
    Функцию ГЗШ выполняет шина PE, куда МЫ обязаны завести PEN проводник согласно ПУЭ.
    Весь бардак начался с требования СО разместить прибор учета на улице. С этих уродов и начался весь бардак по кривому подключению к сети.
     
  10. Shisha_79
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    7

    Shisha_79

    Живу здесь

    Shisha_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Истра
    дык ЗУ моего дома будет "изолированным" от заземлений ВЛ, т. к. система ТТ.
     
  11. Shisha_79
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    7

    Shisha_79

    Живу здесь

    Shisha_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Истра
    ОК, пусть будет так.
    шинка РЕ в щитке является ГЗШ для шитка в рамках системы TN-C-S
    Далее (в доме) у меня реализована ТТ со своими ГЗШ и ЗУ.
     
  12. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.926
    Благодарности:
    1.257

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.926
    Благодарности:
    1.257
    Адрес:
    Москва
    В щитке у Вас TN-C по питанию, а доме ТТ.
     
  13. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.926
    Благодарности:
    1.257

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.926
    Благодарности:
    1.257
    Адрес:
    Москва
    Поэтому можете остановиться на 30 Ом.
    Правда, если будет газ, то придется опять уходить на 10 Ом.
    Поэтому разумнее, как Вы правильно подметили стремиться к 10 Ом.
     
  14. filini23
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542

    filini23

    Живу здесь

    filini23

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Сургут
    Если система ТТ, то заводить на ГЗШ проводник PEN категорически запрещено!
    нет, бардак начался с того, что на СО некоторые пытаются внедрять TN-C-S
     
  15. Shisha_79
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    7

    Shisha_79

    Живу здесь

    Shisha_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Истра
    по питанию да, но в нем же реализована TN-C-S., т. к. PEN мы разделили в нем.

    Igor908, Жму руку! и откланиваюсь.
    Почаще бывайте в этой теме ;)
     