1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

В ТУ указали ДРП с двумя линиями редуцирования. Зачем?

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Liss1970, 18.11.15.

  1. Liss1970
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    6.743
    Благодарности:
    3.219

    Liss1970

    Живу здесь

    Liss1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    6.743
    Благодарности:
    3.219
    Адрес:
    Уфа
    В ТУ указали ДРП с двумя линиями редуцирования. Зачем?
    После взаимных издевательств с ГП получил договор ТП к среднему давлению и ТУ.
    Так вот, в ТУ указан "пункт редуцирования с двумя линиями редуцирования"
    Максимальный расход газа - 5 куб. м.
    И зачем нужна вторая линия редуцирования?
     
    Liss1970 , 18.11.15
    #1 + Цитировать
  2. газпроект
    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    газпроект

    Участник

    газпроект

    Участник

    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Набережные Челны
    Ну допустим у вас вышел из строя регулятор, и пока идет ремонт или замена что бы вы не остались без газа, и предусмотрена вторая линия. Но для жилых зданий можно и с одной. две линии это уже ваш горгаз требует.
     
    газпроект , 18.11.15
    #2 + Цитировать
  3. diesel`ok
    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    1

    diesel`ok

    Живу здесь

    diesel`ok

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Насколько знаю все новые пункты редуцирования устанавливаются с двумя линиями. скорее всего, новое требование
     
    diesel`ok , 19.11.15
    #3 + Цитировать
  4. Liss1970
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    6.743
    Благодарности:
    3.219

    Liss1970

    Живу здесь

    Liss1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    6.743
    Благодарности:
    3.219
    Адрес:
    Уфа
    Да, тоже покапался в СП, похоже что так. СП требует две линии редуцирования. Ссылка на нормы ЕС "Качество и надежность газоснабжения".
    Одно плохо, выпускается их не так и много...
     
    Liss1970 , 19.11.15
    #4 + Цитировать