    Добрый день. В доме стоит MQ 3-45. Гидроаккума нет (говорят с ним MQ 3-45 не надо и будет более ощутимо падение давления при открытии смесителя до включения насосной станции).

    При выключении любого смесителя в дома - резкий удар по системе: гибкие подводки все дергаются. При прекращении забора стиралкой, п/м, парогенератором - всеми - идет гидроудар. Все гидаие трубы и подводки дергаются. Не скажу, что сильно, но звук бесит. На др экране кран закрыли, а ты слышишь вибрацию подводок к смесителям.

    Как спастись? Mq 3-45 поддерживает оычно 4,5 атмосферы давление.
     
    bolaim , 19.11.15
    #1 + Цитировать
  2. Hydro247
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    518

    Hydro247

    Живу здесь

    Hydro247

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    518
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    MQ станция второго поколения в ней гидроаккумулятор встроен. Действительно Grundfos не рекомендует установку дополнительного гидро пневмо бака, так как возможна не корректная работа станции. Если водоразбор большой (семья большая, с детьми), то смысла ставить нет дополнительный, а если маленький расход (чайник налить, руки помыть) можно установить, только обязательно, дополнительный гидро пневмо бак должен быть накачан воздухом 1,7 Bar (MQ 3-45) давление контролировать 1 раз в 3 месяца, возможна некорректная работа (выход в аварию).
    Резкое закрытие смесителя, да не только его одного - это прямой гидро удар. Вода не сжимаема, ударная волна движется в противоположном направление и действует на стенки труб, гибкие подводки и арматуру.
    Какая у Вас система коллекторная, тройниковая? Можете схемку выложить с диаметрами труб и арматурой.
     
    Hydro247 , 19.11.15
    #2 + Цитировать
  3. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    2.710

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    2.710
    Адрес:
    Екатеринбург
    Для начала проверьте работоспособность ГА на станции, возможно, что в нем нет давления воздуха. Проверять нужно без давления воды
     
    Костя9 , 19.11.15
    #3 + Цитировать
  4. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    11.017
    Благодарности:
    10.802

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    11.017
    Благодарности:
    10.802
    Адрес:
    Москва
    Думаю, что надо в сервис. Ни к чему вешать второй ГА.
    Гарантия на них вроде года три.

    Вы пишите о таком ГА, как на фото.
    В MQ ГА встроенный.

    3429909-7edd8ab1c3fbabb553d3334fd1a2bc37.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.15
    Бонус , 19.11.15
    #4 + Цитировать
  5. bolaim
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2

    bolaim

    Живу здесь

    bolaim

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, есть резервный насос точно такой же. Попробую переключиться на него и сравнить! Что же я сразу то не догадался. :(

    Подключил точно точно такую же станцию. Работает точно так же (она новая, поэтому немного потише). Но вот ГУ такой же силы. Видимо в них ГА так настроен, что небольшой ГУ все же проходит. Есть способы избавиться?

    Может где-то обратный клапан после насоса стоит? Система коллекторная. Очень большая. После насоса большой коллектор на 1) баню 2) 1й дом 3) 2й дом 4) гостевой дом. И внутри каждого строения тоже коллектора. Надо исключить наличие обратных клапанов после насоса?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.15
    bolaim , 19.11.15
    #5 + Цитировать
  6. Hydro247
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    518

    Hydro247

    Живу здесь

    Hydro247

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    518
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    фото можно увидеть системы?
     
    Hydro247 , 19.11.15
    #6 + Цитировать
  7. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    2.710

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    2.710
    Адрес:
    Екатеринбург
    О таком
    MQ_3_35_razrez_thumb_5cab38029ff07597.jpg
    Хотя ГА от 50 литров лучше для водоснабжения дома.
     
    Костя9 , 19.11.15
    #7 + Цитировать
  8. Hydro247
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    518

    Hydro247

    Живу здесь

    Hydro247

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    518
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Он самый.
     
    Hydro247 , 19.11.15
    #8 + Цитировать
  9. bolaim
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2

    bolaim

    Живу здесь

    bolaim

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да станция именно такая. После насоса и перед основным коллектором обнаружил ОК и на ХВС и на ГВС. Соответственно они, наверное не дают нормально работать ГА, так как ГУ "упирается" в них? Снимать?

    Не будет тогда вода перетекать из ХВС в ГВС, например, при незакрытом смесителе гигиенического душа? Думаю, именно поэтому ОК и установили.

    Фото сделаю.
     
    bolaim , 21.11.15
    #9 + Цитировать
  10. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    2.710

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    2.710
    Адрес:
    Екатеринбург
    Схему уже выложите.
     
    Костя9 , 21.11.15
    #10 + Цитировать
  11. bolaim
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2

    bolaim

    Живу здесь

    bolaim

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот упрощенная схема. Краны, байпасы и прочее рисовать не стал, так как очень объемно, а на проблему не влияет.

    Действительно, может убрать ОК? Оба или один убрать? Не будет смешивания ГВС и ХВС (через незакрытый смеситель гигиенического душа, например)?
     

    Вложения:

    • IMG_5453.JPG
    bolaim , 22.11.15
    #11 + Цитировать
  12. bolaim
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2

    bolaim

    Живу здесь

    bolaim

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот немного фото, но из-за ракурса, думаю, что мало что понятно будет.
     

    Вложения:

    • IMG_5445.JPG
    • IMG_5446.JPG
    • IMG_5447.JPG
    • IMG_5448.JPG
    • IMG_5449.JPG
    bolaim , 22.11.15
    #12 + Цитировать
  13. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    2.710

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    2.710
    Адрес:
    Екатеринбург
    У БКН линия рециркуляции есть? На мой взгляд оба ОК лишние. Для такой схемы водоразбора, ГА в насосной станции явно маловат. Диаметры труб какие?
     
    Костя9 , 22.11.15
    #13 + Цитировать
  14. bolaim
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2

    bolaim

    Живу здесь

    bolaim

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Трубы дюйм до внутридомовых коллекторов. Там далее 1/2, вроде как. Линия рециркуляции у БКН есть. Рециркуляция организована через полотенцесушители- см схему.
     

    Вложения:

    • image.jpeg
    bolaim , 22.11.15
    #14 + Цитировать
  15. Hydro247
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    518

    Hydro247

    Живу здесь

    Hydro247

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    518
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Клапан перед коллектором демонтируйте. У Вас обезжелезиватель стоит? Он должен на входе клапаном закрыт быть.
     